Bonjour a toutes et a tous,


J'ai changer mon chauffe eau la semaine dernière il sagit d'un fagor 100L horizontal (réversible), bref les raccordements sont bon celui ci fonctionne très bien, seulement j'ai constaté que le tuyaux d'EFS qui rempli mon chauffe eau est très chaud. Lors du changement j'ai changé le groupe de sécurité neuf, et les flexibles. A savoir que mes flexibles j'en ai un qui est gros débit (sortie eau chaude) et l'autre plus petit diamètre car sur le raccordement du cumulus il y avez un réducteur de pression incorporé en eau froid (est ce bon ou dois-je impérativement mettre un flexible de même diamètre (gros débit)).
Mes questions:
Pourquoi le tuyaux EFS est chaud?
Est ce mauvais ou pas tellement ?
Que faire?
Quelques détails :Lorsque j'ouvre l'eau chaude le tuyaux de remplissage chauffe eau devient froid (normal l'EFS va remplir la perte d'eau chaude ) lorsque j'ouvre le robinet d'au froide ce même tuyaux devient chaud (je croyait qu'il y avais un clapet anti-retour sur les groupe...) et le matin il est chaud également sans avoir utilisé aucun robinet. J'ai vérifies les raccordements de mes robinets (cuisine, Sdb) ok, mitigeur dans la sdb, mélangeur dans la cuisine.


PS j'habite au rez de chaussé d'un immeuble de 4 étages


Merci pour vos réponse et conseil.
Cordialement
Messages : Env. 10
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 60000 message
C'est une question de phéromones !
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Nice (6)
Citation: C'est une question de phéromones !

Allez plus serieusement personne peut résoudre cette enigme ?

Merci
Messages : Env. 10
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Houlgate (14)
tu as du inverser les flexibles!!tu dis que ton arrive accu ef est chaud!?
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonjour
peintdeco a écrit:tu as du inverser les flexibles!!tu dis que ton arrive accu ef est chaud!?


même si tu inverse le sens de l"eau,le grs est équipe d'un clapet anti retour ,que celui ci ne fonctionne plus, expliquerait ça ,mais il faut q'un mitigeur thermostatique soit mal ferme aussi , ou si rien n'a été change or mis le ballon et le grs ,il est possible que le grs soit monte sur l'eau froide mais que la prise d'eau froide soit en haut du ballon et que la prise d'eau chaude soit en bas ,a voir
A+
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 04h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir