bonsoir a tous

je viens de mettre en service mon plancher chauffant alimenté par une Aérothermie
probleme , il ne fait que 18 a 19 degrés dans la maison et la centrale tourne tout le temps car on lui demande 22 degrés
malheureusement je n'ai pas eu d'étude fournie avec le plancher que j'ai installé moi meme
je pense qu'il faut que je regles les nourrisses mais je ne sais pas comment faire
quelqu'un peut il m'aider car il commence a faire froid
merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 400 message Monthodon (37)
ouvre tous a fond et tu verra si ca chauffe la maison
Messages : Env. 400
De : Monthodon (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Morbihan
je l'ai dejas fait mais ca ne chauffe pas
donc maintenant j'ai réduis mais ce n'est pas mieux
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
surface, isolation, puissance installée?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Morbihan
bonsoir

surface: 60
isolation : laine de verre de 100 plus fermacelle
puissance : je ne sais pas , il sagit d'une pac r-080de chez enthalpie ( mitsubishi )
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Il doit y avoir une plaque signalétique dessus, essaie de trouver la puissance en kW
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Morbihan
bien vu
puissance calorifique : 5650W
puissance electrique : 1330 w
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Elle est neuve?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Morbihan
oui elle est neuve
on viens de la mettre en service
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonjour
quelle est la t°de départ et du retour chauffage ( problème de pente ?)
A+
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Morbihan
la température au niveau des nourrisses est
départ :28
retour : 18

qu'entends tu par pente ?
peux tu me confirmer les nourrisses arrivées et retour
cher moi arrivée mollettes bleu
retour mollettes rouges
cela me semble bizarre

merci pour ton aide
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Savoie
bonsoir
la "pente " prend en compte la t° ext ,la t° de départ et la t° souhaitée ,si elle est mal réglée ,la t° de départ chauffage peut être basse ,ce qui peut expliquer la différence de t° souhaitée et réel mais la(suivant cas exceptionnel ) ,le départ me parait correct ,peut être des boucles trop longue ( écart de 10° important entre départ et retour )[img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEdryLMU2gKubcbxG41byJvAsxX3wGhj9BDP9CMFvY6bNNrFsO[/img]
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Savoie
Re+
punaise ,j'en ai fait encore une ,bref ,rouge en haut ,tu pars faire ta boucle et tu reviens en bleu
A+
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Morbihan
oups
moi j'ai bleu en haut , je part faire la boucle et je reviens en rouge
apparemment l'installateur n'a pas vérifié les départs et arrivées car 28 sur le bleu et 18 sur le rouge
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
28 et 18?? tu as une arrivée et un départ de taille différente??
Faut une photo
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Morbihan
non se ne sont pas les tailles mais les températures
j'essaye de vous mettre une photo
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Morbihan
r
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Morbihan
le problème est résolu l'arrivée et le départ étais inversés
merci pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 05h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir