Repiquage de spots... et consuel.

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.182 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Rhone
Bonjour à tous,

j'ai découvert hier sur ce forum qu'il était interdit de repiquer des appareils dont le repiquage n'était pas prévu pour.

En clair, que l'on pouvait repiquer les prises de courant, appliques et plafonniers car ceux-ci disposaient des 6 bornes intégrés (ex: DLC, 3 arrivées + 3départs vers second... ainsi de suite.).

Du coup j'ai un gros problème.

Une personne de ce forum a indiqué avoir reçu un refus du consuel à cause de spots repiqué via des wago et je suis exactement dans le même cas (une gaine d'arrive, une de départ et wago au dessus du spot pour le repiquage).
Mes plafonds sont bien évidémment fermés (bien évidemment) et je ne sais pas comment faire pour rectifier ce problème de norme.

J'ai alors pensé à une chose.

Les trous à la scie cloche pour mes spots sont de 70mm environ. Est-il autorisé de faire passer une petite boite de dérivation par ce trou et de faire un repiquage à l'interieur en posant ensuite la boute de dérivation jusqu'a coté du spot, dans le faux-plafond..

Ca donnerait:

-1 gaine d'arrivée 3 fils dans la petite boite de dérivation.
-1 gaine de sortie (très courte du coup) vers le spot.
-1 deuxieme gaine de sortie vers une nouvelle boite de dérivation positionnée à côté du prochain spot..


Ainsi de suite...

C'est un peu barbare mais ai-je d'autre choix?

D'avance merci
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
si la boite de dérivation reste accessible il n'y a pas de pb.
vous n'étes pas obligé de mettre une boite à chaque spots:
en gros ;une arrivée électrique ,une boite de dérivation et plusieurs départs vers les spots.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
Merci phil,

Effectivement la solution d'une seule boite de dérivation au centre avec des départs vers chaques spots est plus simple.
Sauf que dans la pratique ça m'est impossible, il faudrait démonter mes plafond.

En uilisant une petite boite de dérivation je peux la passer par le trouve du spot et la poser à ses côtés.
Pas besoin donc de démonter mes plafonds!
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A mon avis vous vous prenez la tête pour rien.

Des Wagos sont faits pour faire du repiquage.
Repiquer sur des Wagos ou repiquer sur les bornes d'un appareil, ce n'est pas la même chose.

Ce qui me semble plus important c'est qu'un fil de terre arrive à vos spots. Le consuel est plus regardant la dessus.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Rhone
ben en fait sur ce forum une personne s'est vu refusé le consuel à cause de repiquage wago fait à proximité des spots... donc je me mefie.
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
Citation: ben en fait sur ce forum une personne s'est vu refusé le consuel à cause de repiquage wago fait à proximité des spots... donc je me mefie.

il faut voir le contexte général ,si les Wagos ne sont pas sous boite dérivation c'est un motif pour se faire refuser le consuel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
C'est pour cela que je souhaite mettre une boite de derivation à côté de chaque spot dans mon faux-plafond. afin de faire le repiquage dedans.
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Corse
Bonjour,

Je déterre ce topic pour vous demander si vous avez utilisé des boîtes de derivation pour repiquer vos spots car je suis dans le même cas et j'ai du mal à en trouver des suffisement petites...

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Bon ça c'est terminé comment et avec quoi?

J'ai moi aussi ponteé mes luminaires. Gaine ICTA entre chaque trou de 70mm, 3 fils de 1.5mm² dedans. Un wago 3 trous pour chaque ligne (phase, neutre et terre)
Sur les 3 trous du Wago pour la phase par exemple premier trou: arrivée du fil en provenance du tableau, 2ème fil: départ vers 2ème éclairage suivant, 3ème fil: éclairage du lumiaire présent.

Les 3 wago reposent sur le placo du plafond accessible en enlevant le lumiaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonsoir nodarii,

Le consuel a-t-il validé votre montage sans boite de dérivation ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Pour l'instant non, je suis encore sur le coffret de chantier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Le consuel a validé mon installation, repiquage de spot en spot via wago dans pot de fleurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Bonsoir,

Je viens d'avoir la visité du consuel et la réponse ce matin : refus, je suis dégouté. Je suis plutôt méticuleux, j'ai un tableau de fou (7 rangées où tout est bien différencié) mais pourtant je me suis fait bouler sur des conneries!
Les motifs de refus :
- Branchement des spots dans pots de fleur par wago souples!
Solution du consuel remettre des douilles GU10 avec dominos cachés dans des boites plastiques...ou trouver des minis boites de dérivation pour y cacher les wago car il y a risque de s'électrocuter... Entre nous j'ai surement plus de chance de m'électrocuter sur la douille que sur les Wago et je trouve les wago bien plus fiables que les pauvres dominos de merde chinois fournis sur les douilles (sans compter le risque d'avoir mal vissé ou mal positionné les 3 fils dans le même trou (montage en parallèle) ...etc)
- Prise Twist plan de travail ilôt non conforme car prises allemandes avec brochage de la terre aux extrémités!
Solution du consuel claquer 200 euros et en racheter des françaises...et maintenant que le granit est posé je vais m'amuser (les autres avaient été positionnées sur le plan avant la pose)
Pourtant ça fonctionne pareil et qui plus est les appareils cuisine styles robots et autres n'ont du toute façon jamais la terre...
- Douche de chantier (cabine) dans le garage à 49 cm d'une prise et fenêtre alu pas à la terre. J'ai eu beau expliquer que c'était le garage et pas une sdb et que je ne l'utilisais plus et que je pouvais la déplacer et la déconnecter devant lui il n'a rien voulu savoir!
Solution ben la virer!
Je trouve que c'est vraiment du vol organisé tout ça et que ça dépend de la personne qui inspecte...
Pour la 2eme visite comment ça se passe, ils passent juste en revue les points qui posaient problème?
L'inspecteur m'a dit en repartant que ce n'était pas lui qui acceptait ou refusait, qu'il transmettait un rapport repris par un technicien qui lui donnait l'accord ou le refus.... Çà me parait étrange que quelqu'un juge une installation qu'il n'a pas vu!
Enfin comment ça s'est passé pour vos spots??
Merci à tous.
Bonne soirée.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Moi c'est passé pour mes spots. Mais c'est pas vraiment des spots, et j'ai pas de pots de fleurs
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 15h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir