Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,

je vous expose mon problème

lorsqu'il y a eu les premiers grands froids et la neige, mon compteur général (celui posé par EDF) a disjoncté à plusieurs reprise et à chaque fois la nuit ou le matin de très bonne heure
j'ai une PAC air/eau pour le rdc et 5 rayonnants dans les combles, un sèche serviette, un ballon 300 l électrique qui fonctionne en HC, et tout l'électro commun (machine laver, lave vaisselle, sèche linge, four élect, micro onde...)

avec le "redoux" de ces derniers jours ça ne l'avait pas refait mais ce matin à nouveau, ne fonctionnait à cette heure là que la PAC, le sèche linge, et tous les radiateurs et le chauffe eau (il était 7h15, on était encore en HC)

de quoi pourrait venir le problème selon vous ? rien ne disjoncte au tableau mais c'est le compteur général qui disjoncte
cela peut il être un problème de puissance, j'ai 9 kw ?

avez-vous une idée ?

merci par avance
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 3000
De : En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

oui certainement un pb de puissance si tu n'as pas de delesteur pour les radiateurs de l'étage.
essaies de faire l'addition des puissances de chaque appareil.

5 radiateurs X 750 ou 1000 = 3500 à 5000
chauffe eau = 1500 - 2000
seche linge = 1500

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir *****
c'est ce que je pense aussi, il faut que je demande à EDF de passer à 12 kw selon toi ?
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 3000
De : En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
je fais un mix de ma réponse précédente :

Citation: oui certainement un pb de puissance si tu n'as pas de delesteur pour les radiateurs de l'étage.
essaies de faire l'addition des puissances de chaque appareil.


essaies de faire l'addition des puissances... pour voir si un delesteur pourrait suffire à palier au pb.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
effectivement je crois que je n'ai pas de délesteur
je vais chercher toutes mes notices pour faire l'addition des puissances,
c'est dommage d'avoir un tarif HP/HC et de ne pas pouvoir faire fonctionner en HC mon Lave linge, lave vaisselle et sèche linge sans risque de coupure Sad
j'ai lu (vite fait) que le délesteur choisi de "couper" certains appareils pour éviter que ça disjoncte, c'est bien ça ?
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 3000
De : En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
oui c'est la fonction du delesteur : si tu mets LL et SL en route, il "coupera" certains radiateurs.

LL, SL et LV ce n'est pas le pb, le souci c'est la PAC qui tire pas mal au démarrage + les rad
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Carros, Près De Nice (6)
07h30 et en heures creuses? Nous ça finit vers 06h40
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Carros, Près De Nice (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
opale76 a écrit:07h30 et en heures creuses? Nous ça finit vers 06h40


oui, j'ai vérifié ma facture mes HC sont de 23H30 à 7H30 à + ou - 7 minutes
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 3000
De : En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
***** a écrit:oui c'est la fonction du delesteur : si tu mets LL et SL en route, il "coupera" certains radiateurs.

LL, SL et LV ce n'est pas le pb, le souci c'est la PAC qui tire pas mal au démarrage + les rad


je vais étudier tout ça, encore merci
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 3000
De : En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
De plus sur les pac il y a une resistance électrique quand il fais trop froid...
Peut etre une source.. A mon avis la résistance se met en route quand il fait trop froid et la ca dépasse.. Un simple delesteur suffirait le pense..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est certain que 9kW sans délesteur avec tout cela est trop juste par grand froid.

Si vous avez un compteur électronique, il mémorise l'intensité maximale atteinte vous pourriez vérifier cela.

Sinon 2 solutions :
- délesteur
ou
- abonnement 12kW.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
Merci pour vos réponses Smile
je pense que le problème avec le délesteur est qu'il faut choisir les matériels que l'on veut couper et qu'on a besoin de la PAC, du chauffe eau et au moins des rayonnants des chambres (3X1000W), resterait donc éventuellement le sèche serviette de la sdb et les 2 rayonnants de la salle de jeux quoiqu'il faudrait au moins en laisser un je pense et bien sur l'électo ménager
pensez vous que ça pourrait le faire ?
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 3000
De : En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Coupez les 5 rayonnants de manière tournante avec un délesteur 3 voies.

De toute façon c'est en général ponctuel le temps de laisser passer la pointe de consommation (par exemple un lave-linge consomme beaucoup pendant la phase de chauffe de l'eau et peu le reste du temps).

En général les pièces n'ont pas le temps de se refroidir.

Mais si vous ne voulez pas couper les chambres, passez à 12kW.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
ouai mais je pense qu'avec un delesteur sur l'ensemble du chauffage ca serait mieux... Le delesteur peut effectivement faire tourner les sorties, de plus c'est effectivement un court moment en pointe de consommation.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
le problème est que mes rayonnants des chambres sont hyper mal foutus, ils ne se rallument pas après une coupure, il faut appuyer sur le bouton "marche" pour qu'ils fonctionnent à nouveau Mad, c'est des rayonnants électroniques (de plus en plus difficile d'en trouver des mécaniques)
l'idée du délesteur me tente plus car j'ai vu que ça coûte environ 150 € en moyenne et j'ai vu qu'il fallait compter environ 80 € pour le passage du 9kw au 12kw, donc il serait ammorti en 2 ans ...
bon comme on dit, la nuit porte conseil mais il faut qu'on trouve une solution car l'hiver ne fait que commencer
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 3000
De : En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Et bien la solution serait d'utiliser le fils pilote...
Je connais plus de mémoire le code pour le mettre en réduit/hors gel...
Comme ca tu passe par le pilote pour couper tes radiant.. Et tu est tranquille IL repartiront niquel.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,
Nous avons la même configuration de maison que vous ainsi que le même soucis cet hiver. Je voulais savoir ce que vous aviez fait.
Un délestage ou un abonnement à 12 kw/h ?
Merci !!!




cocomike41 a écrit:bonsoir,

je vous expose mon problème

lorsqu'il y a eu les premiers grands froids et la neige, mon compteur général (celui posé par EDF) a disjoncté à plusieurs reprise et à chaque fois la nuit ou le matin de très bonne heure
j'ai une PAC air/eau pour le rdc et 5 rayonnants dans les combles, un sèche serviette, un ballon 300 l électrique qui fonctionne en HC, et tout l'électro commun (machine laver, lave vaisselle, sèche linge, four élect, micro onde...)

avec le "redoux" de ces derniers jours ça ne l'avait pas refait mais ce matin à nouveau, ne fonctionnait à cette heure là que la PAC, le sèche linge, et tous les radiateurs et le chauffe eau (il était 7h15, on était encore en HC)

de quoi pourrait venir le problème selon vous ? rien ne disjoncte au tableau mais c'est le compteur général qui disjoncte
cela peut il être un problème de puissance, j'ai 9 kw ?

avez-vous une idée ?

merci par avance
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir