Retour
Menu utilisateur
Menu

Est-ce légal de placer boitier de communication à coté GTL?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.896 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Toulouse (31)
Bonjour,

Je souhaite mettre en place un réseau VDI dans ma future maison en construction.
Je me suis renseigné sur les solutions existantes mais j'ai trouvé les solutions "toutes faites" un peu chères et pas complètement adaptées à mes besoins.
Je voudrais donc opter pour la réalisation "maison" d'un boitier de brassage en achetant un coffret de ce type : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71239&type=531&code_lg=lg_fr&num=32
et y implantant les composants nécessaires (panneau de brassage, répartiteurs divers, switch, NAS, box opérateur, etc etc...)

Question : ce boitier ne pouvant sans doute pas être intégré à la GTL (c'est une supposition, je m'y connais pas en GTL), est-il légale de le placer juste à coté?

A moins que vous me dites qu'il est parfaitement intégrable à la GTL?

Merci d'avance.

Fabien
Messages : Env. 60
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Env. 2000 message Rhone
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Toulouse (31)
ben avant de poster, j'ai cherché figure toi mais je n'ai pas trouvé une réponse précise. Sinon, je n'aurais pas pris la peine d'envoyer mon post....
Messages : Env. 60
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Je savais que je l'avais y'a pas longtemps :

http://www.forumconstruire.c[...]-161580.php

3 jours seulement ce sont écoulés
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
salut...la gtl (gaine technique logement) est un endroit reservé au réseau électriques et de communication
sa largeur minimal doit être de 60 cm mini
on doit y trouver l arrivée edf , le tableau de distribution , et le coffret de communication
celui ci peu etre posé sur ou a proximité de la goulotte .ne pas oublier les 2 rpises de courant obligatoires.
a++
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Toulouse (31)
D'accord merci à vous deux.
Par contre, le technicien France Telecom, lorsqu'il va venir me poser la prise DTI, je n'aurai pas encore le coffret ni rien (j'aurais juste les gaines dans les murs pour passer les cable de grade 3 pour Tel, TV TNT/SAT et Internet mais rien de cablé encore dans le boitier qui n'y sera pas).

Question : il va m'installer le DTI dans la GTL et ensuite il faudra (une fois que j'aurais acheté le coffret) que je deplace le DTI dans mon boitier de communication?

Merci d'avance
Messages : Env. 60
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Non, tu ne déplaces pas le DTI, tu n'as pas le droit d'y toucher autrement que pour te brancher dessus.
Ce que tu feras, c'est de partir du DTI avec du câble PTT298 pour aller dans ta baie de brassage. Et ce ne sont pas les quelques mètres qui vont tuer ton signal ADSL.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Toulouse (31)
ok pas de souci!!! et je ferai pareil avec du cable electrique pour alimenter mon rack de prises electriques j'imagine.
Messages : Env. 60
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Complètement, avec disjoncteur dédié idéalement.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Chez nous le boitier DTI a été raccordé par FT et comme le boitier de com n'était pas encore installé (on ne savait pas vraiment encore où le mettre!), le technicien nous a laissé du mou et j'ai pu le mettre où je voulais.
J'ai même déconnecté et reconnecté les fils, histoire de le faire entrer dans mon boitier.
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Rhone
C'est effectivement la seule manipulation autorisée. Mais interdit de brancher une rallonge directement sur l'arrivée FT par exemple.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Ouuuuuf...j'ai cru avoir été hors la loi un instant
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 20h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir