Retour
Menu utilisateur
Menu

Cable edf

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.454 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Maritime
bonjour,

je raccorde mon chemin d'accèes de ma maison , sa longueur est de 70 mètre pour aller du poste à l'entrée du chemin au tableau dans le garage je fais ça vendredi prochain et personne ne me dit exactment la même chose au niveau de la section du cable.En fait j'ai un oncle qui pouvait me fournir le calble mais en allu (quelle section)
alor que d'autres personne me disent que l'allu ne passe pas au consuel est que le mieu est le cuivre mais quelle section aussi??
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 3000 message Loiret
Bonjour,

La section des conducteurs dépend de la longueur, de la puissance, de la chute de tension admissible et du métal choisi.

Pour exemple, en 220 v pour 70 ml on utilise une section cuivre de 25 mm² pour une puissance de 12 Kw. En alu la section est plus importante.

Consultez les abaques disponibles sur internet pour déterminer la section qui vous convient.

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend du disjoncteur de branchement et du type de tension.

Pour 70m d'alu et une chute de tension maxi de 2% :
- DB 15/45A mono : 2x50²
- DB 30/60A mono : 2x70²
- DB 60/90A mono : 2x120²
- DB 10/30A tri : 4x16²
- DB 30/60A tri : 4x35²
L'alu est tout à fait autorisé si le raccordement est fait correctement (avec les fouets qui vont bien), mais c'est vrai que c'est un peu délicat à réaliser.
Le cuivre est plus simple d'utilisation et nécessite une section moindre mais infiniment plus cher.

Pour 70m de cuivre et une chute de tension maxi de 2% :
- DB 15/45A mono : 2x35²
- DB 30/60A mono : 2x50²
- DB 60/90A mono : 2x70²
- DB 10/30A tri : 4x10²
- DB 30/60A tri : 4x25²

Le standard habituel ERDF c'est un DB 30/60A mono

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Donnery (45)
Bonjour,

J'avoue être assez perdu sur le choix de la section des câbles. Nous avons consulté le constructeur, ERDF et un électricien indépendant, nous avons 3 sections différentes.

Les données :
- 140m de câble (135 conseillé par le constructeur + une marge d'erreur)
- Monophasé
- ERDF fait l'installation pour du 12Kva max. Nous nous abonnerons pour du 6 ou du 9 (?)

Le constructeur nous indique une section de 50², il doit certainement se baser sur ce lien :
http://www.esl-france.com/script/edito/article.asp?editoId=3[...]Id=190&editoIdRef=2

Sur Volta Electricité j'obtiens du 70²
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394

L'électricien nous conseillais du 2*35²

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Donnery (45)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
le choix du cable ne se fait pas au hasard et il n'y a qu'une seule norme donc une seule section possible

suivez ce tableau:


nota: le passage d'un cable alu dans votre cas peu s'avéré plus économique, je n'ai pas de tableau pour le dimensionnement de l'alu mais c'ets environ 1.5 a 2 fois la section cuivre, soit 95 a 120² alu puisque vous devez avoir une section cuivre de 70² (jusqu'a 156m)

votre disjoncteur edf sera reglable entre 15 30 et 45 A par phases soit, 3 6 9kw en abonnement, il suffira e choisir lors de la mise en service piru que le compteur soit réglé suivant l'abonnement choisi, faites attention qu'edf ne pose pas un disjoncteur reglable de 30 45 60A car le cable ne sera plus bon car il faudra le dimensionner pour 60A et non pas 45A

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Donnery (45)
yoda_51 a écrit:suivez ce tableau:
http://img179.imageshack.us/img179/6536/fichier122005he1.jpg


J'ai eu mon constructeur aujourd'hui et il m'a donné les mêmes chiffres qu'ici : http://www.esl-france.com/script/edito/article.asp?editoId=3[...]Id=190&editoIdRef=2
A savoir 50² en 45A et 70² en 60A.

Pour l'alu je n'ai trouvé nul part de normes ou recommandations.

yoda_51 a écrit:faites attention qu'edf ne pose pas un disjoncteur reglable de 30 45 60A car le cable ne sera plus bon car il faudra le dimensionner pour 60A et non pas 45A

Même si le disjoncteur 30/45/60 est réglé sur 45 ?

Merci pour ces informations en tout cas.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Donnery (45)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
moustik510 a écrit:
Même si le disjoncteur 30/45/60 est réglé sur 45 ?


oui
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est bien le calibre maxi qui compte et pas le calibre de réglage.

Pour 140m de cuivre en mono, en appliquant la tableau donné par Yoda calculé avec une chute de tension de 2% (qu'il est préconisé de prendre pour cet usage), il faut :
- du 70² pour un DB 15/30/45A
- du 95² pour un DB 30/45/60A.

Le tableau que l'on vous le conseille est fait avec une chute de tension maximale de 3%.
Si vous descendez la section d'un cran, la chute de tension maxi serait de :
- 2,5% maxi avec du 50² pour un DB 15/30/45A
- 2,4% maxi avec du 70² pour un DB 30/45/60A
ce qui est en principe est trop.

Avec de l'alu on aurait :
- du 100² pour un DB 15/30/45A
- du 135² pour un DB 30/45/60A.
Je ne me souviens plus de sections normalisées associées pour ces sections, en tout cas, prendre la section disponible immédiatement supérieure.

En cuivre vous en aurez pour une petite fortune.
En alu, ce sera nettement moins douloureux, mais plus délicat à poser.

Réfléchissez bien à l'hypothèse triphasé car du 4x25² cuivre suffit pour 18kVA.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Donnery (45)
Bonjour,

J'ai trouvé un petit formulaire pour calculer la chute de tension en fonction du type de câble, de la longueur et de l'installation électrique.
La différence avec ceux déjà trouvés c'est qu'il est possible de choisir entre un câble cuivre et un câble en aluminium
http://www.cidip.com/?fid=6_2&fid2=6_2_chutetension

Reste plus qu'à trouver un prix pour l'alu ... et un installateur
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Donnery (45)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Donnery (45)
Maintenant un devis fait par un autre électricien en fonction des données que je lui ai indiqué :

Le devis de l'électricien a écrit:
1 AR2V ALU 1X95 TGL Cable alu M 3,50€/m 140,00m 490,00€HT
2 AR2V ALU 1X95 TGL Cable alu M 3,50€/m 140,00m 490,00€HT
3 EDF TELER.ARME 2P0,6 NOIR TGL M 1,40€/m 140,00m 196,00€HT


Je demande confirmation à ERDF : "Selon nous du 2*35² aurait suffit"

Mise à jour : 70² remplacé par 95² suite à une correction de l'électricien

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Donnery (45)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
moustik510 a écrit:Je demande confirmation à ERDF : "Selon nous du 2*35² aurait suffit"


35² alu, c'est ce qu'ERDF utilise pour les branchement en domaine privatif de moins de 30m.

Il ne font pas de branchement de 140m régit par la NF C 15-100, donc il ne connaissent pas bien ce domaine et les faibles chute de tension autorisées (contrairement à ce qui est autorisé sur leur propre réseau).

Donc pas étonnant qu'ils soient de mauvais conseil sur ce sujet.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Donnery (45)
Carminas a écrit:35² alu, c'est ce qu'ERDF utilise pour les branchement en domaine privatif de moins de 30m.

Il ne font pas de branchement de 140m régit par la NF C 15-100, donc il ne connaissent pas bien ce domaine et les faibles chute de tension autorisées (contrairement à ce qui est autorisé sur leur propre réseau).

Donc pas étonnant qu'ils soient de mauvais conseil sur ce sujet.

@+

Alors qu'ils le disent qu'ils ne sont pas compétents sur le sujet. Sortir des âneries ça embrouille son monde

95² alu semble plus proche de la réalité
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Donnery (45)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 02h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir