Bonjour à tous,

Je parcours ce forum depuis quelques temps à la recherche d'informations sur les vmc double flux. (marque, qualité, réalisation du réseau aerolitique, conseils ...)
Je connais la VMC DF par mes parents qui en ont une depuis tres longtemps.

Nous avons acheté une maison de 1981 (il y a 3 ans)en brique avec isolation de 10 cm sur les murs et de 20 cm dans les combles habités. Les fenêtres sont des doubles vitrages récents (-10 ans).
La ventilation était une ventilation naturelle : 2 grilles qui donnent sur l'extérieur par pièce.

Nous avons mis une VMC depuis 2 ans pour évacuer l'humidité de façon plus satisfaisante.

Je souhaite maintenant passer à une double flux, et tant qu'à faire Haut rendement avec ByPass (duolix max ou akor HR)
Nous avons une cheminée insert dans la pièce principale, qu'on utilise beaucoup mais la chaleur se répartit mal dans la maison et on espère que la vmc DF aidera à solutionner ce problème.

Je me pose quelques questions (les plans sont fournis en annexe) :
- j'ai 274m3 en volume total donc environ 90m3/h à aspirer : 1bouche cuisine + 1sdb + 1wc
- toutes les bouches aspiration seront au RDC
- il y aura 3 insufflations à l'étage et pas d'aspiration : est-ce genant ?

Je pensais mettre le caisson dans les combles mais au vu du poids et des conseils sur l'installation de la notice de la duolix je pense le mettre dans la buanderie (chauffée)
Seulement, elle se trouve à côté de notre chambre. Avez-vous des retours d'expérience sur le bruit de ces 2 caissons ? à priori la max est mieux que la génération précédente de ce point de vue.

http://www.mathsenzep.com/dld/plans.pdf

Merci par avance pour votre aide et pour vos critiques sur ce projet.
Fabien
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour,

coachfab a écrit:
Nous avons une cheminée insert dans la pièce principale, qu'on utilise beaucoup mais la chaleur se répartit mal dans la maison et on espère que la vmc DF aidera à solutionner ce problème.


à moins de souffler très fort, la vmc ne déplacera pas assez d'air pour répartir la chaleur correctement.
De plus le flux d'air ne va normalement pas de la cheminée vers les chambres, mais vers les pièces humides ou il y a l'extraction (cuisine, wc, salle de bain).
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Oise
J'ai oublié de préciser que le premier intérêt de mettre un DF est de faire des économies sur la facture de chauffage. Car actullement l'air rentre par des grilles dans les murs, et cet air est extrêmement froid.
Pour la cheminée comme il va y avoir de l'air aspiré dans la pièce principale (avec la cuisine ouverte), il sera relativement chaud (21 voir 22°) et donc ce qui sera soufflé dans les chambres devrait être assez chaud. ( enfin je l'espere, si le circuit fonctionne bien)

Fabien
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Dans une maison peu étanche, ce qui soit être le cas, cela va pas apporter grand chose une DF. Au lieu de passer par l'echangeur, l'air va rentrer par les fuites du batiment, c'est le chemin le plus direct.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
Bonjour

Pourtant il va tout de même y avoir une aspiration et donc l'air qui sera soufflé sera au moins plus chaud que l'actuel qui rentre par des grilles donc à T° extérieure. Bien évidemment je compte condamner ces grilles après.
Comme la maison n'est pas étanche, il y aura forcément des entrées d'air mais en moins grande quantité qu'aujourd'hui.
De plus je n'ai pas de renouvellement d'air à l'étage (pas d'entrée aux fenetres), donc il n'y a que l'air chaud qui monte (mais qui ne se renouvelle pas)
Donc la double flux me permettra de souffler de l'air neuf à l'étage ce qui me parait important, surtout qu'il s'agit des chambres enfants.

Et concerne le bruit de ces deux caissons, personne n'a d'infos ?

Merci de vos contributions
fabien
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Comme dit précédement, une VMC DF est utile dans une maison ayant une étanchéité excellente. Nous allons très prochainement faire construire et nous posions la question sur l'utilité d'une DF, le chauffagiste nous l'a bien confirmé : étanchéité parfaite pour une DF sinon aucun intérêt !!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
bonjour,

j'habite une maison qui date de la fin du 19eme siecle. J'ai chagé portes et fenetres. Malgré cela, je ne me fait pas d'illusion sur l'étanchéité.
Sans etre une passoire totale, l'étanchéité de ma maison est loin d'etre parfaite.
J'utilise dans cette maison une vmc DF depuis 1 an et demi environ.
vu la tempérture de l'air soufflé dans la maison, je ne peu que constater le parfait fonctionnement de ma vmc DF...

Donc oui, plus c'est étanche, mieux c'est.

Mais ne tombons pas dans l'exagération non plus : avec une étanchéité moyenne, manifestement ça marche très bien aussi.
Je ventil à 200m3/heure (soit environ 1/2 volume par heure) et cela dans un parfait confort (aucun courant d'air froid dans la maison).

Tant que j'y suis, j'ajoute un détail : je lis un peu partout qu'il faut absolument que la vmc soit installée dans le volume chauffé.
Comme ma vmc est branchée sur un puit canadien, on a trouvé plus pratique de l'installer à la cave (volume non chauffé).

La encore, dans le volume chauffé c'est probablement mieux, mais vu les performance obtenue avec mon installation, il semble que ce n'est pas plus d'importance que ça.

voila pour mon témoignage issus de constatations sur un cas réel, pas de supputations sur une théorie.

Si ça peut en aider certains.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
coachfab a écrit:

Je me pose quelques questions (les plans sont fournis en annexe) :
- j'ai 274m3 en volume total donc environ 90m3/h à aspirer : 1bouche cuisine 1sdb 1wc
- toutes les bouches aspiration seront au RDC
- il y aura 3 insufflations à l'étage et pas d'aspiration : est-ce genant ?

Je pensais mettre le caisson dans les combles mais au vu du poids et des conseils sur l'installation de la notice de la duolix je pense le mettre dans la buanderie (chauffée)

Seulement, elle se trouve à côté de notre chambre. Avez-vous des retours d'expérience sur le bruit de ces 2 caissons ? à priori la max est mieux que la génération précédente de ce point de vue.



Bonjour,

je vais installer une DF ds la maison que je concois et fais construire actuellement (chauffage principal: insert bois avec prise aire exterieure).
Plusieurs remarques:
- les debits d'air generes par une VMC ne suffisent absolument pas a chauffer ni meme re-equilibrer de maniere significative ton chauffage.
Une solution (que j adopte) est de mettre une 2ieme petite VMC avec 1 ou 2 gaines air chaud cheminee pulse.
- Ta maison doit etre etanche sinon quel interet d'un DF !? Le retour sur investissement est deja suffisamment long (et discutable)...
- Ton caisson doit etre en volume chauffe ou bien sur-re-isole: c'est un echangeur de chaleur quasi non isole d'usine. Sert il a chauffer les mouettes ou a recuperer tes calories pour la maison ?
- Ta cheminee doit imperativement prendre son air de combustion a l'exterieur si VMC DF (calcul le nb de m3 air frais brule par un insert !)
(cf constructeurs cheminees europe du nord)

Voila j'espere que cela te repond, du moins partiellement .

Par contre concernant le bruit c'est egalement mon souci.
Personnelement je vais mettre ma DF ds le cellier, et passer le max de gaines ds le faux plafond du RdC (les chambres st au 1er),
ceci pour pas passer en sous plafond 1er etage; et donc, au 1er et., je vais souffler au sol des pieces (et bien sur aspirer aux plafonds comme requis).
Cela sera t il suffisant pour ne rien entendre depuis les chambres ?

Des avis sur le bruit ? (Modele a priori prevu: ideo d'Unelvent)

Merci

Jerome
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Petites precisions.
[quote="coachfab"]

- toutes les bouches aspiration seront au RDC
- il y aura 3 insufflations à l'étage et pas d'aspiration : est-ce genant ?

jerome31000 a écrit:
- les debits d'air generes par une VMC ne suffisent absolument pas a chauffer ni meme re-equilibrer de maniere significative ton chauffage.


Les debits d'air generes st suffisamment faibles pour qu il n y ait pas de reelle importance sur l emplacement des bouches au sein d'une piece donnee.
Ca n est a priroi pas les bouches qui engendrent la circulation de l air mais les passages de personnes (si il y a) et surtout surtout la thermique (gradients de temperature / convection naturelle).
Donc, a mon sens, ta config. est OK


coachfab a écrit:
Je pensais mettre le caisson dans les combles mais au vu du poids et des conseils sur l'installation de la notice de la duolix je pense le mettre dans la buanderie (chauffée)

Seulement, elle se trouve à côté de notre chambre. Avez-vous des retours d'expérience sur le bruit de ces 2 caissons ? à priori la max est mieux que la génération précédente de ce point de vue.



Comme deja ecrit, idem pour moi: caisson ds cellier
Et je pensais que si la machine genere vraiment trop de bruit, je pourrais faire (au pire) un caisson phonique autour...
(ce qui n'est pas pareil ds des combles, au-dessus des chambres etc)
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 12h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir