Circuit EU - ventilation primaire et secondaire.

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.749 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
Bonjour,
j'ai un doute sur mon circuit de ventilation dans cette partie de la maison, j'en ai donc fait un croquis pour que vos yeux d'expert puisse y jeter un oeil.

tout le reseau déssiné est en diam 100, la répartition se fait ensuite en 40 au pied du murs, puis en 32 aux connections.

le regard tout a gauche ne servira que dans l'extension de la maison.

le but est que les ventilations passe dans la partie gauche de la maison (grange non chauffé) plutôt que dans la partie droite (habitation chauffé et isolé).

mon schéma doit etre fonctionel mais est ce qu'il répond aux normes ? puis je le perfectionné ?

je ne peux pas croiser les tuyaux (12cm de dispo sous la dalle (terre plein) et pas un de plus, donc impossible de faire croiser des tuyaux de 100.

merci d'avance.



Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut

je suis pas sur de bien lire ce schéma, mais en fait tu as 4 départs pour ta ventilation primaire depuis le collecteur c'est ça ? sous formes de branches telles que dessinées ?
tu n'en as besoin que d'une je pense, au dessus du WC du premier, sur la même colonne de chute.
Sinon il me semble que tous les autres départs, et surtout s'ils ne surplombent pas tes évacuations, ne servent à rien.
Si tu as un WC au RDC, et qu'il est plus loin sur ton collecteur que le WC du 1er, tu peux prévoir une autre ventilation soit en bout de collecteur, soit au dessus de l'évac de ce second wc.

par collecteur j'entends le tronc central noir d'où partent tes branches.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
en fait voila, c'est un grand collecteur et forcement en pente vers le regard.

les "branches" de ce collecteur vont vers ce qu'ils ont a collecter soit au RDC pour la cuisine, soit a l'étage pour la salle de bain et les WC.

mon objectif est de ne rien sortir dans le toit au dessus de ces pièces la pour des raisons d'isolation. (de l'autre coté du mur de la buanderie, ce sont des pièces non chauffé, donc quitte a avoir des trous dans l'isolation, je les veux la bas.)

mon but était que chaque branche ai sa propre ventilation, qui se collecte elle même avant de monter sur le toit.

j'ai placé le WC en premier sur la ligne pour qu'il ne puisse pas dé-siphonner les lavabos et baignoire lors de sa descente et sa connexion sur le "collecteur".

il n'y aura rien d'autre de connecté sur le collecteur, tout les reste de la maison passe par le regard de gauche.


pour toi je pourrais conserver uniquement la ventilation qui se trouve en bout du collecteur et la faire remonter sur le toit ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
je vais le dire autrement, en fait si tu souhaites ventiler chaque branche de tes évacuations, la ventilation se fait sur la même branche, le même tuyau, au dessus de l'évacuation (plus loin que le siphon de l'appareil, et sur le même tuyau) en question. Donc ton schéma avec des départs parallèles (ou plus en moins en dérivation) me semble non fonctionnel ou inutile.
Ensuite ton WC étant au premier, une chute verticale va donner de la vitesse à l'eau, et c'est lui le plus susceptible de "désiphonner", donc tu ventiles au moins cette colonne (au dessus du raccordement du WC à ton évac).

Pour les douches et autres SDB du 1er, le risque est moindre mais là encore si tu dois ventiler, il faut le faire au dessus du dernier siphon sur cette descente, et une ventilation à clapet peut suffire. Par contre raccorder en faible diamètre (32 notamment) peut amener à remplir les tuyaux lors de l'évac, donc rendre indispensable cette ventilation, alors que si tu raccordes une baignoire en 40 ou 50, tu n'en aurais pas besoin car le tuyau ne se remplit jamais.

Au RDC, les eaux évacués ne bénéficient pas de l'accélération de la chute, le risque de désiphonnage est carrément moindre je pense, et donc tu peux te contenter de ventiler ton bout de collecteur, comme tu l'as dessiné là. Mais là encore je ne suis pas sur que tu en aies besoin.

Donc en gros la ventilation de la colonne du WC est obligatoire, et elle ventilera ton installation dans son ensemble (VP jusqu'à la cuve)
La seconde au dessus de SDB 1er est moins importante, mais si tu peux la faire... la troisième en bout de collecteur aussi
veille plutôt à tes diamètres d'évac sur certains appareils qui vont vider beaucoup d'eau d'un coup
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
donc pour toi faire les évacuations sous la dalle du RDC est une conneries.

concernant mes branchement dans la salle d'eau, tout va se faire en 40 ou 50, avec un réducteur a la sortie de chaque appareil, mais le réseau complet sera en 40 ou 50 (voir différence de prix).


je pensais, en fait, que l'on mettais des ventilations pour éviter a la chasse d'eau de dé siphonner les lavabos et baignoire, en fait d'après ce que tu écris, le risques serait surtout que le WC se dé siphonne tout seul ...

je vais donc plutot partir sur ce schéma la ? :

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
la différence de prix sera minime

Pour le WC, si sa colonne de chute n'est pas ventilée, oui il y a un risque, maintenant je sais pas trop dans quelle mesure. Il y a plein d'installations sans aucune aération primaire et ça marche bien souvent (mais c'est assez aléatoire)

Ton schéma me parait ok, attends peut être d'autres avis...
certains n'aiment pas trop les aérateurs à membrane, si tu prends de la marque (genre nicoll) tu n'auras pas de souci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
visite du spanc ce matin qui m'a validé les deux schéma, y compris le deuxième schéma mais sans l'aérateur a membrane ... il me dit que tant que je reste avec une ligné dédié WC en 100 je ne court quasi aucun risque.

je prefere attendre d'autre avis, je fait les travaux dans 10 jours, je veux pas traiter ca a la légère.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
les 2 schémas ? c'est à dire aussi celui-ci :

s'il te valide ça bah c'est pas grave...
des 4 départs rouges sur la gauche, seul celui du bout peut servir à quelque chose, et vu que la chute du WC n'est pas ventilée, elle ne désiphonnera pas le reste mais tirera peut être sur son propre siphon, d'où l'intérêt de ton aérateur au minimum sur cette colonne (2e schéma)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
c'est bien ce que j'en pense aussi ne t'inquiete pas.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 19h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir