Gaine tech de passage dans salle de bain (photo) risquée?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.639 fois
tinibou
Auteur du sujet

Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
Le 07/03/2011 à 10h19
Gaine tech de passage dans salle de bain (photo) risquée?
Bonjour à tous,

Je suis en train de faire construire une maison à étage.
Je souhaite créer deux gaines techniques dans les cloisons (une pour l'elec et une pour la plomberie).

Le "probleme" c'est qu'arrivée à l'étage ces deux gaines techniques (cloisonnées) se retrouvent dans la SDB. Pas de pb pour la plomberie mais pour l'elec?

Les deux conduits techniques arrivent en jaune sur ce plan (deux conduits cloisonés distincts) à l'étage dans la SDB:

http://img696.imageshack.us/img696/355/gainesy.jpg

Est-ce risqué? Est-ce que le Consuel peut me faire une remarque?

PS=Le Tableau elec est au sous-sol.

D'avance merci
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
phil-decuivre

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 07/03/2011 à 13h06
salut,
la gaine ne servira qu'aux passage de cables ?
pas de boites de dérivation,prises,appareils raccordés etc......?
@+
0
Partager
tinibou
Auteur du sujet

Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
Le 07/03/2011 à 13h13
Oui que des cables (tuyaux d'eau, colonne de descente eaux usées et gaines electrique (sans boitiers de dereivation, du 100% tuyaux et gaines).
0
Partager
phil-decuivre

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 07/03/2011 à 13h28
[color=#009baa]Voilà ce que j'ai trouvé .

http://sitelec.org/promotelec/salledebain.pdf

si on respecte les distances,pas de soucis à mon avis.
@+


[/color]
0
Partager
tinibou
Auteur du sujet

Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
Le 07/03/2011 à 13h32
J'avoue ne pas saisir le schema...
Il ne parle pas de gaine encastré dans une cloison derrier le BA13.
0
Partager
phil-decuivre

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 07/03/2011 à 13h38
salut,
les gaines encastrées à plus de 5 cms sont autorisées dans le volume considéré (voir schéma).
partant de la,je pense que des cables peuvent transiter si la distance est respectée.
@+
0
Partager
Fandorn

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 07/03/2011 à 13h38
Bonjour,
Si l'endroit est inaccessible, c'est considéré comme hors volume.
Cela fonctionne aussi pour les faux plafonds.
En gros, ce qu'il y a derrière ton placo n'est pas considéré comme la salle de bain. Par contre si tu mets une trappe c'est une autre affaire.

Tu imagines qu'on n'ai pas le droit de mettre une prise dans la chambre attenante à la salle de bain sous prétexte que la distance de sécurité avec la baignoire n'est pas respectée (malgré la cloison en placo) ?

Pas de soucis pour tes gaines.
0
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Partager
phil-decuivre

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 07/03/2011 à 13h42
Citation: Les deux conduits techniques arrivent en jaune sur ce plan (deux conduits cloisonés distincts) à l'étage dans la SDB:


d'aprés ce que l'ai compris,les gaines s'ouvrent depuis la sdb.....
0
Partager
tinibou
Auteur du sujet

Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
Le 07/03/2011 à 13h44
Non non, les gaines vont passé dans un espece de faux mur en fait. Une cloison de "descente" qui est inaccessible. Elle sert juste à relier le RDV et l'étage.
0
Partager
phil-decuivre

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 07/03/2011 à 13h55
Citation: Tu imagines qu'on n'ai pas le droit de mettre une prise dans la chambre attenante à la salle de bain sous prétexte que la distance de sécurité avec la baignoire n'est pas respectée (malgré la cloison en placo) ?


si votre cloison fait 7 cms,on met une prise de courant (dans la chambre derrière) dans une boite d'encastrement de 4cms,le vérificateur peut vous refuser l'installation car les 5 cms ne sont plus respectés (7-4=3cms)
regarder le schéma promotelec.....

perso,je n'ai jamais eu de refus pour ce type d'installation.
0
Partager
yoda_51

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 11 ans
Le 07/03/2011 à 14h08
Fandorn a écrit:Tu imagines qu'on n'ai pas le droit de mettre une prise dans la chambre attenante à la salle de bain sous prétexte que la distance de sécurité avec la baignoire n'est pas respectée (malgré la cloison en placo) ? .



ben c'était le cas, la norme a changé il y a quelques année heureusement
j'ai demandé a un consuel qui m'as confirmé que cela n'existais plus

le volume SDB s'arrete devant le placo, donc pour répondre au sujet aucun probleme pour cet espace de gaine


par contre plus inquiétant, c'est que je supoose ses tuyau d'eau vont sortir dans le sousol pas loin du tableau electrique...
0
Partager

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
personnes
surveillent ce sujet
Voir