Retour
Menu utilisateur
Menu

Tirer ses cables entre le compteur et le tableau

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.356 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Orleans (45)
Bonjour

J'ai receptionné ma maison. Elle est située à 50m du bord de la route et on m'a donc installé un coffret type 2.
Un electricien devait venir me tirer les cables aujourd'hui en meme temps qu'ERDF mettait en route mais il m'a fait faux bond.
J'ai vu les gars de FT tirer leur petit cable sans souci grâce à la chambre de tirage dans le virage. Du coup j'hesite à tirer mes cables.

Après avoir lu beaucoup sur le forum j'aimerais résumer et poser des questions.
Pour 50m il faut du 2x35.
Il me faut aussi 50m de 2x1,5 pour que le coffret envoie les infos à mon gestionnaire d'énergie calybox120 à connecter à I1 et I2 sur le boitier.
Du coup pourquoi l'électricien de la maison a-t-il fait soirtir un telereport? Il ne me semble pas en avoir besoin...
Est-ce que je peux passer ces câbles dans la même gaine?

Sinon je dois aussi installer un visiophone. Il me faut ici 60m puisque je dois aller jusqu'à l'entrée dans la maison. Dans la notice il recommande du cable telephone mais avec 1mm de diamètre au-delà de 40m. Est-ce facile à trouver? Peut-on le remplacer par du 2x1,5 comme pour la connexion teleinfo? Sinon avez-vous du cable telephone à me recommander? Je dois aussi relier le transfo qui est sur le tableau au module dans l'entrée. Quels cables je dois prendre pour amener ce 18V sur les 10m??

Pas mal de question, désolé. Merci pour vos réponses.
Cordialement

Cegpuk
Messages : Env. 30
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
cegpuk45 a écrit:Bonjour

J'ai receptionné ma maison. Elle est située à 50m du bord de la route et on m'a donc installé un coffret type 2.


[color=FF0000]OK. si tu a réceptionné ta maison, c'est que tu a le consuel ? [/color]

cegpuk45 a écrit:Un electricien devait venir me tirer les cables aujourd'hui en meme temps qu'ERDF mettait en route mais il m'a fait faux bond.
J'ai vu les gars de FT tirer leur petit cable sans souci grâce à la chambre de tirage dans le virage. Du coup j'hesite à tirer mes cables.

Après avoir lu beaucoup sur le forum j'aimerais résumer et poser des questions.
Pour 50m il faut du 2x35.


[color=000000][color=FF0000]ok . ajouter les fouets de raccordement... [/color][/color]

cegpuk45 a écrit:Il me faut aussi 50m de 2x1,5 pour que le coffret envoie les infos à mon gestionnaire d'énergie calybox120 à connecter à I1 et I2 sur le boitier.


[color=000000][color=FF0000]non, pas exactement , le 2x1,5² serai pour un contacteur chauffe eau .... [/color][/color]

cegpuk45 a écrit:Du coup pourquoi l'électricien de la maison a-t-il fait soirtir un telereport? Il ne me semble pas en avoir besoin...


[color=000000][color=FF0000]c'est justement ce câble qui peut servir a transporter la teleinfo et non le 2x1,5. [/color][/color]

cegpuk45 a écrit:Est-ce que je peux passer ces câbles dans la même gaine?


[color=000000][color=FF0000]il me semble que oui, sous certaines conditions a confirmer [/color][/color]

cegpuk45 a écrit:Sinon je dois aussi installer un visiophone. Il me faut ici 60m puisque je dois aller jusqu'à l'entrée dans la maison. Dans la notice il recommande du cable telephone mais avec 1mm de diamètre au-delà de 40m. Est-ce facile à trouver? Peut-on le remplacer par du 2x1,5 comme pour la connexion teleinfo? Sinon avez-vous du cable telephone à me recommander? Je dois aussi relier le transfo qui est sur le tableau au module dans l'entrée. Quels cables je dois prendre pour amener ce 18V sur les 10m??

Pas mal de question, désolé. Merci pour vos réponses.
Cordialement

Cegpuk


EDIT : c'est quoi ce bug avec les couleur ? on peu plus répondre dans les citation ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Orleans (45)
Effectivement j'ai le consuel. Je l'ai donné à ERDF ce matin lors de la mise en service du compteur.

Le cable gris sert donc de teleinfo et se raccorde donc à I1 et I2. OK.
Mais ou est-ce que je branche de le 2x1,5 dans le boitier? Je ne vois pas d'autre connecteurs?

Je vais demonter mon tableau pour voir ce qui part de ma calybox... Mais du coup si toutes le infos arrivent à la calybox c'est à elle de gérer les HP/HC non? et donc le cumulus?

Je viens de jeter un oeil sur le site du fabricant du calybox et effectivement une paire de fil torsadé se relie à I1 et I2 du compteur. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais passer à la fois le telreport et le 2X1,5?

Je ne dois rien renvoyer au compteur puisqu'il est type 2. Les releves d'EDF se font directement, non?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 30
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Vous pouvez soit :

gérer toute l’installation par le calibox => la teleinfo raccordée sur I1I2 suffit.

faire fonctionner le chauffage par la calibox et le chauffe eau par le contacteur => il faut un câble pour la teleinfo raccordé sur I1I2 ( le câble telereport convient) et un 2x1,5 raccordé sur C1C2 du compteur

ne pas commander le chauffage par la calibox et gérer l'eau chaude par contacteur => le 2x1,5 raccordé sur C1C2 suffit.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Orleans (45)
fab1978 a écrit:Vous pouvez soit :

gérer toute l’installation par le calibox => la teleinfo raccordée sur I1I2 suffit.

faire fonctionner le chauffage par la calibox et le chauffe eau par le contacteur => il faut un câble pour la teleinfo raccordé sur I1I2 ( le câble telereport convient) et un 2x1,5 raccordé sur C1C2 du compteur

ne pas commander le chauffage par la calibox et gérer l'eau chaude par contacteur => le 2x1,5 raccordé sur C1C2 suffit.


Super, j'ai bien compris. Mais y-a-t-il un avantage à l'un ou à l'autre?
Perso je me dis que le boitier peut tout faire. Mais la deuxième proposition me semble bien aussi. Bref tu me fais hésiter

Un conseil?
Messages : Env. 30
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
... si ce n'est pas un problème financier, tout gérer de la box avec la teleinfo mais passer quand même le 2x1,5 au cas ou...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Orleans (45)
fab1978 a écrit:... si ce n'est pas un problème financier, tout gérer de la box avec la teleinfo mais passer quand même le 2x1,5 au cas ou...


Vu que je vais finir par le faire moi meme sans passer par l'electricien ce n'est plus un probleme financier, je vais meme faire des economies
Donc en fait tu me conseilles de connecter le teleinfo à I1 et I2 et de tirer du 2X1,5 sans le brancher. Ca me va et j'aime bien cette idée du au cas ou Merci pour la réponse

D'ailleurs l'electricien m'avait mis du 2X2,5 dans son devis. C'est la norme pour 50m ou 2X1,5 suffit?

Pas d'idée sinon pour mon visiophone??
Messages : Env. 30
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Désolé pour la visiophonie, ce n'est vraiment pas mon truc ...

2x1.5, sur 50m pas de soucis.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Orleans (45)
fab1978 a écrit:Désolé pour la visiophonie, ce n'est vraiment pas mon truc ...

2x1.5, sur 50m pas de soucis.


Merci pour tout fab. C'est déjà une belle épine du pied en moins.
Messages : Env. 30
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 05h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir