Retour
Menu utilisateur
Menu

Clim gainable, une seule unité intérieure suffisante pour 125m carré?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 925 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Bonjour,

Je vais faire construire une maison d'environ 125 mètres carrés avec 1 étage.
RdC : 
   Suite parentale : 18 m
   Séjour-Salon-Cuisine : 45 m
   Cellier-Garage
R+1
   4 chambre : 10.5m chacune
   1 Salle de bain : 6m

Le chauffagiste me prévoit : 
PAC daikin seasonal classic dc inverter R410A (FBQ71D/RZQSG71L3V1) 
DELTADORE régulation  pièce par pièce (DELTADORE 620)  : 1 boitier technique, 4 thermostats d'ambiance radio, 1 thermostat général, 1 sonde de limitation, 1 volet de surpression, 1 gaine.
Kit de liaison : plenums de soufflage et reprise galva + grille de reprise + gaines isolees.


Question d'un non connaisseur : Est ce qu'une seule unité intérieure suffit pour climatiser toute ma maison?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 90 message Grenoble (38)
Bonjour Tomy29,

Bien sur qu'une unité intérieur suffit, tu as juste à regarder la puissance de ta PAC pour se rendre compte de la puissance de celle-ci.

Le mieux pour en parler et pour te répondre serait ton chauffagiste.

Slts.

PS : pas super fan de DAIKIN, j'opterais pour du atlantic fujitsu ou eurofred general.
--
Électriquement Vôtre
--
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Bonjour
La pac fait 9kw calorifique et 8kw frigorifix.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

tomy29 a écrit:...

DELTADORE régulation  pièce par pièce (DELTADORE 620)  : 1 boitier technique, 4 thermostats d'ambiance radio, 1 thermostat général, 1 sonde de limitation, 1 volet de surpression, 1 gaine.
Kit de liaison : plenums de soufflage et reprise galva + grille de reprise + gaines isolees.


Question d'un non connaisseur : Est ce qu'une seule unité intérieure suffit pour climatiser toute ma maison?


"clim" pour moi c'est faire du frais l'été, si c'est la question, je passe.

sur le devis il est noté régul pièce par pièce et plenums donc si c'est pour le chauffage : non, comme d'hab (habituellement on a la question pour les poeles) : pour chauffer un loft ok, si les chambres ont des portes c'est loupé...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Je ne comprends pas.
Pourquoi si les chambres ont des portes ça ne fonctionne pas? (S'il y a une grille par chambre)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Je poste le matériel complet prévu pour ma maison, mes infos initiales n'étaient surement pas suffisantes.

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Inutile de trop jouer sur les mots; une pac air-air gainable est faite pour chauffer plusieurs pièces, par principe.

Donc:

- si la puissance de la pac est suffisante (et ça semble être largement le cas ici), et si l'installation est bien faite, il n'y a aucune raison pour que toute la maison ne soit pas chauffée...
- il y a apparemment une régulation pièce par pièce, et, sans dérogation, la rt2012 est respectée
- portes ouvertes ou fermées, les pièces seront chauffées, et régulées

Je ne vois pas où il y aurait motif d'inquiétude; c'est la règle la plus commune qu'une seule pac chauffe un logement entier dans ce système par air pulsé...


p.s. je ne suis pas trop partisan de ce genre de chauffage, aussi compliqué à installer qu'un circuit hydraulique; mais il faut bien admettre qu'avec des maisons à faibles besoins (et c'est le cas des rt2012), nombre de ses inconvénients deviennent insignifiants...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bardal a écrit:Inutile de trop jouer sur les mots; une pac air-air gainable est faite pour chauffer plusieurs pièces, par principe. ...


bonjour à toi aussi

je ne joue pas sur les mots, j'essaie de comprendre la question !!!

Citation:
Est ce qu'une seule unité intérieure suffit pour climatiser toute ma maison?


dans le langage courant : unité intérieure = split et climatiser = faire du frais.


régul par pièce avec des plenums ? ça régule souvent au niveau de la sortie, pas de la conso... autrement dit pour les pièces qui n'ont pas besoin de chauffage la bouche reste "fermée" et la chaleur... reste dans le coffrage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Je parle de l'unité centrale placé dans les combles. J'ai lu qu il pouvait être nécessaire d installer plusieurs unités dans les combles s il y a beaucoup de pièces.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
tomy29 a écrit:Je parle de l'unité centrale placé dans les combles. J'ai lu qu il pouvait être nécessaire d installer plusieurs unités dans les combles s il y a beaucoup de pièces.

Ben oui, tout le monde avait compris, ou presque... Il y a des limites à la longueur raisonnable des gaines, mais pour une maison de 5 ou 6 pièces, généralement ça n'est pas un problème... normalement, ton installateur connait son boulot...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir