Retour
Menu utilisateur
Menu

Question liaison equipotentielle

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.032 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
Bonjour à tous.

Pour l'installation électirique de ma salle de bains, je ne suis pas tout à fait certain de la conformité de mon schema, notemment en ce qui concerne la liaison equipotentielle.

Voici ce que je prévois de faire:


A partir de mon tableau, partent 3 gaines de diamètre 25mm.

L'une pour l'éclairage, une autre pour les prises et une dernière pour un chauffe serviettes.
Les circuits éclairages et prises seront brassés dans une boite de dérivation située dans la SdB. De celle-ci je comptes repartir vers le plafonnier (+ inter bien sûr), et vers les prises. J'ai prévu deux fourreaux allant vers la douche et la baignoire pour la liaison équipotentielle.

Reste plusieurs questions;

- Je suppose que dans ma boite de dérivation le mieux à faire est de relier entre eux les fils de terre des prises et de l'éclairage.
- Je comptes partir d'une prise pour la LEP du lavabo, puis-je le faire ? Sachant que la prise la plus proche du lavabo est déjà un repiquage. Ou dois-je mettre en place une liaison directe boite de dériv -> lavabo ?
- Devrais-je relier entre elles les terres éclairage et prises avec celle du chauffe-serviettes ?
- Je précise que l'alimentation en eau se fait en PER. Dois-je relier les robinets à la LEP ? J'ai cru comprendre que chaque élément métallique devait être relié, dois-je pour autant chercher la petite bête et relier même les colliers de fixation des tuyaux ?

Merci pour vos éclairages.
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, non bien sur pas les coliers des tuyaux qd meme... ni les robinets...

sur un fil de 2.5mm² tu peux a avoir 4600W sur un 6mm² 7400W ça va etre un sacrée seche serviette!!!

un fil de 2.5mm doit etre prévu sous la baignoire meme si elle est pas raccordé, toute les terres sont reliés ensemble et pas de domino mais connecteur automatique

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
yoda_51 a écrit:bonsoir, non bien sur pas les coliers des tuyaux qd meme... ni les robinets...

sur un fil de 2.5mm² tu peux a avoir 4600W sur un 6mm² 7400W ça va etre un sacrée seche serviette!!!

un fil de 2.5mm doit etre prévu sous la baignoire meme si elle est pas raccordé, toute les terres sont reliés ensemble et pas de domino mais connecteur automatique

@+


J'ai prévu large mais ce n'est pas la question.
Comme prévu sur mon schema, j'ai bien un fil de LEP qui ira vers la baignoire, ainsi que la douche et le lavabo.
Merci pour votre réponse.
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
dans ce cas la lep doit etre de 6mm², au minimum elle est de la plus grande section de la piece

mais il est interdit de raccordé un seche seviette sur du 6mm² donc c'est pa sla question mais apres vous faites comme vous voulez c'est sur.. sur ce @+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
yoda_51 a écrit:dans ce cas la lep doit etre de 6mm², au minimum elle est de la plus grande section de la piece

mais il est interdit de raccordé un seche seviette sur du 6mm² donc c'est pa sla question mais apres vous faites comme vous voulez c'est sur.. sur ce @+


Bonjour.

Interdit ? Je croyais qu'il était toujours possible de prévoir une section supérieure ??!

Merci
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
le seche serviette a des fils de 1.5mm²...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
yoda_51 a écrit:le seche serviette a des fils de 1.5mm²...


Je ne mets pas en doute ce que vous me dites, bien au contraire, je pense que vos connaissances sont bien supérieures aux miennes.
Cependant, après vérification, la norme parles toujours de section minimale du fil. Bien évidemment, même si j'utilise du fil 6 carré, je mettrai une protection non pas de 32A, mais d'un calibre inférieur, adapté à mon modèle de sèche-serviettes (16 ou 20A si j'ai juste).
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pour quel raison voulez vous mettre du 6mm²?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
yoda_51 a écrit:pour quel raison voulez vous mettre du 6mm²?


En fait je l'ai déjà tiré. J'étais limite en fil 2,5 donc pour tout ce qui est appareils de chauffe (plaque, four, chauffe-serviettes, ballon ECS), j'ai pris du 6 carré. Au pire je rachete du 2,5 et je le retire, mais si ça ne pose pas de soucis au niveau de la norme je préfère autant le laisser. Merci pour votre aide.
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

A mon avis , si le circuit sêche serviette est protégé par un disjoncteur adapté au 1.5mm2 du branchement final, il ya pas de soucis même si une portion de la ligne est en 6 mm2 pour des questions d'appro.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est quoi ce bidouillage repassez du 2.5mm²

le seche serviette peu etre piloté avec un fil de 1.5mm² qui peux cheminer avce les 2.5mm² mais pas avec les 6mm² mais il a l'air d'avoir été oublier.
il aurait fallu poser vos question avant de faire ça aurait été plus simple, en plus vous saviez que c'était a faire en 2.5mm² et vous faites quand meme en 6mm²... si vosu raisonnez comme ça va etre une belle install...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
yoda_51 a écrit:c'est quoi ce bidouillage repassez du 2.5mm²

le seche serviette peu etre piloté avec un fil de 1.5mm² qui peux cheminer avce les 2.5mm² mais pas avec les 6mm² mais il a l'air d'avoir été oublier.
il aurait fallu poser vos question avant de faire ça aurait été plus simple, en plus vous saviez que c'était a faire en 2.5mm² et vous faites quand meme en 6mm²... si vosu raisonnez comme ça va etre une belle install...


Pas de fil pilote puisque il sera indépendant. Je n'ai pas de chauffage électrique. De plus, il semble qu'un fil de diamètre supérieur ne soit absolument pas un souci, je ne vois pas de références dans la 15-100 en tout cas. De plus, la ligne va directement du tableau jusqu'à l'appareil, dans sa gaine. Il n'y a pas de bidouille.
Messages : Env. 40
De : Niederbronn-les-bains (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

D'un point de vue section, la norme impose effectivement des minima.
Donc 6² à la place de 1,5² ne pose pas de problème d'un point de vue de la surcharge.

En revanche je suis plus dubitatif sur la connexion au niveau de la boite de raccordement.
Je ne suis pas certain que l'on ait un raccordement de qualité sur un domino en mélangeant du 1,5² et du 6².

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
voila je ne suis plus tout seul ^^

le probleme se posera aussi pour raccorder la prise de courant du four, avec les bornes auto c'est 1.5 ou 2.5mm²

ça serait mieux de repartir sur une bonne base

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
ouai de plus je croit pas que l'on puisse descendre plus de deux section normalisé....



2.5²
1.5²

Donc en général le fils du seche serviette est de 1.5². La tu descendra de 3 taille..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 14h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir