bonjour a tous
je suis auto constructeur et ma maison se trouve a 50 mètres de la limite de propriété
edf prévois de me mettre un compteur caravane en limite de propriété
je doit donc relier ce fameux compteur caravane a mon tableaux
quel section? , alu ou cuivre ??
je pensait au 4X35 alu
et quel accessoire utiliser pour relier ce fameux câbles a mon tableaux
si je suis pas assé clair , n hésiter pas a me poser les bonne questions
merci d avance pour vos réponses
cordialement pascal
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Désolé, je ne sais pas ce que c'est un compteur caravane.

Je peux vous répondre par rapport à un compteur normal. Cela dépendra du type de disjoncteur de branchement :
Pour 50m de cuivre :
- DB 15/45A mono : 2x25²
- DB 30/60A mono : 2x35²
- DB 10/30A tri : 4x10²
- DB 30/60A tri : 4x16²
Pour 50m d'alu :
- DB 15/45A mono : 2x35²
- DB 30/60A mono : 2x50²
- DB 10/30A tri : 4x16²
- DB 30/60A tri : 4x25²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
bonsoir
un compteur caravane c'est le boitier EDF ( comme tout le monde ) face rue en limite de propriété et a sont dos le compteur électronique EDF dans un coffre face propriété
merci pour ces reponse mais cela ne me dit ce que je doit mettre comme cable!!!!
je devrais avoir par EDF une puissance de 12 KVA monophasé
serait il possible d'hetre plus precis merci
cordialement pascal
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
cela dépend de la puissance que tu as besoin, tu n'as pas précisé si tu as 100 ou 200m²a chauffer a tout electrique ou si tu es au gaz c'est différent.
avant de savoir quel section tu dois prendre faut savoir quel courant va passer dans ce cable

il faudrait etre plus précis oui comme tu dis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

scoil85 a écrit:...
je devrais avoir par EDF une puissance de 12 KVA monophasé


donc 60A
mais çà fait beaucoup pour un compteur de chantier
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
bonsoir et merci
pour yoda 51 la maison fait 135 m2 et seras chauffée par des radiateurs éclectique( chaleur douce )
il y a 3 chambres une sdb wc et une piece de vie de 65m2
pour elisa 21 ce n'est pas un compteur de chantier il est definitif
merci
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Plus précis je ne pouvais pas faire, mais vous ne disiez pas tout.

Maintenant il y a les informations qu'il faut.

Pour 12kVa mono et chauffage élec, il faut un DB 30/60A mono
Donc :
- 2x35² cuivre
ou
- 2x50² alu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
bonsoir
( plus précis ) je parlais de moi sur mes information
je ne savais pas quel info vous donné
merci de votre réponse qui pour le coup est précise
une autre petite question avec quel accessoire je relie ce gros câble a mon tableaux Crying
Messages : Env. 30
De : Les Sables D Olonne (85)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vous faudra un dispostif de coupure d'urgence avant le tableau.
- soit un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
- soit un disjoncteur 500mA 30/60A instantané type EDF placé sur une platine à côté
C'est là que se raccordera le gros câble.

Je pense que les 2 acceptent du 2x35².
En revanche pour le 2x50², il faut passer par des fouets de raccordement (de toute façon obligatoire avec l'alu).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 00h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir