Bonjour a vous tous je vous soumet un tableau electrique c'est celui d'un pote on bosse dans l'élec mais GENIE CLIMATIQUE donc il peut arrivé que certein detail nous échappe.


1er DIF : 40A 30mA
Plaque electrique 32A
PC 10 16A
PC 11 16A
PC 12 16A
PC 13 16A
FOUR 20A
VMC + COMMANDE (commandera CT chauffage+CT heure creuse) 2A


2eme DIF 40A 30mA
Ecl 1 10A
Ecl 3 10A
Ecl 5 10A
VR jour 10A
PC1 16A
PC3 16A
PC5 16A
PC7 16A
PC8 16A

3eme DIF 40A 30mA
Ecl 2 10A
Ecl 4 10A
Ecl 6 10A
VR NUIT 10A
PC2 16A
PC4 16A
PC6 16A
BEC 20A

4eme Dif 63A 30mA
Plancher chamnbre 1 750W 10A
Plancher chamnbe 2 750W 10A
Plancher Chambre 3 750W 10A
Plancher salle de bain 300W 10A
Plancher SEJOUR CUISINE 1900W 10A
Plancher couloir salon 1900W 10A


VOILA on a le plan mais en PDF j'arrive pas a le mettre en ligne désolé...

MERCI LES GARS.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le premier ID est trop chargé.
Pas de Lave-linge, lave-vaisselle, sèche linge, congel, prises GTL ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
LES PC porte des chiffres mais corresponde a des circuit..

Ds les 12 circuit il y a LL SL PC GTL....

Pourquoi le premier trop chargé??

Les 10 11 12 Doive juste etre ça..
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jayzy a écrit:...
Pourquoi le premier trop chargé??

Les 10 11 12 Doive juste etre ça..


fonction recherche...
hier Carminas a écrit:- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il est important de préciser sur quels circuits PC sont les LL SL LV... car ce sont de gros consommateurs et cela influe sur la manière de faire la répartition entre les ID.

Pour le 1er ID trop chargé, Elisa vous a donné l'extrait qui va bien. Wink

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Je doit donc mettre le reste du premier sur les autres???
Serieux??


Pour le CHAUFFAGE on doit mettre un 63?? Sinon on peut inversé le premier et le dernier.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Voui
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
***** a écrit:Voui


RRRrrrr putain de merdouillle... Je trouve ça bête mais bon...

Sinon concernant l'ID du chauffage il fait un 63?? car on pourrait inverser le premier et le dernier..
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
vi, moi aussi je trouve çà bête surtout que c'est à respecter même si tu cuisines au gaz ou au bois...et le Consuel ne loupe jamais cette vérif.

oui tu peux inverser le 40 avec le 63... à condition que ce soit bien un Type A et pas un AC.

ps : la VMC sur 2A c'est un circuit spécialisé, le gestionnaire sera sur un autre circuit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu met des disjoncteurs 10A pour le chauffage c'est quoi exactement? normlement c'est des 20A et tu met le nbre de chauffage que tu veux tant que cela ne dépasse pas 4600W le 63A c'est uniquement obligatoire si tu as + de 8kW de chauffage ce qui est svt le cas

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
yoda_51 a écrit:tu met des disjoncteurs 10A pour le chauffage c'est quoi exactement? normlement c'est des 20A et tu met le nbre de chauffage que tu veux tant que cela ne dépasse pas 4600W...


nan, c'est vrai pour les rad, pas pour le plancher chauffant

avec 16A (maxi) c'est 1700W donc c'est bon avec un 10A
.........25A .........3400W
.........32A.........4200W
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah oui pardon

quel bétise de mettre un plancher chauffant elec...

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le chauffage vu qu'il y a plus de 8kW, il faut un 63A.

Le reste doit tenir sur 3 ID 40A :
- Plaque+LL+1PC+1écl sous le type A
- Le reste réparti de manière homogène entre les 2 dernier ID 40A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Putain de merdouille je doit virer du mond sur le premier RRrrrr j'ai presque plus de place sur ce putain de depart...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jayzy a écrit:Putain de merdouille je doit virer du mond sur le premier RRrrrr j'ai presque plus de place sur ce putain de depart...
on peut mettre autant de grrrros mots dans une seule phrase

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Heuuu oups désolé ....
Effectivment en me relisant...

DESOLE PTIT JESUS D'AVOIR DIT CA ...

LOL
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 21h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir