Retour
Menu utilisateur
Menu

Etanchéité, trapcofuge, delta MS

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.806 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous,

J'aurais besoin d'avis sur le problème suivant:
Ma maison (qui est en construction) comporte un sous-sol qui sera totalement enterré, ou plus précisément empierré car mon terrain est essentiellement rocheux.
Pour réaliser l'étanchéité de ce dernier, j'ai 2 versions qui diffèrent:
-Mon terrassier me dit de mettre 2 couches de trapcofuge et 2 ou 3 couches de goudron par dessus, mais de ne pas mettre de deltaMS, qui ne sert selon lui à rien car pendant le remblaiement, il descend le long du mur ce qui peut entraîner des infiltrations entre le mûr et le deltaMS.

-Mon constructeur me dit de mettre 2 couches de trapcofuges puis du deltaMS sur tout le sous-sol, mais pas de goudron.

Quel est selon vous la meilleure solution????

Merci beaucoup de me donner vos avis et vos expériences pour que je puisse choisir le meilleur procédé.
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, oui 2 ou 3couche de trapto fuge et 2couche de gourdon c'est nikel et pas besoin de delta ms, le tout est de descendre le traptofuge jusque qu'au feutre bitumé sous la dalle, tu peux ajouter un delta ms mais c'est inutile a part si tu as peur que les pierres viennent endommagé le traptofuge ce qui ferait une double protection avec le delta ms.

le traptofuge se passe au balai en couche croisé, bien inssisté et ne pas lésiner sur la dose que cela bouche bien tout les trous, au premier passage tu as du mal a tout bouché, au 2eme passage tout est bouché, la 3eme c'est si tu veux vraiment etre sur ou que ton maçon t'as salopé les joint.
pour le goudron il vaut mieux en mettre, par contre ne le remonte pas trop haut calcul bien ton sol fini car le crepis ça va mal collé dessus car c'est tres lisse, sur 1m² le crepis se décollera sur

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Merci yoda_51.
En fait le delta MS servirait plus de protection contre les cailloux que pour l'étanchéité.
Y a t'il de grandes chances pour que le caillou endommage les couches de trapcofuge ou est-ce bien solide quand même.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est dur le traptofuge il casse pas comme ça, mais avec le choc des pierres tu aura plusieurs cran c'est sur, y'as haut a remblayer?
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Il y a tout le sous-sol, entre 2m70 et 3 m.
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
moi j'ai remblayer derriere des murs je versais un godet de mache fer (résidu carbone brulé) contre le mur, puis un godet de terre dans le creux formé par le godet d'avant, puis re mache fer, moi c'était pour le gel mais ça marcherait aussi pour des pierres, enfin le mieux c'est du delta ms c'est un produit magique pour certains ça serait dommage de s'en passer

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Charente Maritime
yoda_51 a écrit:moi j'ai remblayer derriere des murs je versais un godet de mache fer (résidu carbone brulé) contre le mur, puis un godet de terre dans le creux formé par le godet d'avant, puis re mache fer, moi c'était pour le gel mais ça marcherait aussi pour des pierres, enfin le mieux c'est du delta ms c'est un produit magique pour certains ça serait dommage de s'en passer

@+


Hem,

Méfiance extrême avec le mâchefer. Les "vieux" étaient des résidus de brulages essentiellement de charbon. Maintenant ils viennent des usines d'incinérations des ordures ménagères...

Je pense que tu as du le vérifier lors de ta propre utilisation: c'est un produit réglementé pour la protection de l'environnement, qui ne doit pas être en contact direct avec un tas de matériaux (béton, enrobé, canalisations, nappes phréatiques)

Ceci dit entièrement d'accord pour le delta MS.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour gcoot,

"Entièrement d'accord pour le delta MS" signifie que tu en mettrais ou pas?
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Je ne connais pas le trapcofuge, mais pour moi aussi je dirais oui au Delta MS, c'est pas "trop" chère et c'est utile.
Pour ne pas qu'il glisse, j'ai opter pour la latte à toit en position verticale avec vis inox et rondelle, les lattes étant espacées de 2m les unes des autres, comme ça pas de glissement lors du remblais
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Orbey (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Charente Maritime
barkley a écrit:Bonjour gcoot,

"Entièrement d'accord pour le delta MS" signifie que tu en mettrais ou pas?


Ca veux dire que oui, posé correctement, c'est un bon produit qui permet le drainage et protège l'étanchéité.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
gcoot a écrit:
yoda_51 a écrit:moi j'ai remblayer derriere des murs je versais un godet de mache fer (résidu carbone brulé) contre le mur, puis un godet de terre dans le creux formé par le godet d'avant, puis re mache fer, moi c'était pour le gel mais ça marcherait aussi pour des pierres, enfin le mieux c'est du delta ms c'est un produit magique pour certains ça serait dommage de s'en passer

@+


Hem,

Méfiance extrême avec le mâchefer. Les "vieux" étaient des résidus de brulages essentiellement de charbon. Maintenant ils viennent des usines d'incinérations des ordures ménagères...

Je pense que tu as du le vérifier lors de ta propre utilisation: c'est un produit réglementé pour la protection de l'environnement, qui ne doit pas être en contact direct avec un tas de matériaux (béton, enrobé, canalisations, nappes phréatiques)

Ceci dit entièrement d'accord pour le delta MS.


tu fais bien de préciser mais
je te rassure je vais chercher ça a l'usine déshydrateuse a luzerne et je retrouve parfois les galet de carbone non brulé de la taille d'une plaquette de frein de 5cm de large, y'as des dizaines de camions chaque jour et d'autres particulier. c'est génial comme matiere 100L doit faire quelques kilos et tu peu verser un sceau d'eau dessus ça n'as pas pris 1 gramme ^^

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Merci à tous pour vos réponses, je pense que je vais opter pour la solution trapcofuge + delta MS fixé correctement avec des lattes comme le préconise kono(d'ailleurs si tu as une photo, je suis preneur).
J'ai encore une question: à quoi ça sert du coup le goudron par dessus le trapcofuge?
Isolation ou bien étanchéité ou autre chose ???
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Votre maison est apparemment réalisée par un constructeur.
Je suis donc étonné (pas vraiment pour être franc!) que celui-ci vous laisse improviser dans votre coin votre solution d'étanchéité des parties enterrées.

Le trapcofuge est un très bon produit qui se passe de delta MS.
Cependant si vos parties enterrées sont destinées à être habitées, une solution genre trapcofuge est insuffisante sur la durée, elle ne résiste pas à la fissuration du support ou aux dégradations par les racines.
Il faut alors en passer par des solutions genre membrane soudée.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 07h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir