Bonjour,

Je me pose deux questions :

- Est ce que l'ourdi au dessus du vide sanitaire peut arriver au niveau 0 du terrai (début de l'ourdi à -20cm et jusqu'au niveau 0) ou doit il etre plus haut que le terrain (début ourdi à 0 jusqu'a +20cm)?

- Pour les fondations, je comptais les faire de 50cm de large (d'après l'étude de sol) et pour la profondeur 80cm, est ce que ça vous parait beaucoup? Faut il un ferraillage plus costeaux du fait que les foncation soit de 80cm de profondeur?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Gers
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Greg32 a écrit:- Est ce que l'ourdi au dessus du vide sanitaire peut arriver au niveau 0 du terrai (début de l'ourdi à -20cm et jusqu'au niveau 0) ou doit il etre plus haut que le terrain (début ourdi à 0 jusqu'a +20cm)?

Du terrain naturel ? Après réglage des terres, il est logique que le plancher de la maison ne soit pas beaucoup plus haut que le jardin.

Greg32 a écrit:- Pour les fondations, je comptais les faire de 50cm de large (d'après l'étude de sol) et pour la profondeur 80cm, est ce que ça vous parait beaucoup? Faut il un ferraillage plus costeaux du fait que les foncation soit de 80cm de profondeur?

La profondeur dépend également de l'étude de sol.
Le ferraillage est le même.

Il parait que certains rajoutent une seconde armatures en haut des fondations.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ce n'est pas comme cà que se pose le problème : normalement, tu dois avoir une arase étanche sur le haut de tes soubassements, sous le hourdis. Cette arase étanche doit être au minimum à 15 cm au dessus du terrain fini. (dtu 20.1)

De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ce n'est pas parce que l'on creuse à - 0,80 cm que la fondation fait 0,80 cm de haut.
On coule une semelle de 0,20 cm et par dessus on monte des libages.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir