bonjour a tous,


j'aurais quelque question a vous soumettre:


1/ le compteur EDF ainsi que le disjoncteur seront a la limite de la propriété, je suppose que je doit remettre un disjoncteur dans la gtl, mais surtout doit on toujours avoir la séparation dans la goulotte entre le cable EDF et les autres?


2/ qui passe le câble entre le coffret et le tableau électrique?


3/ mes gaines TPC qui sort de ma dalle ne sont pas sous la goulotte mais a coter, mais toujours dans la GTL, comment je fait pour ramener les câbles qui vont en sortir (edf + telecom) jusqu’à la goulotte?


4/ ma goulotte ne fait que 2,50m mais ma hauteur sous plafond est a 4m environ (ma tableau est dans le garage), mes gaines sortent juste au dessus de la goulotte a environ 2m60 du sol, je peut mettre les fils électriques directement dans la goulotte ou il faut que je monte cette goulotte? (pas très clair ).


mais si je le monte, la goulotte pvc ne touche plus le sol, et donc que faire pour le bas?


merci par avance pour toutes vos réponses, j'ai trouver plein de réponse qui correspondrait a mes questions, mais j'aurais aimé des confirmations.
Messages : Env. 20
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Vous devez mettre un dispositif de coupure générale dans la GTL.
Ce peut être un disjoncteur 500mA type ERDF ou un interrupteur sectionneur en tête du tableau
Pas besoin d'un compartiment séparé pour l'arrivée ERDF

2/ Vous (ou votre électricien)

3/ Apparent ou Gaine ICTA ou Goulotte complémentaire

4/ Pas besoin de monter. La goulotte PVC n'est pas obligatoire de toute façon.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Valence (26)
merci pour les précisions carminas.


mais pour les sortis de câble, je les laisse pendre dans le vide?, parce que si je monte pas la goulotte il me manque 20 cm avant d'y arriver?


je peut cacher ces câbles derrière du placo?


encore merci
Messages : Env. 20
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Qu'appelez vous câble ?

- Si ce sont des câbles type R2V (noir rigide) il peuvent être posé en apparent
- Si ce sont des conducteurs simples de couleur type H07V, il doivent être sous gaine ICTA ou tube IRL.

S'il y a une grande longueur, bien penser à les fixer (colliers colson par exemple).

Ci-joint un exemple avec gaines ICTA et câble R2V.




Vous pouvez mettre un placo de 30cm de haut maxi s'il est fixer pour cacher les câbles dans la GTL.

Au dela il faudra une solution démontable (l'accès à l'intérieur de la GTL doit se faire de haut en bas)


Voir exemples issus de la norme :





@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Valence (26)
encore merci pour ces précisions carminas.


dsl pour l'abus de langage, je parlais bien de gaines icta qui sortent de mon mur;


excuse moi mais je comprend pas comment je fait pour relier le haut de ma goulotte électrique (ou j'ai mon tableau elec dessus) a mon mur ou j'ai mes gaines qui sortent (environ 20 cm).


sachant que j'isole mon garage en placo, je peux cacher ma sortie derrière? mais je doit laisser les gaines jusqu'a la goulotte pvc, où je pourrais les couper pour laisser les fils .


mais le consuel ne va t'il pas me reprocher que ce ne soit pas démontable?


cordialement
Messages : Env. 20
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 13h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir