Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix de section bois ou acier

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.092 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjour

dans un grenier perdu ( d'accès mal-aisé : porte de 60x60 ) je vais devoir changer 4 pannes
c'est un avant-toit d'une seule pente avec d'un coté 1,75 et de l'autre 0,6 , pas pratique pour circuler
La largeur ( pannes scellées dans les murs ) est de 4 metres
La longueur de la pente est de 6 metres
La couverture est en tuiles béton-redland pleinciel

Question
Quelle section dois-je acheter ( Un scieur m'a parlé de 12x24 en sapin ou 10x22 en douglas ) ou moins
donc c'est déja lourd

pour des raisons d'accessibilité et de manutention , j'avais envisagé des pannes Z : C'est possible ?
plutot que du bois ou bien en profilé ( type Heb ou I ,mais là ,les sections vont exploser ainsi
que les poids au metre linéaires ,donc ..)

Mes souvenirs de calcul de RDM se sont enfuis , alors je lance une bouteille à la mer

Bonne journée à tous
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
bonjour,


si ta RDM est trop loin tu demande sinon vois coté du logiciel freelem par exemple.

cas tu nous demande :

pour pouvoir répondre faut le lieu de ton futur chantier (pour calculer neige et vent) et le type de localisation en ville : dans un super goulet formé par deux montagne, en face de la mer pour prendre le vent en pleine figure ...
il faut l'entre axe des pannes, les fermes éventuelles
bref des photos ou dessin serait les bienvenus.

Mais 4 pannes c'est quasi toute la toiture avec un accès mail aisé cela veux dire difficile d’étayer ...
je me demande si le plus simple serait pas de démonter les tuiles pour soulager toute le charpente pendant des manip de poutres, voir passer les poutres.

Si tu as rien changé coté structure de charpente, pourquoi ne pas remettre les même sections avec la même qualité de bois ?
Si tu pose la question c'est que tu as des doutes ?

de toute façons se sera lourd et encombrant.

avec la localisation du chantier on en déduit les charges.

avec les dimensions, on en déduit la surface qu'encaisse une panne.

avec les deux données précédentes, on en déduit la section nécessaire suivant la qualité du bois.



cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gard
merci pour vos réponses

dans l'ordre des précisions, l'endroit du chantier est le nord du gard ,170m d'altitude 'dégagé en pleine campagne
abrité des vents dominant
L'entraxe actuel des pannes est environ de 1,8 m
Je veux les changer car
Elles sont constituées de poteaux ex edf traités a la créosote à l'odeur tenace
elles reposent sur 2 murs espacés de 4 m
De par leur composition , je veux changer pour autre chose de moins odorant , du débit classique de charpente
Voili,voilou,

Bonne journée à tous
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
bonjour,

voici mon résultat avec les données suivante, pour le calcul .

dans le gard, la neige vent donne zone B2
l'altitude est inf à 200m

j'estime les charges permanente à 85daN/m²
qui se décompose de la façons suivante (à toi de vérifier ces données) :
- 45 dan pour les tuiles
- 15 pour chevron
- 5 latte
- 8 pour isolation
- 12 plaquo type Ba13 .

la portée des pannes est de 4m avec un entre axe 1.8m
la pente est de 23 ° (vérifie la pente car je ne suis pas sur d'avoir bien compris les données 1.75 -0.6 m de dénivelé sur 6m/2 = 3m de rampant)

résultat, il faut des pannes en 225mm par 75 mm minimum posée à l'aplomb en qualité C18.

sinon on peu mettre du 240mm par 120mm en C18 (c18 = sapin traité de qualité mécanique minimal garantie) à devers.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je trouve 11° de pente ,j'espère qu'il ne pleut pas souvent!
j'ai déja repris depuis le dessous ,tu te promets des bons moments ,il faut débiter les poteaux edf assez souvent pour déclouer les chevrons ,puis utiliser les fixations métalliques (pattes torsadées)pour les refixer sur les belles pannes.(ça doit dater d'une période noire entre 1940-50,j'avais aussi trouvé des poteaux comme toi!
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
mercis gégé, effectivement c'est un toit d'une seule pente !

j'ai donc 11° c'est pas suffisant pour garantir une toiture sans fuite !

Pour les calculs, la section des pannes pour une pose à l'aplomb ne change pas soit du 225 *75 et par contre on peux mettre plus faible à devers du 225*100

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 17h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir