Retour
Menu utilisateur
Menu

Entrée d'air supplémentaire dans fenêtre ou pas?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.452 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour à tous,


J'ai une question concernant le(s) entrée(s) d'air à adapter dans la fenêtre pour une pièce d'un peu plus de 30 m² avec une hauteur sous plafond de 2,50 m.

En fait, j'ai une salle à manger qui est dans le prolongement de la cuisine sans avoir de séparation par cloison. Chaque pièce doit faire 15,6 m², soit 31,2 m² pour l'ensemble.

Dans la cuisine, il y a une fenêtre de 1,40 m de large sur 1,05 m de haut où il est bien prévu une entrée d'air dans le coffre de volet roulant. Dans la salle à manger, il y a une baie d'angle sans coffre de volet roulant. Et la perforation des fenêtres n'a pas été prévue.

J'aimerais donc savoir si l'entrée d'air de la fenêtre cusine suffira pour ce volume, ou s'il faut en ajouter sur la baie d'angle du salon,


Merci de votre aide Plan intérieur du logement
<br />
Merci au coup de crayon de Shalia!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
On ne met pas de grille d'entrée d'air sur la fenêtre de la cuisine, mais sur celle de la salle à manger et/ou du salon.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Bonjour,
Et oui, dans un système en simple flux, on ne met pas de grille de ventilation dans les pièces dites "humides", cuisine, wc, salle de bains, etc...
L'air humide de ces pièces est évacué par les bouches d'extraction de la VMC.
Cet air est donc remplacé par de l'air sec venant des grilles de ventilation mises sur les menuiseries des pièces dites "séches", chambres séjour, salle à manger, bureau, etc...
Les portes intérieures doivent être détalonnées de 2 à 2.5 cm, afin d'assurer la circulation d'air.
En mettant un grille de ventilation à la cuisine, l'air ne circulera pas dans ta maison, et tu risques d'avoir de l'humidité dans les pièces séches, avec de la condensation sur les menuiserie, voir de la moisissure sur les murs, même si ta maison est bien isolée.
A+
Messages : Env. 200
De : Saint-dizier (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Autant pour moi, j'ai dit une connerie. Je devais être très fatigué hier soir....

Il n'y a effectivement pas d'entrée d'air dans la fenêtre de cuisine, mais pour autant doit-il y envoir une si les 2 pièces (cuisine et salon) ne sont pas séparées par une cloison?


Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Dans tous les cas, elle(s) sont nécessaire(s) comme l'explique FF65.

FF65 a écrit:Les portes intérieures doivent être détalonnées de 2 à 2.5 cm, afin d'assurer la circulation d'air.

Bon peut-être pas autant.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Pourrais-je vaoir une réponse plus précise Isaac? Oui ou non dois-je avoir une grille de ventilation dans la fenêtre de salle à manger, même si celle-ci communique avec la cuisine où l'on ne doit pas en mettre?


Merci d'avance
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Saint-dizier (52)
re-bonjour,
il n'en faut absolument pas dans la cuisine, il faut aller chercher l'air sec le plus loin possible.
A+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 200
De : Saint-dizier (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
On t'a répondu de façon on ne peut plus précise. Rolleyes

Et quand bien même, c'était logique...
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 900 message Correze
FF65 a écrit:Bonjour,
Et oui, dans un système en simple flux, on ne met pas de grille de ventilation dans les pièces dites "humides", cuisine, wc, salle de bains, etc...
L'air humide de ces pièces est évacué par les bouches d'extraction de la VMC.
Cet air est donc remplacé par de l'air sec venant des grilles de ventilation mises sur les menuiseries des pièces dites "séches", chambres séjour, salle à manger, bureau, etc...
Les portes intérieures doivent être détalonnées de 2 à 2.5 cm, afin d'assurer la circulation d'air.
En mettant un grille de ventilation à la cuisine, l'air ne circulera pas dans ta maison, et tu risques d'avoir de l'humidité dans les pièces séches, avec de la condensation sur les menuiserie, voir de la moisissure sur les murs, même si ta maison est bien isolée.
A+



je suis bien d'accord avec vous(dans certaine configuration),moi j'en est fait installer une quand même lors de la fabrication de mes fenêtre sur toute,car je ne m'est pas la vmc en marche (économie d'énergie) même si c'est une basse consommation l'air est brasser naturellement en continue sa peut fonctionner également comme sa le tout est de bien créer son circuit


la vmc est poser juste pour respecter les normes ou voir une futur vente bon je cache pas que c'est bien utile quand il y a une forte humidité
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 900
Dept : Correze
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Vous comptez donc sur une ventilation naturelle par la seule ouverture des entrées d'airs ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Bonjour,
Quelle est la consommation d'un groupe VMC ? Peanuts
Pourquoi ne pas débrancher son réfrigérateur en partant travailler, puisque l'on n'ouvrira pas la porte, car il consomme plus qu'un groupe VMC
C'est une fausse économie.
Empêcher le bon fonctionnement de la ventilation, espérant ainsi réaliser des économies, provoquerait très vite une montée du taux d'humidité dans la maison (cloisons et murs extérieurs), générant à son tour des ponts thermiques et engendrerait par conséquent de nouvelles déperditions de chaleur.
Mobilier et textiles subiraient eux-aussi des dommages collatéraux.
Et l'air humide coute plus cher à entretenir.
A+
PS
Madness, prends le temps de te relire, il faut déchiffrer.
Messages : Env. 200
De : Saint-dizier (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui enfin quand tu vois le débit d'une vmc, c'est des courant d'air dans la maison assuré
de l'air glacial qui entre par chaque fenetre, cela gonfle la facture de chauffage bien plus que lorsque la vmc est arreté et qu'il y a un peu plus d'humidité

je vois avant chez mes parents il n'y avait pas de vmc et tout était étanche, c'est resté comme ça une bonne dizaine d'année, ensuite il y avait un peu de moisi dans les angles du plafond opposé au trajet fenetre/porte

alors d'ici que meuble et textiles pourrissent y'as de la marge... si cela arrive c'est que tu as une infiltration d'eau, l'humidité naturel qui remonte dans les murs

les vieilles maison n'était pas étanche et sans vmc, la oui il y avait une drole d'odeur, mais maintenant les maisons sont étanches et bien seches, il n'y a qu'un peu d'air a renouvelé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Saint-dizier (52)
yoda_51 a écrit:je vois avant chez mes parents il n'y avait pas de vmc et tout était étanche, c'est resté comme ça une bonne dizaine d'année, ensuite il y avait un peu de moisi dans les angles du plafond opposé au trajet fenetre/porte

"Un peu de moisi, seulement" peut-être un peu d'odeur également ?
Messages : Env. 200
De : Saint-dizier (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non c'était vraiment très leger mais c'était surtout pour dire que passer d'une maison sans ventilation mécanique, a un sac d'aspirateur, comme tu suppose qu'il faudrait, y'as de la marges ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Chez mes parents aucune VMC, juste des grilles hautes et basses dans la salle de bains, WC, et cuisine. Pas de hotte.

Pas de soucis de moisissures. La maison a environ 30 ans.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 900 message Correze
isaac a écrit:Chez mes parents aucune VMC, juste des grilles hautes et basses dans la salle de bains, WC, et cuisine. Pas de hotte.

Pas de soucis de moisissures. La maison a environ 30 ans.


Je suis d'accord avec toi yoda51 et issac la maison a actuèllement plus de 30ans je n'est pas trouver un seul endroit sujet a l'humidité d'ou cette démarche de ma part mais étant donner que jai rendu la maison presque étanche avec de nouveaux matériaux et du double vitrage a la place du simple en bois je reste sur mes gardes!

je connais bien l'humidité dans une maison et comment la traiter dans plusieur location dont une ou j'en est installer une car il y avait urgence bebe et condensation assez conséquente la vmc a résolu le problème en rien de temp!!

puis dans une autre location l'humidité a commencer son travaille après quelque mois,(je m'en doutais un peu que cela arriverait a la visite du logement...)après négociation avec le proprio pour installer une vmc ou réduire mon préavis de départ de ce logement il n'y a eu aucune issus!

Allez hop je fait intervenir la DASS je l'avais pourtant prévenue les gens cherche volontairement a ce mettre dans la mouise malgrer mes explications il a rien voulu savoir malgrer son age il devrait avoir de l'expérience pourtant...sa me décoit

résultat interdiction de louer tant qu'une vmc ne serait pas installer
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 900
Dept : Correze
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 21h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir