bonjour,

je m'explique

je fais installer une pompe pour un puit artesien

je souhaiterais realiser uniquement la liaison electrique entre mon compteur et le presostat avec reserve d'eau situé dans le garage.

le problème je ne sais pas quel type de section utiliser pour mon cablage electrique

pour donner quelques infos

pompe d'une puissance de 750w, je n'ai que ça comme infos pour l'instant

distance entre le fond du puit et la reserve d'eau: 50m
distance entre la reserve et le compteur: 15m

les seules infos que j'ai trouve sur le net, il faut que je calcule l'intensité donc I=P/U donc pour moi I= 3.26 A

j'estime la section en mm²

d x I/102.2= S

donc pour moi S= 2.07 mm² donc 2.5mm² de section pour la distance totale de 60m

ou S= 0.48 mm² donc 1.5mm² pour les 15m

je veut seulement cable les 15m entre le compteur et la reserve

quel section faut il alors pour les 15m?, le resultat que j'ai trouvé pour les 60m ou les 15m?

sinon quel disjoncteur utiliser ? 3.5 A, serait il suffisant ou trop juste!

je suis preneur de vos avis, remarques ou toutes questions!

à votre bon coeur!!!!
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
en prenant un cos phi de 0,8 pour votre moteur ,l'intensité est de 4A en monophasé.
En prenant la longueur de cable la plus longue (65m),section 2,5 mm²,la chute de tension est d'environ 2V ce qui est acceptable.
N'oublier pas de mettre la pompe sous une protection différentielle 30 mA.
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
salut,

si ça peut t'aider ;) http://www.volta-electricite[...]&pg=605
Messages : Env. 70
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
phil-decuivre a écrit:salut,
en prenant un cos phi de 0,8 pour votre moteur ,l'intensité est de 4A en monophasé.
En prenant la longueur de cable la plus longue (65m),section 2,5 mm²,la chute de tension est d'environ 2V ce qui est acceptable.
N'oublier pas de mettre la pompe sous une protection différentielle 30 mA.
@+


salut et merci donc si je comprends bien pour cabler mes 15 m il faut que je prennes en comptes les valeurs des 65 m

sinon la protection differentielle c'est le disjoncteur? ou pas? ou c'est en plus d'un disjoncteur?

merci de vos lumières
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
vanesfred a écrit:
phil-decuivre a écrit:salut,
en prenant un cos phi de 0,8 pour votre moteur ,l'intensité est de 4A en monophasé.
En prenant la longueur de cable la plus longue (65m),section 2,5 mm²,la chute de tension est d'environ 2V ce qui est acceptable.
N'oublier pas de mettre la pompe sous une protection différentielle 30 mA.
@+


salut et merci donc si je comprends bien pour cabler mes 15 m il faut que je prennes en comptes les valeurs des 65 m

sinon la protection differentielle c'est le disjoncteur? ou pas? ou c'est en plus d'un disjoncteur?

merci de vos lumières


bon en cherchant sur mon compteur, je viens de voir les differentiels que j'ai, 3 de 40A 30MA

donc je reformule ma question que me faut il comme disjoncteur? 4A irais ou trop juste? merci!
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu met une ligne standard 16A en 2.5mm², le disjoncteur protege le cable, la pompe a son propre disjoncteur mais n'as pas de différentiel
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 10h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir