Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage plancher chauffant eau.La chambre de Bébé est froide

Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 36.439 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Bonjour a tous.

Je suis équipé d'un plancher chauffant eau avec chaudière condensation gaz de ville.
Pour diffuser la chaleur au travers des différentes pièces, il y a une clarinette avec 9 robinets, située au centre de la maison.
Pour contrôler le déclenchement de la chaudière, il y a une sonde d'ambiance, idéalement positionnée dans la pièces Salon/Séjour/Cuisine.

Mon problème est que je n'arrive pas a chauffer suffisamment le chambre de mon petit de 3 mois, qui est la pièce situé au plus loin de la clarinette (8 mètres sépare l'entrée de la chambre de la clarinette).

J'ai essayé au fur et à mesure plusieurs réglage au niveau des robinets, notamment la plus extrême, qui est la suivante:
8 Robinets ouverts de 1/4 de tour + le 9ième pour la chambre Bébé ouverte à fond, soit 10 tours.
Résultat, le matin au réveil, il fait 17° dans sa chambre!!

Le thermostat d'ambiance est réglé sur 19° en position nuit.

Est ce bien économique de quasiment tous fermer et d'ouvrir à fond le robinet de la chambre, en sachant donc que dans ces conditions, la chaudière fonctionne à fond pour chauffer une pièce qui ne veut pas chauffer, OU BIEN ne vaudrait il pas mieux acheter un chauffage d'appoint pour cette chambre (Fais C.... quand même !!) ???



Merci à tous!
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Salut
Aurais tu quelque chose qui correspond à une étude de ton plancher, ou au moins une idée des linéaires de différentes boucles, ou encore les surfaces et pas des différentes boucles ?

Dans un premier temps, il faudrait déja que tu règles ton plancher avec ton thermostat d'ambiance désactivé, afin que ce ne soit pas lui qui régule. Pour que ça te laisse le temps aux pièces de monter en température. Et à chauq efois que tu vas toucher tes réglges, le temps de réaction sera lent, voir très lent. Pour cela règle le à 22 ou 23 par exemple, le temps des réglages.

Comment fonctionne ta chaudière ? à température constante ou avec une variation en fonction de l'extérieur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
Pas mieux que fredoche : la première chose à regarder est l'étude thermique pour connaître les déperditions de ta pièce et le pas correspondant installé dans la pièce.

Est-ce que ta pièce est en parquet ?

@++
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Surtout, ne pas équiper la chambre de bébé d'un appoint, il y a forcément moyen de régler ce plancher correctement.

Donc moi, je fermerais de 2-3 tours toutes les pièces où la température est convenable et je laisserai sur 10 tours la chambre de bébé.

En théorie, cela devrait marcher.

Après, il y a peut-être des ponts thermiques. Vérifier côté mur extérieur au niveau des inter et prise de courant s'il n'y a pas d'air frais qui rentre.

Concernant les réglages préconisés dans l'étude du PC, pour ma part, ils ne veulent plus dire grand chose. Les pas de l'étude n'ont pas été respectés (ils sont bien plus serrés en réalité).

A+
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
FEDOCHE:
Je n'ai pas retrouvé l'étude du plancher, mais j'ai des photos pour voir les pas qui ont été fait. Normalement, le pas a du être respecté, tous les 25cm à peu près etre tuyau aller /retour
La surface de la chambre est de 10m².
La chambre attenante est la notre (les parents), mais il est vrai que je n'ai pas fait encore un relevé de température pour voir si elle est normalement chauffée (a priori ..oui)
Oui il y a une sonde extérieur couplée avec le thermostat d'ambiance avec la chaudière.

EL PADRE:
Oui c'est effectivement un parquet...c'est pas le top je sais. Néanmoins, c'est un parquet "spécial" plancher chauffant!
Sur la chape donc: une couche de polyane + un revetement de à peu 2mm en matière polystyrène (le truc classique qu'il faut mettre pour un parquet flottant + le parquet flottant pour finir.

SFFG:
Pour les robinets, comme je l'ai précisé, je suis en position extrême pour que cette chambre chauffe en priorité, à savoir:
tous les robinets ouvert de 1/4 de tours et celui de la chambre à fond , à savoir a peu près 10 tours.

Concernant les murs périphérique:
il y a une chambre séparée par cloison BA13+Laine de 60mm + BA13
Il y a le couloir séparée par cloison BA13+Laine de 60mm + BA13
le mur périphérique de la maison avec une fenêtre 4/16/4 + mur Laine de 100mm
le garage avec mur en parpaing de 20cm + Laine de 100mm + BA
Plafond; Laine de 100 croisé Laine de 200mm

Voilà pour les réponses a vos question.

Je vais prochainement faire le réglage préconisé par FREDOCHE: régler le
plancher avec le thermostat d'ambiance désactivé
, en espérant que ça fonctionne.... sinon chauffage d'appoint obligé...tant pis ...

Merci vous avez encore ou d'autre avis.
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
Bonsoir,

Un pas de 25, ça me parait faible tout de même avec une température de départ d'eau à 35°C ?!?

Un petit calcul de coin de table -->

Coefficient d'emission d'après le site d'herve silve pour Rth=0,08 m²K/W donne environ 3,9 W/m²/K
Température moyenne du fluide = 35-(35-30)/2 = 32,5
Surface nette = 10 m² - périmétre * 0,1 (admettant que ta pièce fait 2,5 par 4 mètres) = 8,7 m²
Température souhaitée de ta pièce 19°C

Emission haute = (32,5 - 19) * 8,7 * 3,9 = 458 W de puissance disponible

Si tu as environ 90 W de déperditions vers le sol (pourquoi pas = 10 * 0,32 (coeff U du plancher) * 25 (tebc = -5°C)) alors tu dois avoir des déperditions d'environ 550 W maxi sur ta pièce si tu veux la bonne température.

C'est un raisonnement simpliste mais qui doit tenir la route je pense...

ps : 2 cm de polystyrène extrudé c'est peu aussi sachant que le DTU impose minimum 0,75 entre deux étages chauffés et le respect du GF RT2005 soit U=0,4 donc un isolant de R=2,15 W/m²/K
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
faut appeller Christian Morin, il en connait un rayon en clarinnette

auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
[IMG]http://img58.imageshack.us/my.php?image=060501plancherchauffii0yd2.jpg[/IMG]

Ouah pour le calcul de coin de table! Moi je ne saurai faire!

Concernant le revêtement de 2mm, ça concerne le film qui se trouve juste en dessous du parquet flottant.
Pour ce qui est du polystyrène extrudé, ce sont les plaques tout ce qu'il y a de plus traditionnelle sur lesquelles viennent se clipper les tuyaux PER.

J'ai tenté de mettre une photo pour que vous rendiez compte du pas.

Effectivement, le pas pourrait ne pas être suffisant, ce qui expliquerai cela...

D'autre avis peut être??



[IMG]http://img167.imageshack.us/my.php?image=060501plancherchauffii0cm6.jpg[/IMG]
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Apparemment, je ne sais plus mettre des photos en ligne...
C'est bien l'URL qui se trouve en bas de page "imageshack" qu'il faut coller pourtant? Non?
Merci.
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut
Pour ton stratifié, tu aurais pu te contenter du polyane je pense.

La photo n'apprend pas grand chose.

Un truc assez simple, les PER sont métrés. Tu peux aller voir au niveau de ton répartiteur les metrages des différentes boucles en faisant la différence entre aller et retour, pourvu que tu vois les marquages. Mais il serait étonnant que ce soit cette boucle la plus longue, même si cette liaison est longue.

Vu tes réglages, tout ouvert et le reste ouvert à 1/4, la boucle de cette chambre doit être bien tiède voir chaude au toucher sur le retour, est ce le cas ?

Il se peut que ce soit un souci de hauteur manométrique, tu peux essayer éventuellement de mettre une vitesse de circulateur plus élevée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
D'ailleurs est-ce que tu peux nous dire quel est la marque de ta pompe et le modèle sélectionné.

Autre petite question : tu as bien une température départ plancher à 35°C ? Peux-tu régler ta température de départ plancher à partir de la chaudière ?
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
FREDOCHE:

"
Pour ton stratifié, tu aurais pu te contenter du polyane je pense"...
...Oui certainement, mais j'ai pris des infos à gauche/droite, préconisant de mettre ce revêtement qui ressemble à du polystyrène souple de 2mm d'épaisseur (peut être pour rendre moins dur le parquet flottant).

Non effectivement la boucle de cette chambre n'est pas la plus longue. En fait, ce que je voulais dire c'était que la distance entre le répartiteur et la pièce à chauffer est la plus longue ( A peu près 7 mètres entre le répartiteur et l'entrée de la chambre). Donc peu être trop de déperdition sur ces 7 mètres...??

Oui effectivement, le retour de chambre est tiède..normal non?

"
un souci de hauteur manométrique, tu peux essayer éventuellement de mettre une vitesse de circulateur plus élevée"
...Alors là je ne savais pas..on peut varier la vitesse de circulation? où peut on le faire?


EL PADRE:

Si par "le modèle de la pompe", tu entends la marque de la chaudière, et bien c'est un DEDIETRICH A CONDENSATION MC25BIC AVEC BALLON EAU CHAUDE INTÉGRÉ.

Oui j'ai bien une température de départ à +/-35°C. Le matin généralement à +35° au réveil, sinon plutôt +20°c en journée soirée.


Non,
je ne peux pas régler ta température de départ plancher à partir de la chaudière, c'est elle qui décide seul suivant les infos qu'elle reçoit de la sonde exter et du thermostat d'ambiance.


Autre info: je n'ai pas encore installé de vannes 3 voies dans la chaudière...mais il me semble que cette élément constitue plus une valeur économique que de performance, non?

Voilà pour les réponses à vos questions.
Merci.
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Bonjour Teoshino

Sur ta chaudière MC25 tu n'as pas de vanne trois voies car c'est directement ta chaudière qui régule la température par modulation de la puissance du bruleur.

Un plancher chauffant (comme tous émetteur à eau) est relativement sensible au sous débit mais peu au sur débit. Donc si ta boucle n'est pas en sous débit le fait de la mettre en sur débit aura un effet relativement modeste.

Par contre l'émission de celui ci est sensible à la résistance thermique des revêtements de sol. As tu du statifié partout? La sous couche résiliante est telle préconisée par le fabriquant pour une pose sur plancher chauffant? Cette résistance est elle celle qui est prise en compte dans la détermination de ton plancher.

A+
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
teoshino,

J'ai regardé la doc de ta chaudière et tu as des circulateurs (pompes) intégrés à ta chaudière.
Il s'agit d'un GRUNDFOS UPER 15-60 pour le coté chauffage.
Celui-ci se trouve dans la partie basse de ta chaudière.

Je ne pense pas que ça vienne de là mais bon tu peux regarder si tu peux changer la vitesse à moins que ça soit un circulateur à vitesse variable.
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Culoz (1)
Bonsoir,
J'ai eu un problème similaire à la mise en route du chauffage, plusieurs boucles étaient bouchées, malgré le traitement anti-algues. et les pièces n'étaient pas chauffées.
Pour le savoir, débranche la boucle retour sur la clarinette, si il n'y a pas de débit avec le robinet bien ouvert, c'est que la boucle est bouchée.
Le débouchage ne m'a pas posé de problème, avec le tuyau d'arrosage branché sur la chaudière, la boucle retour débranché, un seau pour récupérer l'eau, et voila.
Je l'ai fais a froid pour éviter un choc thermique .
Bonne chance.
Hervé.
Messages : Env. 10
De : Culoz (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Région Rhône-alpes (42)
J'ai le même problème.
Toutes les pièces équipées d'un strat' flottant (soit-disant compatible) ont de la peine à chauffer, boucles réglées à fond.
Les autres pièces sans strat' sont parfaitement bien chauffées.

Donc, pour moi, il n'y a qu'une seule explication.
Si j'ai bien joui tout le jour, je m'endors content
Messages : Env. 300
De : Région Rhône-alpes (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'un stratifié compatible PC , c'est simplement un stratifié qui ne va pas se déformer sous l'influence de la chaleur. Ca n'a rien àvoir avec le transfert de la chaleur.
Le stratifié, c'est du bois, et du bois, c'est isolant, donc sur un pc, c'est une aberration.
Y a rien de mieux que le carrelage.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Région Rhône-alpes (42)
Y'a quand même un truc qui cloche lorsque le fabricant te certifie, chiffres à l'appui, que son parquet laisse passer la chaleur. C'est du moins mon cas. J'ai eu droit à un joli document avec une série de chiffres, dont le coef de résistance thermique, ou un truc dans le genre. Et au vu de ces chiffres, le strat' est compatible avec le pc.
Si j'ai bien joui tout le jour, je m'endors content
Messages : Env. 300
De : Région Rhône-alpes (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Zarathoustra a écrit:Y'a quand même un truc qui cloche lorsque le fabricant te certifie, chiffres à l'appui, que son parquet laisse passer la chaleur. C'est du moins mon cas. J'ai eu droit à un joli document avec une série de chiffres, dont le coef de résistance thermique, ou un truc dans le genre. Et au vu de ces chiffres, le strat' est compatible avec le pc.


c'est de la poudre aux yeux, rien de plus
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Bonjour

stephrider a écrit:ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'un stratifié compatible PC , c'est simplement un stratifié qui ne va pas se déformer sous l'influence de la chaleur. Ca n'a rien àvoir avec le transfert de la chaleur.
Le stratifié, c'est du bois, et du bois, c'est isolant, donc sur un pc, c'est une aberration.
Y a rien de mieux que le carrelage.



Certes le carrelage offre la résistance thermique minimale et est donc le revêtement de sol le plus adapté au plancher chauffant. Néanmoins on peut très bien avoir un PC avec un stratifié "compatible".

Pour cela il faut
1) s'assurer que la compatibilité soit réelle donc en général validée par un avis technique
2) poser le stratifié suivant le mode de pose prévu pour le PC
(souvent il s'agit d'une pose collée et non flottante)
3) intégrer la résistance thermique de ce revêtement dans le dimensionnement du PC

La maison que je loue actuellement est chauffé par PC avec carrelage sauf les chambres qui sont avec du stratifié et nous n'avons aucun problème de température dans ces pièces depuis trois ans

La présence de stratifié n'est donc pas une cause suffisante pour expliquer les problèmes que vous rencontrez, mais vraisemblablement une circonstance aggravante.


A+
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
+1 avec stephrider.

Le bois ne peut pas être à la fois le meilleur isolant et le meilleur conducteur !!!
Pour un PC rien de mieux que du carrelage.

Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Il fallait lire "meilleur isolant" et "meilleur conducteur"...
Ca va mieux comme cela ?

Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Re boujour

philylo a écrit:
Pour un PC rien de mieux que du carrelage.


Tout à fait d'accord, néanmoins un PC avec un revêtement strafifié voir un parquet bois est possible simplement les conditions de dimensionnement et de mise en oeuvre sont plus strictes et contraignantes.

Pour mémoire le bois est plus isolant que le carrelage mais bien moins que la sous couche résiliante.

A+
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Tout à fait d'accord avec toi nico24, le problème c'est que le type de sol n'est pratiquement jamais pris en compte par le chauffagiste pour réaliser le PC...


p.s. Nous avons mis du carrelage imitation parquet !
Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
philylo a écrit:Tout à fait d'accord avec toi nico24, le problème c'est que le type de sol n'est pratiquement jamais pris en compte par le chauffagiste pour réaliser le PC...


p.s. Nous avons mis du carrelage imitation parquet !



C'est bien la une part du problème mais une part seulement la pose flottante sur résiliant me semble à examiner de très près.

A+
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
philylo a écrit:Tout à fait d'accord avec toi nico24, le problème c'est que le type de sol n'est pratiquement jamais pris en compte par le chauffagiste pour réaliser le PC...


p.s. Nous avons mis du carrelage imitation parquet !


Je pense qu'un bon bureau d'étude prend forcément forcément le revétement de sol en compte mais c'est vrai que si tu n'as pas d'études, tu n'as pas de prise en compte du parquet dans la mise en oeuvre du PC.

Pour information, en carrelage en peut restituer environ 90 W/m² alors qu'en parquet cette valeur diminue de 25% environ pour passer à 67 W/m² ce qui contraint forcément à avoir des pas plus serrés voire un peu d'appoint en periode de grand froid.
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message La Chapelle Launay (44)
as tu solutionné le pb de la chambre de bébé ?
merci de te réponse
Messages : Env. 10
De : La Chapelle Launay (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Non, j'ai toujours le même problème...mais bon je fais avec.

En résumé: Tous les robinets ouverts à 1/4 de tour + robinet chambre BB ouvert à fond.
Ce qui me donne une différence de -1° à 1.5° entre la pièce principale où il y a le thermostat d'ambiance et la chambre BB.

Par ailler, le plombier qui est intervenue il y à qq semaines pour l'entretien annuelle de ma chaudière m'a dit que je pouvais régler les robinets du retour de circuit...qu'en pensez vous?

Merci.
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
petite info, certains types de chauffage sont rayonnants, donc ils chauffent des masses et non des volumes.
Par conséquent moins la pièce est meublé, moins il fait chaud.
Messages : Env. 300
De : Les Sables D'olonne (85)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message La Chapelle Launay (44)
bin moi de mon coté j'ai aussi une clarinette une vanne par circuit et un themostat d'ambiance qui est dans la piece principale et sur la distance la plus courte en circuit de la chaudiere

j'ai mis deux hiver pour finaliser la chauffe avec 5 cicuit
meme debit pour la piece principale de 2 ciruits
pour la salle de bain circuit plus court j'ai diminué le debit pur plus de chaleur
et pour la piece la plus loin j'ai dimininué encore plus le debit

tous les reglages étant effectuées sur une base des circuits au debut ouvert tous a fond pour 35 degre constant dans les tuyaux et apres un monté en charge du plancher avec une inertie de plus de 4h00

une fois la piece principale bien en phase avec le thermostat et apres verification d'un bon comportement avec la sonde exterieur
c a dire que quand la temperature baisse dehors la piece de vie principale reste a temperature de 19 nuit et 20 journée comme demandé au thermostat

la apres quelque jours j'ai commence les vrais reglages
pour la piece principale de 2 ciruits comme il etait ouvert a fond j'ai baissé de 25 % et j'ai attendu la aussi de voir le comportement
sur plusierus jours ensuite et bien pour la salle de bain j'ai aussi baissé le débit pour un 21 constant
et pour leplancher le plus loin donc la chambre j'ai baissé aussi
et pour stabiliser a 19 constant
depuis je touche plus a rien

je precise que jai ajouté le module pour fonctionnement avec une vanne 3 voies et circulateur supplementaire (au total il y a a peut pret 400 m lineraire de tuyaux ) depuis une fois tout bien réglé la chaudiere me semble mieux fonctionné et mieux modulé
la salle de bain a le cicuit le plus court
j'ai aussi une mc 25 bic... en fait deux car j'ai deux batiment a chauffer et le plancher est en carrelage dans toutes les pieces y compris chambre

voila tiens mois au courant
Messages : Env. 10
De : La Chapelle Launay (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Unebrouette, merci de donner tes retours d'expériences!

Concernant les réglages des robinets en "sortie", je suis aux conditions extrêmes pour chauffer cette chambre qui a du mal (Tous les robinets ouverts à 1/4 de tour et la chambre en question ouvert à fond).

Tu dis que tu as "
35 degre constant"? Quelle est cette valeur? Moi j'ai plutôt 21°C constant sur les thermomètre sur les clarinettes...
"
je precise que jai ajouté le module pourfonctionnement avec une vanne 3 voies et circulateur supplementaire (autotal il y a a peut pret 400 m lineraire de tuyaux ) depuis une foistout bien réglé la chaudiere me semble mieux fonctionné et mieux modulé" ...j'en ai parlé à mn plombier, qui m'a dit que ce n'était pas nécessaire chez moi.
Comme tu as la MC25BIC, je voudrais aussi savoir qui a fait le réglage de ta chaudière?

Merci.
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
unebrouette a écrit:
pour la salle de bain circuit plus court j'ai diminué le debit pur plus de chaleur
et pour la piece la plus loin j'ai dimininué encore plus le debit


Diminué le débit ne fait pas baisser la T° ? A moins que j'ai loupé qqchose ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Angoulême (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message La Chapelle Launay (44)
oups desolé pour le retard de la reponse et pour commencer une bonne année a toi et tes proches
je voulais dire 21 a 22° un fois stabilisé mais au demarrage je pousse a 35 la temperature de depart avec debit maximum pour chasser l'air
en fait je touche pas au clarinette mais au circulateur que je passe en position 3 et ceci pendant 30 minutes voire une heure ensuite je redescend à la demande de temperature souhaitée


le reglage a ete fait par moi meme
PHASE 1 POUR ETRE SUR QUE LE CICUIT CHAMBRE A PAS UN PROBLEME

plus le debit est important sur une longue distance moins l'eau chaude aura de temps pour monter la dalle en chauffe sans compter la longueur au depart qui va a la chambre ou la il ya ton circuit principale (donc la piece chambre a chauffer)

en resumer de mon coté je pense que c le cicuit plancher à chauffer le plus loin qu'il faut régler en premier même s'il faut utiliser un thermometre classique
(tenir compte du temps de monter en charge de la dalle qui est suivant epaisseur de celle ci de 4h00 en general au minimum) et tu fermes les autres circuit completement le temps du test y compris celui de la piece ou il y a le thermostat d'ambiance

si le pb est identique pas de chauffe de la chambre avec ce test alors je te conseil de passer un camera thermique pour verifier qu'il ya pas un point ou le tuyau n'aurait pas un point de pliure

PHASE 2
il faut que tu garde en memoire que le thermostat d'ambiance n'est la que pour la demande de tempertaure ideal de la piece concernée
mais il ne gere pas les autres pieces il faut donc trouver le juste milieu sur chaque vanne de chaque circuit ou commander ceux ci pas des electrovannes

le mieux serait de commencer par la piece ou il a le thermostat avec demande de 19° par exemple pour vanne du circuit concerné a moitié ouverte les autres circuits seront fermées pour le moment

une fois la temperature atteinte pour cette piece avec une bonne modulation de la chaudiere...
de passer a la chambre en ouvrant la vanne de celle ci aussi de moitié ensuite attendre de 4 a 6h00 la monter en chauffe de celle ci en comparant avec un thermometre classique. en général 1° ou 2° de moins pour une chambre par rapport aux pieces principales
quand on sort d'un chambre les pieces de vies doivent donner la sensation de 1 à 2 voir 3° plus chaud pour etre bien
tu verras que ta vanne trois voies va souvrir un peu plus afin de compenser la demande supplementaire mais tout en gardant une temperatude de depart constante ensuite elle devrait revenir en position moyenne et ainsi de suite circuit suivant etc ....

pour info un circuit est a temperature quand l'eau qui en ressort est pratiquement a peine avec moins de 2 a 3 ou 4° de la temperature de depart et suivant la distance a parcourir a partir de la on peut considerer le circuit concerné avec sa dalle à température

il serait bien aussi de verifier que l'entrée et la sortie du circuit concerné ne soit pas inversé, si tu as un flotteur temoin en sortie de clarinette celui ci est poussé pa la pompe vers le haut dans le sens de sortie de l'eau.

le circulateur d'appoint de mon coté est sur position vitesse 2 = debit moyen elle a trois vitesse 1 - 2 - 3
j'ai une vanne tois voies + bouteille casse pression + thermostat securite depart securité + sonde temperature de depart

chaque cicuit de mon coté est réglé independament des autres

voila esperant avoir été plus complet
Messages : Env. 10
De : La Chapelle Launay (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Jura
J'ai lu le post un peu en diagonale sur la fin je dois dire, mais si je n'ai rien loupé des descriptions ce qui me semble un peu aberrant dans le systeme, c'est d'avoir un seul thermostat d'ambiance pour toute les pieces alors que les situations sont tout de même radicalement différentre entre le salon, la cuisine ou la chambre de bébé (nature du sol, longueur de la boucle, dimension de la piece, producteur de chaleur comme par ex une plaque de cuisson,...).
Nous on a mis un thermosat par groupe (boucle) de chauffage et chaque thermostat commande la vanne motorisée correspondante. on a 13 groupes pour toute la maison
Je suis encore en construction (on met le chauffage en service jeudi ) mais mes parents et l'appart que l'on loue on un système similaire et cela fonctionne nickel).
Peut être qu'en ajoutant un ou deux thermostat et en motorisant les vannes correspondante, cela améliorerait grandement la régulation du système, mais je ne sais pas ce que cela peut impliquer au niveau des coûts
Mon récit: www.forumconstruire.com/recits/recit-4361.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Jura
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message La Chapelle Launay (44)
je suis effectivement completement d'accord avec toi concernant le sujet des thermostats
le mieux est effectivement un thermosat par groupe (boucle) de chauffage chaque thermostat commande la vanne motorisée correspondante au dessus de 6 boucles (grande maison par exemple)
mais le cout n'est pas le même
ma solution est bonne aussi mais il faut une grande patiente pour le reglage de chaque piece et avec un seul thermostad dans la piece proncipale mais par contre le cout est moindre

cdlt
Messages : Env. 10
De : La Chapelle Launay (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
J'ai le même problème dans la chambre de mon bébé je n'arrive pas à voir une température de 20°celle-ci chute jusqu'à 17'5/18

Je vais donc essayer d'appliquer votre méthode c'est-à-dire réduire le débit sur les boucles les plus longues et augmenter les débits sur les boucles les plus courtes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Je dispose également d'un thermostat d'ambiance dans la pièce principale et d'une sonde extérieure. Je dispose d'un chauffage au sol hydraulique sur toute la surface de la maison alimenté par une pompe à chaleur ATLANTIC
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message La Chapelle Launay (44)
Et en réduisant le débit ?
attention trop chaud pas bon pour bébé si il a turbulette
20 je crois que c’est trop
Messages : Env. 10
De : La Chapelle Launay (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
En faite dans toute la maison il fait bon partout sauf chambre de bébé...
Thermostat reglé sur 21,5°, j'obtiens environ 21,8°/22°
Chambre 1 et 2 environ 19,5°
Mais chambre 3 bébé environ 18,2° si la porte de la chambre est fermé 19° si celle ci reste ouverte.
J'ai une nourrice de 11 boucles chambre bébé est branché en dernier. D'ou je pense à la différence de température.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Par contre la chambre 1 est branché en première sur la nourrice et même porte fermé la température ne chute pas elle reste constante toute la journée.
Que celle de bébé non
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,

En fait ce système (1 thermostat d'ambiance pour toute la maison) convient pour un usage nominal. C'est à dire vous visez 20°C dans le salon et vous réglez les boucles une a une pour que quand il y a 20°C dans le séjour, il y ait XX°c dans la pièce en question. Donc il faut augmenter le débit des pièces situées au nord par exemple et dans les pièces où vous voulez une température plus élevée.

On a par exemple:
-diminué le débit du bureau car il est exposé plein SUD + 2 PC qui chauffent.
-augmenté le débit de la SdB plein nord


De plus, ce système le fonctionnement est faussé si vous utilisez un four par exemple qui va faire augmenter la température ambiante de la cuisine/sejour, donc le thermostat va demander l'arrêt de la chauffe. Sauf que dans les autres pièces qui non pas cet apport il fera moins chaud.

Il est également faussé quand il y a des apports solaire au sud, car la température du séjour augmente et cela stoppe le fonctionnement du chauffage et certaines pièces sans apport solaire ont donc une température plus basse.


Pour palier à ça il faudrait utiliser 2 circuits au niveau de la PAC configurés différemment et avec 2 sondes de température ambiante. Mais c'est impossible à modifier maintenant.

La solution d'utiliser des électrovannes est compliquée car celles-ci permettent de régler uniquement les débits en temps réel. Mais cela ne permet pas de déclencher la chauffe car c'est toujours l'unique thermostat qui fera le ON/OFF. A moins de jouer sur la loi d'eau et de l'impact de la température ambiante sur la régulation. De plus vvec les électrovannes on met souvent en carafe la PAC car il faut respecter un débit minimal.

Essayez d'augmenter le débit de la chambre en question. Vous verrez si cela s'améliore.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
vins3180 a écrit:Par contre la chambre 1 est branché en première sur la nourrice et même porte fermé la température ne chute pas elle reste constante toute la journée.
Que celle de bébé non


Je ne pense pas que la position sur la nourrisse ait un impact. Car tout est en parallèle.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
J'ai déjà essayé d'augmenter le debit de la chambre de bébé qui est situé au sud en plus... cela n'a rien changé.
J'ai également baissé le débit de la chambre 1 situé au nord, la température n'a pas bougé...
Chambre 1 premier sur la nourrice.
Dans la pièce a vivre qui fait pas loin de 65m2 il y 6 boucles presque tous avec un debit reglé au minimum, avec 21,5° reglé au thermostat j'arrive à avoir facilement 21,8° et celle ci baisse lentement.
Chambre 1 19,5°/20° porte fermé
Chambre 2 20° porte ouverte
Chambre bébé 19° porte ouverte mais celle ci baisse rapidement la nuit jusqu 18° avant que la pac se remette en route.

C'est en faisant les peintures dans chambre de bébé que j'ai remarqué qu'il y faisait froid...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 01h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir