Retour
Menu utilisateur
Menu

Dalle écroulée pendant sa coulée, besoin de conseil !!

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Troyes (10)
Bonjour,

notre dalle a été coulée hier matin mais sur le dernier tiers, un étai est apparemment tombé sous l'effet des vibrations et une poutre a cassé entrainant l'effondrement d'un tiers de la dalle (cf photo).

Notre constructeur nous propose une reprise de bétonnage ( mais certaines personnes de notre entourage nous conseille d'insister pour refaire couler la dalle dans sa totalité.

Qu'en pensez-vous ?

La poutre a déjà été refaite aujourd'hui et la reprise de bétonnage est prévue pour la fin de semaine...

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
refaire couler la dalle?
tu veux rajouter de l'epaisseur sur le coté qui est encore en place?

sinon, oui, ca arrive ce genre de chose, mais ca reste très rare
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Troyes (10)
gill a écrit:refaire couler la dalle?
tu veux rajouter de l'epaisseur sur le coté qui est encore en place?

sinon, oui, ca arrive ce genre de chose, mais ca reste très rare


Est-il possible de casser la partie en place tant qu'elle n'est pas sèche pour tout refaire ?
Messages : Env. 10
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
Pour moi une dalle doit etre fait en une fois , tout doit se lier . Je sais pas si tu a lintention de faire un chauffage au sol mais la moi je referais tout en une fois , j'ai un doute sur la soliditée si tu la fait en deux fois , ce qui veut dire que les ferailles ne seront pas reliées et risque de fissures .
sinon , c'est quel epaisseur ton mur au premier plan de la photo ?
bon courage ami du 10.
Messages : Env. 200
De : Semur-en-auxois (21)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
olivix a écrit:Pour moi une dalle doit etre fait en une fois , tout doit se lier


normalement on pose une nappe de TS par dessus les poutrelles, ca peut servir a ca dans ce type de cas

mais là c'est vrai que j'ai pas l'impression d'en voir sur la photo..

le probleme, c'est que le beton (de la dalle de compression) durci très vite
là il est deja bien dur, si tu essais de le casser, tu va casser les poutrelles avec
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Ain
olivix a écrit:sinon , c'est quel epaisseur ton mur au premier plan de la photo ?


Hello,

Bah c'est du 20 avec des planelles tout le tour servant de "coffrage"... LOL

Pour le treillis soudé, j'ai l'impression qu'il y en a (vaut mieux d'ailleurs...): on le voit orienté vers le haut en agrandissant la photo.
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Troyes (10)
mike91100 a écrit:
olivix a écrit:sinon , c'est quel epaisseur ton mur au premier plan de la photo ?


Hello,

Bah c'est du 20 avec des planelles tout le tour servant de "coffrage"... LOL

Pour le treillis soudé, j'ai l'impression qu'il y en a (vaut mieux d'ailleurs...): on le voit orienté vers le haut en agrandissant la photo.


Tu as tout juste Mike91100!!
En effet, parpaings de 20 et planelles pour les murs et TS orientés vers le haut sur la photo.

Est ce que vous pensez que je dois faire une déclaration de sinistre à la dommage ouvrage? Au cas ou des fissures apparaissent le temps de la décennale?
Messages : Env. 10
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Ain
Je pense qu'une déclaration de sinistre permettrait d'avoir une trace au cas où...
Maintenant, je ne sais pas si ça se fait habituellement cette déclaration.
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 00h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir