Bonjour,
j'ai construite une maison il y a peu. J'avais passé un conduit de cheminé diamètre 200 (double isolé) que j'avais laissé mourir dans les combles (=pas de sortie cheminée sur le toit) en me disant que je mettrais un poële plus tard.
Et voici donc le jour où je veux mettre un poele... à granulés.
La sortie du poele granulés est 80 ->ok
Je vais donc raccordé ce tuyeau de 80 à ma gaine de 200 que j'avais posé il y a un moment.
Ma question :
Concernant la sortie sur le toit ; est ce que je peux mettre une petite sortie de 80 ? (donc avec un réduction 200->80)
ou dois-je rester en sortie 200 ?
(c'est pour une question d'esthétique. Si une petite sortie de 80 suffit....).
Merci pour votre aide
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Le conduit de fumée doit avoir la même section sur toute la longueur .

Hauteur du conduit de fumée ?

Puissance du poêle ?

Température des fumées ?

Généralement les conduits de fumées pour les poêles à granulés font entre 100 et 125 de diamètre .

Avec un diamètre supérieur la formation de bistre est garantie .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
Le conduit de chemine en 200 fait environ 5m. (il va du plafond du RDC jusqu'au toit en dessous des tuiles)
Le poel serait un 10,5 KW (je n'ai pas la température des fumées)
Dons si je comprends biens c'est déconseillé de brancher un poel (sortie 80) sur un tuyau de cheminée en 200 ?
Quelle solution j'ai dans ce cas ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Il faut retuber en inox double peau en 100 mm , il y a des pièces adaptables chez les fabricants de tuyaux ,

mais il faut bien spécifier la marque du tuyau ( Poujoulat ou autres ) les pièces de Poujoulat ne vont que sur du Poujoulat .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
Et ca risque quoi si j'envoie mon conduit de 80 dans mon conduit de 200 ?
Sinon, dans l'idéal, c'est un conduit double isolé de 100 qu'il faudrait ?
(question peut-être bête car j'y connais absolument rien dans ce domaine....)
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour pierre 371
Pas d'accord avec 500 XT (que je respecte  par ailleurs).
Avec un poële à granulés le risque de bistrage est très faible (avec un conduit ramoné correctement évidement...).
Par contre du fait du changement de diamètre, le tirage va chuté, néanmoins avec ce type de poële ça devrais fonctionner à priori.
J'ai quasiment la même configuration que toi et mon installation fonctionne très bien depuis 3 ans.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
Une entreprise est venu pour faire un devis pour finir le tubage.
La personne m'a dit : ca peut fonctionner comme ne pas fonctionner. Dans ce dernier cas, c'est les fumées qui tournoient au lieu de monter dans le conduit et le poel se met alors en sécurité.
Il m'a dit que la seule solution pour savoir si sa peut fonctionner en 200 et d'essayer :S
Ca m'ennuie un peu d'investir dans une sortie de toit en 200 pour le faire refaire dans 2 mois en 80.
Ma question est donc : existe t il des tuyeaux de tubage flexible. En résumé je passerai ce flexible de fumé de 80 dans ma gaine de 200 jusqu'au toit ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Il existe de l'inox double peau dans tous les diamètres , 80 et 100 mm pas de problème!

 Pour info : il est interdit de réduire la section du conduit de fumée !!

 Norme du dimensionnement des conduits de fumées : EN 13 384-1 .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
Donc ce serait une solution.
Je ne réduirais pas la section puisque dans ce cas ca partirait en 80 du poel granulé et sortirait en 80 sur le toit. Je me servirais du conduit de 200 existant juste pour passer mon flexible de 80.
Ca vous semble réalisable ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour

  Pour apporter un éclaircissement sur votre problème. J'étais dans le meme cas que vous : tubage en 230 dans les combles jusqu'au toit, j'ai fait poser un poele à pellet et le technico commercial avait fait poser un adaptateur 80-230, donc je partais sur du 80 du poele au comble et puis après en 230 jusqu'au toit.

  Cet hiver, après avoir pris renseignements, sur différents forums, il s'avère que mon installation n'était pas aux normes. Appel à la boite qui avait posé tout ça, elle s'est renseignée de son coté et effectivement nous étions hors norme. Elle a fait poser un conduit flexible en 100 dans notre conduit existant (après ramonage) et est passé en 100 du poele au comble, donc maintenant tout notre tubage est en 100.

  Si cela peut vous aider.

  Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Rhone
En quoi n'était elle pas aux normes ?
Vous commenciez en 870 puis 230 jusqu'au toit. Ca n'est pas règlementaire ? (on ne diminue pas la taille on l'augmente dans ce cas)
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Bonsoir

  Je pense que 500 XT sera plus à meme de répondre à la question grace à ses connaissances techniques. Je sais juste qu'un tubage trop grand entraine un point de rosée trop rapide et entraine la création de bistre dans le conduit qui peut s'enflammer.

  Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Rhone
Bin c'est étrange car le raisonnement du chauffagiste est de me dire : "on va essayer avec le diamètre 200 et on verra si le poel fonctionne correctement. Le risque est qu'il fonctionne mal et se mette en sécurité"....

Sinon, je ne veux pas faire de pub mais la boite T____A spécialisée entre autre dans le chauffage (où j'ai acheté l’ensemble du matériel pour le chauffage de ma maison) fait ce type de pub actuellement donc je suppose qu'un conduit de 200 est autorisé. J'ai de même demandé à la personne qui fait les études techniques/devis chez T____A et il m'a dit "au contraire, ca devrait mieux fonctionner".
(NB : j'y connais rien en chauffage. Je répète bêtement ce que je lis ou ce qu'on me dis. Je ne sais pas trop quoi faire....)


poel
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour,
après avoir regardé sur les forum ce problème de point de rosée, je craints que je sois confronté au problème si je reste dans cette configuration (plus de 5m de tubage en 200 risque de voir les fumées bloquées dans ce conduit et que le poêle se mette en sécurité :S)
Je vais voir pour refaire complétement mon tubage (je n'ai qu'une plaque de placo à enlever pur y accéder).
Une interrogation : pourquoi nous voyons souvent des tubages en 100 double isolé alors que les poêles granulé fonctionnent en 80 ?
Un tubage intégralement en 80 est suffisant ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Tous les poêles que je pose , à partir du plafond je passe en 100 ou en 125 suivant la hauteur .

 Le diamètre 80 ne permet pas une décompression des gaz efficace quand les fumées sont très chaudes .

 Mais il y a des poêles qui fonctionnent très bien en 80 .....pendant un certain temps .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 05h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir