Avis sur un tableau électrique

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.877 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Var
Salut à tous,

Je viens de finir de saisir mon tableau sur XlPro² fourni avec Chantier Chrono de Legrag,
Qu'est ce que vous en pensez ?

8 folios tout de même

http://xpenradio.com/maison/1.pdf

Révision 2 : http://xpen.dynalias.com/maison/2.pdf

Merci à tous.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour,ton tableau forage n'as pas besoin d'un sectionneur puisque tu as déja un interupteur.
la PC hotte n'est pas obligatoire et peut etre sur un circuit prise normale si tu as trop de départ. pareil pour le frigo.
il y a 2 convecteur chambre 1 étage?
dommage la plaque de cuisson en mono...
sur l'ID tetra évite les circuits mono,
ton ID extérieur est sous quel phase?

je doute fort qu'avec 30A d'intenisté max cela ne déclenche pas, est tu sur de ne pas pouvoir mettre une pompe de forage en mono c'est quoi exactement que tu apel forage?

tu fais ton electricité toi meme? tu en es ou dans ta construction?
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Var
EDF refuse de nous délivrer le monophasé 18kVA au delà de 60m du poteau, on en a 75, on edt don obligé de prendre triphasé 18kVA
Les convecteurs sont la en chauffage d'appoint, ils ne tourneront presque jamais

L'extérieur est sur la phase no2. Les convecteurs deux sur la 1, 1 sur la 2 et un autre sur la 3.

L forage descend a 90m on a un devis monophasé qui nous fais descendre la pompe su du 4mm2. Comme EDF ne veux pas de monophasé sur mon terrain on attend le devis triphasé

Pour la maison les fenêtres son posées.

J'ai trop de départ sur les circuits PC normaux d'où une prise qui s'est retrouvé seule avec celle de la hotte. La maison avoisine les 350mm2.

Pour l'équilibrage de puissances sur les phases le bilan pour chaque inter monophasé nous donne environ 5000kW sur les phases si tout tourne en même temps.

Pour la plaque de cuisson, pas de soucis sa demande 50w pour les allumeurs, elle est a gaz
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Var
J'ai oublie le merci

Pas doption éditer sur un iPhone
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Var
Voila la seconde édition de ton tableau, si je vire le circuit spé frigo et celui de la hotte je suis à 9 prises pour la cuisines. Donc j'ai viré celui de la hotte et garder celui du frigo.

J'ai viré le sectionneur, en effet les inter diff de chez legrand sectionne aussi.

http://xpen.dynalias.com/maison/2.pdf

Au fait c'est normal qu'il y est deux chambre 1 étage sur les convecteurs car il y a deux chambres 1 à l'étage. Faut que je le corrige
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pour la cuisine il faut 2 circuits PC, c'est mieux, et au contraire pas 9 prises
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Var
Donc voila la troisième révision

http://xpenradio.com/maison/3.pdf

Le PC Spécialisé Frigo est gardé, il y aura deux frigos branchés dessus.
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Var
J'ai une nouvelle question, est ce que la GTL devra faire automatiquement la largeur des 3 tableaux ?
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non la GTL n'est pa smatérialisé ce n'est qu'un volume, qui au minimum fait 60*20*250

pour ton 3eme schéma l'ID 40A type A avec plaques + 2 LL + 2circuits prises, il y a un LL de trop
je viens de compter tu as 14 départs d'éclairage, ce qui suppose presque 100PL sachant que sur chaque départ tu peux tiré 3600W ou 16A.
tu as 3 ou 4 départ de vmc tu les payes pas tes disjoncteurs? enfin ce n'est que mieux mais j'suis pas sur que la dépense soit utile

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Var
yoda_51 a écrit:non la GTL n'est pa smatérialisé ce n'est qu'un volume, qui au minimum fait 60*20*250

pour ton 3eme schéma l'ID 40A type A avec plaques + 2 LL + 2circuits prises, il y a un LL de trop
je viens de compter tu as 14 départs d'éclairage, ce qui suppose presque 100PL sachant que sur chaque départ tu peux tiré 3600W ou 16A.
tu as 3 ou 4 départ de vmc tu les payes pas tes disjoncteurs? enfin ce n'est que mieux mais j'suis pas sur que la dépense soit utile

@+

Ben il va avoir 3 VMC, une pour l'étage qui comprend les deux SdB, une pour la SDB et le WC du bas et une autre pour la cuisine. Les pièces étant chacune trop éloignées pour mettre un seul coffret VMC.

La norme dis 8 points d'éclairage max sur chaque circuit. La quasi totalité des circuis sont à bloc, il y a 350m² à illuminer et pour la majeure partie en éclairage indirect.
Ecl1 8points
Ecl2 7 points
Ecl3 8 points
Ecl4 3 points
Ecl5 6 points
Ecl6 6 points
Ecl7 points

Etage
Ecl8 7 points
Ecl9 7 points

Exterieur
Ecl1 7 points
Ecl2 4 points
Ecl3 5 points

Dans tout ça, lesquel je peux mettre un 10 ampères(pas pour l'extérieurs, projecteur R7S).
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
il va tourné le compteur edf alors ^^ finalement oui c'est vrai que c'est pas plus mal en triphasé je voyais pas ça au début
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Var
Merci mais si à des endroits je peux mettre des 10A je les mettrais, 4 points par exemple, 10 A sa suffit non ?

Oui le compteur va tourner, la section de fil entre le poteau et la maison est de 4*25mm² pour un abonnement 18KVA triphasé option HC

Par contre c'est les relais des compteurs, la boucle va t'elle pouvoir alimenter les deux contacteurs et dans ce cas j'enleve le second 2A ou alors est ce que je fais monter les deux fils pilote ?
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
djg13 a écrit:Merci mais si à des endroits je peux mettre des 10A je les mettrais, 4 points par exemple, 10 A sa suffit non ?


tu peux passer tout tes departs ECL en 10A , car cela m'etonnerais que meme avec 8 PL tu arrives à 2200W , si tel est le cas passes ces lignes en 16A
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Var
Merci beaucoup pour votre aide.

Autre question, désolé..
Je souhaite réalisé un circuit secouru, les prises seront donc rouges, est-ce génant pour le consuel et surtout que ce circuit secouru soit protégé par un 4A(Ampérage délivré par le futur onduleur)?


Et la dernière pour le moment je pense, c'est au niveau d'une plaque fluorescente 4*18w Claude Clipclaude à grille laquée, c'est une plaque encastrée 60*60, l'emploi d'une DCL est donc impossible dans ce cas, est-ce génant ?
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Var
J'ai une dernière question est-ce génant qu'il y ai des circuits standards derrière un type A
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucun problème, qui peut le plus peut le moins.

Personnellement je ne mets que des type A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 08h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir