Bonjour,

Bonjour,
nous installons un poele a granule près d'un mur en placo sur une maison en rénovation
La plaque de platre est une plaque avec du polystyrène.
L'installateur du poêle nous facture donc un surplus car il dit que l'isolation n'est pas correcte et dangereuse.
Donc en plus, il nous propose de coller une plaque de marque Promat pour 364€HT.... Cher la plaque de protection !!!!
Ma question est : Et si je change la plaque de plâtre ? pour en remettre une aux normes !
Est ce que cet ajout se justifie ?
Avez vous d'autres solutions ?
Merci pour vos réponses .........
Messages : Env. 10
De : Montdidier (80)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

oui il faut changer cette plaque.
oui çà vous reviendra moins cher de le faire vous même, on en trouve dans les GSB.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Montdidier (80)
Merci pour votre réponse...
Vous feriez quoi vous ?
Messages : Env. 10
De : Montdidier (80)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Montdidier (80)
Vous colleriez une plaque sur le placo existant ? Ou vous changeriez carrement la plaque ?
Messages : Env. 10
De : Montdidier (80)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
non, non surtout pas coller sur l'existant : il faut enlever le placo ET le polymachin derriere.
le plus simple : avec une scie à guichet http://www.castorama.fr/store/Scie-a-guichet-HP-300-mm-PRDm255747.html (dsl je n'ai pas de double clic sur ma souris, je ne peux pas recuperer les images en direct)

ensuite on peut mettre laine de roche et placoflam ou autre plaque de platre avec une resistance au feu M0.

autre possibilité : à la place du "placo" il y a le fermacell qui est M0 et aussi le béton cellulaire ; c'est ce dernier qu'on avait mis derrière la cheminée car facile à poser, toutes les épaisseurs se trouvent en GSB, çà se coupe facile à l'égoine...


Mon avis : si le conduit est apparent le long du mur, il faut changer toute cette partie.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Montdidier (80)
Merci pour vos réponses.. Je pense faire cela....
@+
Messages : Env. 10
De : Montdidier (80)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Gigean (34)
Bonjour,

Je suis dans la construction d'une maison et je me suis rapproché d'un installateur de poêle
pour connaître s'il y avait des contraintes pour le mur qui serait le plus prés.

Ce dernier m'avait conseillé de mettre une plaque de placo MO (rose) et le la laine de roche (placo monté sur rails) ou monter en siporex.
Messages : Env. 20
De : Gigean (34)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Montdidier (80)
Ok Merci !
Parce que je trouve quand meme un peu cher la prestation. sachant quand meme que la plaque coute au maximum 60€
Bref.... On cogite on cogite
Messages : Env. 10
De : Montdidier (80)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jdagc a écrit:Bonjour,

Je suis dans la construction d'une maison et je me suis rapproché d'un installateur de poêle
pour connaître s'il y avait des contraintes pour le mur qui serait le plus prés.

Ce dernier m'avait conseillé de mettre une plaque de placo MO (rose) et le la laine de roche (placo monté sur rails) ou monter en siporex.


l'installateur est de bon conseil
ps : 'Siporex' comme 'Ytong' sont des marques de béton cellulaire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Malville (44)
Quand on plaque en M0, on plaque en double peau (deux épaisseurs de placo) ou une seule suffit ? Le faux plafond par lequel passe le conduit du poële doit-il être aussi M0 ? Et pour finir : on utilise du M0 jusqu'à quelle distance d'un poële ?
Merci.
Messages : Env. 70
De : Malville (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Bonjour,
je construis actuellement une maison. Le plaquiste a utilisé du placo rose pour construire le conduit de cheminée autour du poujoulat (géré par le constructeur). Puis lorsque l'installateur est venu pour le poele, il m'a dit que le placo rose n'était pas M0, et que cela ne respectait pas le DTU. Il m'a donc conseillé de poser une réserve auprès du constructeur à la livraison.
Qu'en pensez-vous ? Le farmacell est-il obligatoire ? Puis-je reprocher au constructeur l'utilisation de placo rose ?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Morlaix (29)
placoflam et laine de roche tout simplement oui et respecter les distances de sécurité entre les parois et le conduit
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Morlaix (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,


Cette histoire de plaques M0 (incombustibles) ou pas, c'est une question de distances de sécurité.... Donc pas une obligation dans tous les cas....

Pour un conduit Poujoulat isolé; on peut mettre n'importe quoi de combustible (du bois par exemple) à condition que ce soit à plus de 8 cm. Ou 5 cm pour le conduit mieux isolé.

Citation: Le plaquiste a utilisé du placo rose pour construire le conduit de cheminée autour du poujoulat


Donc si le placo rose ou pas est à plus de 8 cm du conduit ou 5 cm si conduit plus isolant, c'est bon


Le point le plus critique, c'est la distance entre le conduit apparent généralement pas isolé entre le poêle et le raccord au plafond : normalement 3 fois le diamètre du tuyau si paroi combustible. Ce conduit, c'est le point le plus chaud du raccordemennt du poêle . Pour le poêle lui même, cela dépend du modèle; pour le mien c'est 20 cm si combustible, 10 cm si non combustible.


Pour l'utilisation du placo rose, tout le monde croit que c'est incombustible, ce qui est faux. Il est seulement retardateur de feu mais son papier d'enrobage est combustible. Cela ne veut pas dire grand chose, mais question de norme. Si on met un coup de chalumeau sur du placo rose, le papier brûle en dégageant un peu de fumée, mais le platre derrière tient le coup donc classé M1 (difficilement combustible) mais il ne va pas non plus s'embraser comme une botte de paille !!!

Il faut comprendre aussi que les normes de sécurité sont faites dans l'éventualité d'un feu de cheminée , mais pas en fonctionnement normal.

En fonctionnement normal, mon conduit de raccordement est à 150 °C, et le poêle environ à 80 °C, donc pas de quoi détériorer un matériau situé à 20 cm. Sinon, il faudrait se poser des questions sur un four de cuisine à pyrolise qui monte à 500 °C, encastré dans des matériaux combustibles.

En cas de feu de cheminée, la norme prévoit que le conduit peut monter à 1000°C à l'intérieur. Ce qui change la donne
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Bonjour,

Je déterre ce post, pour poser une question sur les plaques Promat.
L'artisan qui va nous poser le poele nous a compté dans le devis une plaque isolante Promat à poser derrière le poele pour pouvoir mettre le poele plus près du mur (10 cm serait ok avec cette plaque, le but étant d'éviter un coude, pcq on remplace une cheminée existante et donc le conduit est très pres du mur). Mais il y a 2 choses dont je ne suis pas sure:
- est ce que ca va effectivement nous permettre de mettre le poele si pres du mur ou c'est juste une protection obligatoire qui nous oblige malgré tout à éloigner plus le poele du mur?
- est ce que cette plaque va se mettre par dessus le mur existant (ce qui semblait sous entendu) ou bien est ce que ce sera en remplacement du placo actuel? Pcq comme on fait aussi d'autres travaux qui nécessiteront l'intervention d'un plaquiste, on pourrait faire d'une pierre 2 coups, et tout lui faire poser...

Merci!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 19h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir