Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseil pour triphasé

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.405 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 90 message Haguenau (67)
Bonjour à tous,

J'aurais une petite question concernant l'installation en triphasé pour notre futur installation.

J'installe une PAC de 11kw triphasé et mon électricien me demande d'installer un chauffe eau tri ainsi qu'une plaque de cuisson (vitro) en tri.

Donc j'aurais voulu savoir car il est plus simple pour moi de trouver une plaque de cuisson en mono si il n'était pas plus simple de repartir ma plaque sur une phase et le chauffe eau sur une autre phase.

Équipement général de la maison:
-plaque vitrocéramique
-four
-lave vaisselle
-lave linge
-micro onde
-hotte
-congélateur
-2 réfrigérateur
-pac
-chauffe eau
-2 sèche serviettes
-tv, pc etc..........

Merci d'avance de vos réponses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

pfffff tout en tri en France c'est coton à trouver

il faut dire "gentiment" à ton elec que... il se demm** pour l'installation , la pac en tri ok mais le reste en mono , il "suffit" de répartir les phases correctement. Quoi que... çà pompe une plaque de cuisson.
De l'autre coté de la frontière, ils sont en mono ? il me semble qu'en Belgique l'habitude est au tri.
J'aime pô le triphasé
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Afin de faciliter l'équilibrage, je vous recommande de brancher en tri tout ce qui peut l'être : plaque, chauffe-eau...
Attention cependant la plupart des plaques tri, ne sont réellement branchées que sur 2 phases.

Pour les autres circuits vous les mettrez sur un ID mono

Vous pouvez vous inspirer de cela (il faudra ajouter la PAC)



A noter que frigos, hotte, micro-onde n'ont pas obligatoirement besoin d'un circuit spécialisés.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Haguenau (67)
Merci ***** je suis d'accord avec toi mais si cela peut lui simplifier la vie et a moi également je ne suis pas contre.
le problème c'est qu'il n'est pas simple de trouver de l'électro en tri.

Merci Carminas pour ton aide si tu as d'autres conseils je prends!!! (I D c'est quoi? )
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
ID = Interrupteur Différentiel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
pour l'electro en tri, c'est courant en Belgique, en Suisse , pour l'Allemagne et le Lux je ne sais pas mais tu pourrais tenter.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
bonjour,
il faut bien savoir sur quel type d'électroménager ,vous allez partir (mono ou tri) car les sections électriques sont différentes pour alimenter les plaques de cuisson.
sachant qu'en mono on part en 6mm² (3g6mm²) et en 2,5mm² pour le triphasé.
Dans le doute ,vous passer 5 fils en 6mm² et vous serez tranquille.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
le doute coute chère !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Haguenau (67)
J'ai encore une dizaine de jour pour clarifié tout sa. Je vais prendre rendez vous avec le cuisiniste pour voir si l'on trouve chaussure a notre pied.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Citation: le doute coute chère !


passer 3 fils en 6mm² ou 5 fils en 6mm²,on ne va pas exploser le budget....
les modifications couteront beaucoup plus cher ,si il faut repasser par la suite
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Haut Rhin
Bojour,
on a aussi du tri pour la pac et on voulait aussi mettre le plus d'appareils electro dessus.....résultat,seul mon four vapeur à pression miele accepte le tri,le reste on n'a pas trouvé dans nos chois d'electro...on achètera un four à pain qui sera en tri parce que professionnel.(le prix du pro en électro est exorbitant)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Haguenau (67)
Je viens d'appeler mon cuisiniste et il me confirme que la plaque vitro que l'on a choisi peut être brancher tri 400v.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Haut Rhin
c'est quoi comme marque alors?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Citation: Je viens d'appeler mon cuisiniste et il me confirme que la plaque vitro que l'on a choisi peut être brancher tri 400v

cool !
vous passez 5 fils en 2,5 mm² et vous étes tranquille.....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Haguenau (67)
c'est du TEKA c'est une sous marque d'une grande marque allemande, pour les footeux Teka sponsorisait le real de madrid
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Haut Rhin
Merci,je ne connaissais pas...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Attention ce n'est pas parce que c'est en tri 400V que cela utilise les 3 phases.
Demandez la notice de branchement de l'appareil.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Haut Rhin
ça se complique....oui,la notice ça vaut mieux!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Haguenau (67)
Le conseiller en cuisine est un ancien petit copain à ma sœur et il s'est renseigner auprès des monteurs qui lui ont dit que s'était ok pour du tri.
Donc j'espère que ce serra ok, au pire on ne branchera que deux phases au lieu de trois.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 18h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir