Retour
Menu utilisateur
Menu

Malfaçon pose cloison

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.572 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Notre construction comporte de nombreux écarts entre les plaques (et l'écart est important, c'est pour ça qu'on s'inquiète),
-les écarts sont au niveau du plafond, ça touche pas toujours
-tous les dessus de porte
-et dans certains doublages (sur lesquels les cloisons ont été collées)

Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour réparer ça ? recommencer la pose de ces zones défectueuses ? car a priori ça créé des ponts thermiques.

Aussi, il y eu une chape de ravoirage coulée après la pose des cloisons, certaines d'entre elles ont été humidifiées par la chape de ravoirage, ceci va t-il nous créer des problèmes d'humidité, il paraît qu'il fallait éviter en protégeant les plaques. Est-ce vrai ?

Nous attendons vos conseils et vos expériences en la matière.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
Concernant la pose des plaques isolées collées, oui, ça créé des ponts thermiques.
Concernant l'humidité des placos lors de la chape, je crois que le DTU précise que sur les sols bruts (dalle béton), il faut protéger le bas de la cloison avec un polyane jusqu'à une hauteur de 20cm de chaque côté, en passant sous le rail.
Les professionels sont tenus de respecter ce DTU
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
un film plastique a été posé sur le sol simplement mais pas à 20 cm de hauteur, la preuve c'est qu'aujourd'hui la chape de ravoirage est coulée, environ 4 cm et que je le vois pas !

Que me conseilles-tu de faire pour les cloisons, le cst me propose de reboucher ? pour moi c'est pas génial car il y a vraiment d'écart et d'ailleurs je ne vois pas trop comment il peut s'y prendre.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Quelqu'un a l'extrait de ce DTU dont parle Chataigne ?
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

si tu mettais des photos, çà aiderait pour les réponses
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
oui, je fais mettre des photos. Pour précision il s'agit : des cloisons 72/48 en ossature métallique et parements en plaques de plâtre de 13 mm avec interposition de laine de verre de 45 mm
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Voici les liens de 2 photos pour vous montrer la tendance.[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=485260photo001.jpg]

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=485260photo001.jpg[/url]

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=137275photo002.jpg
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
C64 a écrit: Pour précision il s'agit : des cloisons 72/48 en ossature métallique et parements en plaques de plâtre de 13 mm avec interposition de laine de verre de 45 mm


çà, c'est le descriptif des cloisons entre les pièces

ce qu'on voit c'est l'habillage sur murs exterieurs, il n'y a pas de rails, je ne vois pas de vis, çà doit être un truc genre 100+10 (le 100 = isolant polystyrène en 100mm et 10 = plaque de platre en 10mm) .

c'est du travail de...cochon ou gougnafier, on dit comme on veut

je suppose qu'il va boucher au MAP... en chargeant quand il va faire les bandes.
la photo 2, le haut de la PF je lui ferais refaire : si tu as des linteaux béton çà va te faire un super pont-thermique.

et pendant qu'on y est : à propos des ponts thermiques, le pire sur cette photo c'est le seuil béton de la PF qui va transmettre le froid en direct dans la chape
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Vinça (66)
Plus ça va et plus je me dis : Pfiouuu qu'est ce que j'ai eu raison d'autoconstruire...
Messages : Env. 300
De : Vinça (66)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
J'apporte une précision pour l'habillage des murs extérieurs c'est du Prégymax 29.5 en 120 + 10. Ils sont collés (sorte de polystyrène noir). Oui moi aussi, j'ai demandé à ce que ça soit refait, je mettrais des photos des cloisons intérieures demain en principe.

Ce sont des lintaux en briques.

C'est quoi le MAP ?
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
A l'extreme limite, injection de mousse PU avant de reboucher ? En plus, ça ne sera que plus solide
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
C64 a écrit:

C'est quoi le MAP ?


MAP : mise au point technique
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Voici la photo d'une réparation de la photo 1 (mise précédemment) et autre photo pour vous bien vous rendre compte du problème

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=318682rparationphoto001.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=893741photo003.jpg

Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Finistere
J'en pense qu'il va y avoir de pont thermique assez impressionnant Ohmy

C'est du placo mur avec LDR et placo , le tout collé au MAP
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
philippe29 a écrit:
C64 a écrit:

C'est quoi le MAP ?


MAP : mise au point technique


C'est aussi le nom d'un produit de collage des plaques de pâtre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
LDR : je suppose que ça veut dire laine de roche, nous avons aussi beaucoup de Laine de verre, la plupart de la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire alors vu l'état du chantier ? exiger que les plaques où les écarts sont importants soient reposées correctement ?
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bon, la situation s'empire, je viens de découvrir qu'ils ne m'ont pas mis le doublage attendu sur les murs extérieurs, en effet, il restait une plaque alors j'ai mesuré et bien ça fait 11cm tout compris (ce qui équivaut à 100 +10) alors qu'on a un avenant qui précise 120 + 10. Tout est posé. Pour précision c'est du polystyrène noir avec la plaque de platre dessus, c'est possible de tout reposer en 120 +10. J'attends vos précieux avis et expériences.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
c64, ce que tu devrais faire, c'est provoquer une réunion de chantier en leur indiquant que si les produits mis en oeuvre ne correspondent pas à ceux prévus contractuellement, alors tu ne paieras pas l'appel de fond.

ce qui se passe souvent quand tu signes un avenant, c'est que l'information ne circule pas et alors la demande n'est pas respectée
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonjour C64 ,

Un RAR à votre cst pour signaler la chose et si celui-ci n'est déja pas très ouvert , mettez le garant en copie .

Si il ne bouge pas vous lui ferez un deuxième courrier au moment de l'appel de fond en lui précisant que le stade ne peut pas être atteint puisque les matériaux sont non conforme au descriptif .

Cdlt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Oui, c'est sûr c'est ce que je pensais faire, de toute façon c'est obligé, mais je cherche des billes pour savoir si c'est possible de refaire car il faut dire que je n'y connais rien, je m'y mets par la force des choses depuis le début parce que rien ne va ! Mais pour ne pas me faire embobiner et me sortir des excuses à la bidon, je veux avoir vos avis et être un peu plus armé ! Merci pour ta réponse.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
C'est qui le garant ? la dommage ouvrage ? Pour info, l'appel de fonds on l'a déjà reçu mais comme on était pas content de la pose nous ne l'avons pas réglé. J'ai aussi lu sur un autre post que comme l'enduit extérieur n'est pas fait, on ne peut pas régler cette appel de fond car cette étape en fait partie "achèvement des cloisons et mise hors d'air". La dernière LRAR c'était pour la malfaçon de la pose des cloisons mais comme on a exigé les clés pour voir ce qui s'y passe, puisqu'il manque de disponibilité pour les visites, nous prenons le temps de tout examiner et nous faisons des découvertes. C'est dingue car si on ne faisait pas tout ça, à la livraison, on y verrait rien du tout ! C'est écoeurant ! Je peux concevoir que l'erreur est humaine mais depuis le début de la cst, il n'y a que des M......Jusqu'alors, le cst est à l'écoute mais évidemment il fait réparer comme il peut et voit tout de même son intérêt ! Mais je lâche pas l'affaire et seul les LRAR avec photos le fait vraiment réagir, je vous tiendrais au courant. Vraiment merci pour votre collaboration à tous.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
C64 a écrit:C'est qui le garant ?

C'est l'organisme qui garanti le délai et le prix convenu et également la qualité du travail fourni .


la dommage ouvrage ?

C'est un peu comme la décennale des entreprises , mais qui normalement intervient avant les décennale pour après ce retourner contre eux après résolution des problèmes en question .

Pour info, l'appel de fonds on l'a déjà reçu mais comme on était pas content de la pose nous ne l'avons pas réglé.

Vous ne l'avez pas reçu en RAR , donc pas reçu !

J'ai aussi lu sur un autre post que comme l'enduit extérieur n'est pas fait, on ne peut pas régler cette appel de fond car cette étape en fait partie "achèvement des cloisons et mise hors d'air".

Tout à fait : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68716.php

La dernière LRAR c'était pour la malfaçon de la pose des cloisons mais comme on a exigé les clés pour voir ce qui s'y passe

Rendez lui les clés , cela pourrait se retourner contre vous en cas de problème .

Je peux concevoir que l'erreur est humaine

Je suis complétement d'accord avec vous , après un bon cst sait reconnaitre ces erreurs et fait ce qu'il faut pour les résoudres .
.


Bon dimanche

PS : vous avez pensez à une adhésion à l'AAMOI ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
J'y songe fortement en ce moment ! je prendrais ma décision après le rdv avec le cst car en fait on est presque sur la fin mais si je n'ai pas gain de cause à ce rdv, je fonce, j'espère que l'adhésion prend effet rapidement et que les contacts sont facilités.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
Les docs lafarge ou placo précisent les conditions de réception : en gros, les valeurs des défauts à ne pas dépasser. Je "suppose" qu'elles sont basées sur les DTU, mais je ne puis l'affirmer. Après vérif, elles ne semblent concerner que les défauts de planéité des cloisons, rien sur l'entraxe maxi. Elles précisent aussi la mise en oeuvre et notamment cette bande de film plastique :
http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/c02_001b_oct2009.pdf

Ensuite, pour les "jours" monstrueux au niveau des plaques, il faudra sans doute se procurer le DTU complet. Un petit coup de fil à Placo ou Lafarge, sait-on jamais ?

Pour ce qui est de la non-conformité du matériel posé, je m'en remets plutôt aux avis de ceux qui ont été confrontés aux bras de fer avec les CST.

Bon courage !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
C64 a écrit:J'y songe fortement en ce moment ! je prendrais ma décision après le rdv avec le cst car en fait on est presque sur la fin mais si je n'ai pas gain de cause à ce rdv, je fonce, j'espère que l'adhésion prend effet rapidement et que les contacts sont facilités.


Si vous attendez la dernière minutes pour adhérer et qu'après vous attendez une réactivité rapide de l'asso , je vous préconise de ne pas adhérer .
L'asso est animé par des bénévoles comme vous et moi , il faut un minimum de temps pour que les dossiers soient traités .

En attendant je vous met en copie un lien d'une émission récente ou le président et une référente régional explique le fonctionnement de l'asso : http://youtu.be/4Vx0hspsAiY

Cdlt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message Alpes Maritimes
C64 a écrit:Voici la photo d'une réparation de la photo 1 (mise précédemment) et autre photo pour vous bien vous rendre compte du problème

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=318682rparationphoto001.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=893741photo003.jpg

Qu'en pensez-vous ?


Ouah le travail de charlot, c'est pas un plaquiste qui à fait ça c'est pas possible !!!!

Y'en a qui n'ont honte de rien... Si le travail en surface est comme ça, j'ose imaginer derrière les saignées qui ont été faites pour passer les gaines élec !!!

Faut faire démonter une partie pour constater.
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Disons qu'à mon avis , il doit plus rester beaucoup de laine

De toute façon visiblement tout est à refaire Sleep
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Vinça (66)
Heu faut vraiment refaire là.
C'est vraiment pitoyable un tel travail.
Et tu vas d'endetter pour combien d'année pour ça?
Messages : Env. 300
De : Vinça (66)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 05h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir