Ma chaudière démarre toutes les 5 minutes !

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 15.766 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,

Voici un petit souci que je soumets aux spécialistes du chauffage !
J’ai une chaudière gaz avec une régulation NEXA XS branchée sur le plancher chauffant et sur le circuit de 7 radiateurs. Il n’y a pas de thermostat d’ambiance parce que la régulation marche en fonction de la température du retour d’eau , si j’ai bien compris. Ca fonctionne et j’ai assez chaud, même aujourd’hui ! il fait zéro ici !
Mon problème : la chaudière démarre toute les 5 minutes, pendant 30 secondes, et ceci vient du fait que le volume d’eau contenu dans les circuit est relativement limité, me semble-t-il. Alors la chaudière s’active histoire de rajouter quelques degrés aux circuits et ça ne me plait pas ! J’ai l’impression que je vais consommer un max et que la chaudière va vieillir plus vite avec ces fréquentes dilatations - rétractations.
Qu’en pensez-vous ? Est-ce que j’aurais intérêt à rajouter un ballon tampon entre la chaudière et la régulation ?
Merci à tous !
Messages : Env. 80
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 20 message Salaise (38)
Bonjour,

Je ne suis pas un spécialiste, mais à priori, étant donné qu'il fait froid c'est normal.
Chez moi, chaudière gaz sur plancher chauffant intégral + ECS, quand il fait froid, ça se met en marche très souvent aussi et je touche du bois, pas de souci depuis 2005.
Dans le menu de ma régulation, il est possible de consulter un compteur :
C'est le nombre d'impulsion, c'est à dire le nombre de démarrages de la chaudière = 130000
et un autre :nombre d'heures de fonctionnement du bruleur 5200 heures (soit environ 1000 heures par an)
Messages : Env. 20
De : Salaise (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Duclair (76)
Salut

Juste pour soulager ta chaudiere en limitant ces démarrages, tu peux incorporer en série un ballon tampon de 200 Litres entre le retour chauffage et l'entrée chaudiere avec ta sonde de temperature entre le ballon et la chaudiere.

Tu entres par le haut du ballon et tu sors par le bas à l'opposé de l'entrée .


Si cela peut t'aider....


Cordialement Galiléus
Messages : Env. 80
De : Duclair (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Allez Et Cazeneuve (47)
bonjour
deja quel est la marque et le type de la chaudiere
ensuite quel est la température de consigne de la chaudiere
quel est la pente de la courbe de chauffe regler sur la regul
quel est la temp des departs du plancher chauffant
et quel est la temp ambiante
avec tout ca on devrait trouver la solution
a bientot
Messages : Env. 10
De : Allez Et Cazeneuve (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
J'ai une Saunier Duval F30E. Sur la chaudière, la température maxi sur la chaudière est réglée à 38° (les radiateurs sont des basses températures). la consigne d'ambiance sur la régulation Nexa pour le plancher chauffant est réglée à 22° (mais je ne connais pas à quoi ça correspond au niveau réel de la température eau plancher) et la température ambiante de la maison est de 20°. Enfin, je ne sais pas quelle est la pente qui a été réglée: je pense que ce sont les valeurs par défaut.
Merci pour votre aide....
Messages : Env. 80
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Allez Et Cazeneuve (47)
salut desolé pour l attente
a la sortie de la chaudiere du part direct sur le collecteur ou tu passes par une vanne motorisé controlé par le regulateur?
est une installation neuve ou ancienne?
quelle est la différence de temp entre depart et retour?
quelle est la vitesse de pompe du circulateur?
a plus
Messages : Env. 10
De : Allez Et Cazeneuve (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Allez Et Cazeneuve (47)
a priori ton prob est bien un prob de circulation et pas un prob de régulation car tu arrive a regulé a 20 dans la maison,
avant de faire des frais peut etre inutile, si tu as la doc de ta chaudiere cherche la vis de reglage du by pass que tu ouvriras a fond et essaye de joué sur ta vitesse de pompe
c est sur que le mieux pour une bonne configuration dans ton cas c est avec un ballon tampon mais ca peut fonctionner sans quand meme, faut juste un peut de reglage.
a bientot
Messages : Env. 10
De : Allez Et Cazeneuve (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
VINCESAV a écrit:a priori ton prob est bien un prob de circulation et pas un prob de régulation car tu arrive a regulé a 20 dans la maison,
avant de faire des frais peut etre inutile, si tu as la doc de ta chaudiere cherche la vis de reglage du by pass que tu ouvriras a fond et essaye de joué sur ta vitesse de pompe
c est sur que le mieux pour une bonne configuration dans ton cas c est avec un ballon tampon mais ca peut fonctionner sans quand meme, faut juste un peut de reglage.
a bientot



Juste pour me donner une idée: j'aurai une circulation trop rapide ou trop lente ?

Il s'agit d'une installation neuve, qui a été conçue par le vendeur (CEDEO) dans lequel j'ai perdu pas mal de confiance....
Messages : Env. 80
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Allez Et Cazeneuve (47)
SALUT
Réflexion faite la solution a ton probleme est d abaisser la puissance chauffage soit en reglant un potar sur la carte soit en reglant le debit gaz au bloc gaz,
sinon la chaudiere coupe avant meme d avoir echangé.
a tu une vanne motorisé?
Messages : Env. 10
De : Allez Et Cazeneuve (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Allez Et Cazeneuve (47)
le vendeur ne ta pas proposé de monter une chaudiere a condensation?
ca aurait etait le top avec un plancher chauffant, car de tourner avec des retours si bas ne va pas arranger ta chaudiere, tu verras a l entretien annuel mais c est sur que tu va condenser a fond.par contre si tu as deja un cicuit regulé par vanne le mieux maintenant c de poser un ballon tampon meme de 50 l pour que ta machine recycle avec un retour plus chaud.
Messages : Env. 10
De : Allez Et Cazeneuve (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir,

Si je baisse la puissance de la chaudière, elle tournera plus longtemps, mais elle se déclenchera aussi souvent, puisque c'est la baisse de température de l'eau qui la fait démarrer. Je crois qu'effectivement, le ballon est la seule solution...
Pour ce qui concerne la condensation, j'ai laissé tomber parce que le vendeur m'a dit que ça n'améliorait le rendement que pour la basse température. Alors j'ai fait mon petit calcul, sur 1200€ de gaz prévu, il n'y en a que la moitié pour le plancher chauffant. La dessus, on peut espérer une économie de 15%, soit 90 € d'économie par an. J'ai trouvé que c'était négligeable par rapport au surcout de 1000€ pour la condens.
Messages : Env. 80
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 00h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir