Retour
Menu utilisateur
Menu

Bac acier et isolation !!

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 18.426 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Alsace (68)
Bonsoir,

Une partie de notre maison, 30 m2, sera recouvertes d'un bac acier...

Ceci est suivi par un professionnel, mais j'aimerais connaitre les "regles d'isolation phonique et thermique" pour ne pas mourir ni de chaud ni de froid, et surtout pas entendre la pluie ou autres...

Ce bac est posé sur des poutrelles lamellés de 25 cm de haut.
Le bac acier est equipé de nervures, soir des lames d'air de 2 cm tous les 15 cm.
Sur le haut des poutres est implanté un pare vapeur.
En dessous une construction metallique pouvant accueuillir un isolant d'une epaisseur de 25 cm puis BA13 du plafond suspendu...

quel isolant ? plusieurs couches à faire ? rigide ou en rouleau ?

Merci à tous
Messages : Env. 100
De : Alsace (68)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

normalement l'isolant ne doit pas etre en contact avec la toiture tu dois menager une lame d'air de 2 cm pour la ventilation

les nervures ne ventilent pas assez

si tu as un parepluie type membrane HPV, respirante tu peux eviter cette lame d'air de 2 cm

toutefois une bonne ventilation est indispensable pour en été evacuer la chaleur, surtout avec du bac acier qui va devenir brulant !

donc tu te retrouve avec 25 cm moins 2 cm mini = 23 cm d'isolant

tres tres insufisant surtout dans ta region

par exemple tu pourrais remplacer le bac acier simple peau par du bac acier avec isolation integré (10 cm de polyurethane par exemple) et 25 cm de laine de bois.

tu aurais au total 25 + 10 cm ce qui serait correct si pose dans les regles de l'art

sinon achete une bonne clim et une bonne chaudiere et prepare ton chequier tu t'en serviras souvent

un exemple de tole ondulée isolée : http://www.beiser-se.com/Tole-nervuree-sandwich-45-333-10-To[...]r-100-mm-55-p-1641.html

celles ci sont luxueuses, il doit en exister des moins onereuses qui ne sont pas laques en sous faces


A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Alsace (68)
tres rassurant ton discours....

le hic c'est que je ne peux rien changer, tout est deja prevu et ordonné par l'architecte.

Je ne peux que modifier la composition et l'epaisseur de l'isolant, la tole, elle, est malheureusement nue par en dessous, et le restera...
Messages : Env. 100
De : Alsace (68)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ain
bonsoir
est ce que pour les toles en panneaux sandwich avec isolation le fait qu il y ai une ventilation ca ne sert pas un peu a rien?
je veux dire par la que si il y a une lame d air ventilée et les panneaux sandwich dessus l isolation des toles est presque inutile non?
merci de vos reponses
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Je ne conseillerais pas de mettre un bac acier car il y a d'énorme risques de condensation si il n'y a pas de bonne ventilation...
A mon avis il vaut mieux mettre un peu plus cher à la base en mettant un panneaux sandwich et ne pas mettre un bac "sec" + isolation par l'intérieur!

Effectivement, si c'est un panneaux sandwich qui est mis en oeuvre il n'y a pas besoin de ventilation...
Si c'est juste une tôle (même avec anti-condensation) une ventilation du faîtage, des rives et de l'égout est nécessaire...

Concernant la ref. du fournisseur cité ci-dessus, il y a forcément moins cher en se rapprochant de professionnel (type négoce mtx) qui ne vous vendrons pas de frais de transport noyé dans le prix de vente au m2 car leur potentiel d'achat fait qu'ils remplissent des camions et que les fournisseurs leurs font le transport réellement franco!
De plus le pouvoir d'isolation de la mousse polyuréthane n'est pas 3 fois supérieure à la laine de roche!
Encore, c'est bien les 5 cm d'épargne d'isolation en bas de pente mais il faut penser à mettre un "closoir cranté" afin que les piafs ne bouffent pas la mousse... (et 5cm c'est vraiment le mini, en général il faut prévoir 20cm : débord de toit + gouttière...)

N'hésitez pas pour plus d'info!







fif a écrit:bonsoir
est ce que pour les toles en panneaux sandwich avec isolation le fait qu il y ai une ventilation ca ne sert pas un peu a rien?
je veux dire par la que si il y a une lame d air ventilée et les panneaux sandwich dessus l isolation des toles est presque inutile non?
merci de vos reponses
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Landes
bonsoir, je m'incruste dans la discussion... notre projet toit plat inclut un bac acier double peau et 10 cm de laine de roche, pas de poutres lamellées car murs porteurs... quelqu'un peut il me dire si cela est bien svp???? devis à signer prochainement et ne sommes pas tout à fait surs de nous...
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Alsace (68)
10 cm absolument pas suffisant, il faut au moins 25 cm d'isolant meme avec du sandwich, qui t'epargne seulement la pose d'un pare vent
Messages : Env. 100
De : Alsace (68)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Un panneau sandwich de 250mm n'existe pas, le grand maxi que l'on rencontre est 150.... mais pensez aux fixations, elles sont très difficiles à trouver!
Le standard pour une bonne isolation est de 80mm en panneaux sandwich...

Un panneaux laine de roche est très bien, par contre attention, car le toit ne doit ps être plat sinon il faut faire ce que l'on appelle un complexe d'étanchéité.

Sans raconter de bêtises, la pose d'un bac acier ou d'un panneau sandwich demande une pente mini de 7% (ref. DTU40.35) !
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message étampes (91)
hello,

Je peus te faire un petit retour d'experience (rien de mieux). J'ai une couverture en bac acier recouverte sous face d'un film antihumidité (et cela marche très bien pour les septiques). Etant donné quelle est montée sur un charpente industrielle, je n'est pas de problème de circulation d'air mais pour ton cas, je te conseil également de laisser un vide d'air entre le bac et l'isolant.
Ensuite pour l'isolation, j'ai mis 22cm de ouate et 6 cm de laine de bois et c'est impécable été comme hiver et l'isolation phonique est nikel.
Messages : Env. 30
De : étampes (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Ussel (19)
salut je ne comprends pas tout a comment tu as isoler ton bac acier . par exterieur ou non? moi j'etudie la refection de ma toiture fibro et voulant mettre du bac acier le seul soucis est d'avoir une iso thermique certe mais aussi phonique car je ne veut pas entendre la pluie tomber sur le bac dans le loft.
merci de ta reponse
lolo
Messages : Env. 10
De : Ussel (19)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 08h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir