Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable raccordement

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.343 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour ,
je vais bientot faire la demande de raccordement et passer la gaine ainsi que le cable pour relier la logette edf
j ai regardé sur un site les sections et etant en 12 KW je pense que c est un disjoncteur 30/60 A
mais voila pour 42 metres (distance jusqu a mon tableau )la section est 25mm2 jusqu a 42metres !!!
dois je passer en section plus grande ??????style 35mm2 ???ou est ce que 25mm2 est suffisant comme section ???
merci les specialistes de l elec
Messages : Env. 300
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La préconisation est de ne pas dépasser 2% de chute de tension dans la liaison.

Pour 42m de cuivre à 60A maxi, la chute de tension maxi sera de :
- 2 % avec du 25²
- 1,4 % avec du 35²
Donc du 25² suffit.

Attention, il faut bien compter toute la longueur du câble avec les remontées et les descentes.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
Merci Carminas
j avais pas pris en compte les remontées
du coup cela fait 46metres donc 35mm2 ??? je pense
Messages : Env. 300
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec 46m de 25² on est à 2,2% donc très légèrement au dessus.

Envoyez un fax au consuel pour savoir s'il tolère vos 25² ou s'il veut que vous passiez à 35².

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
Encore merci
quelle incidence d avoir 2,2% de perte pour mon instal ???
Je pense passer en 35 mm2
Messages : Env. 300
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas grand chose.
Avec 2% de chute de tension sur 230V il reste 225,4V
Avec 2,2%, il reste 224,9V.

Le problème est plus si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension de départ plus proche de 210V que de 230V.
Cela peut devenir critique d'abaisser trop la tension (mauvais fonctionnement voire détérioration d'appareils).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Metropole Lilloise (59)
Carminas a écrit:Bonjour

La préconisation est de ne pas dépasser 2% de chute de tension dans la liaison.

Pour 42m de cuivre à 60A maxi, la chute de tension maxi sera de :
- 2 % avec du 25²
- 1,4 % avec du 35²
Donc du 25² suffit.

Attention, il faut bien compter toute la longueur du câble avec les remontées et les descentes.

@+


Bonjour.

J'ai la même question (section de cable) pour une longueur de 100 m environ ...
(90m de distance + 2 fois 3m de descente / montée).

J'ai entendu parler de cable alu, de section plus importante, avec un rayon de courbure plus important, mais avec un prix plus raisonnable ...
Cela vaut le coup ?
Mon récit de construction : maison Castel
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6284.php
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Metropole Lilloise (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec un DB 30/60A mono 12kVA maxi) sur 96m, il faut du :
- 70² cuivre pour 1,7% de chute de tension maxi
- 95² alu pour 1,9% de chute de tension maxi

Faites faire 2 devis, l'alu vous reviendra nettement moins cher.
Mais le raccordement est plus délicat.

Autre solution, passez en tri :
- 4x16² cuivre pour un DB 10/30A (18kVA maxi)et 1,8% de chute de tension maxi
- 4x35² cuivre pour un DB 30/60A (36kVA maxi)et 1,6% de chute de tension maxi

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir