bonjour à tous.

Je viens de procéder à l'aménagement de combles dans mon habitation.
J'ai aménagé 60 m2 sous les toits et ainsi créé 3 chambres avec placards, une salle de bains+ W/C et un couloir avec grand rangement intégré.

Pour réaliser l'installation électrique, afin de ne pas faire redescendre une quantité énorme de cables, j'a installé à cet étage un tableau divisionnaire, que j'ai raccordé au tableau principal, situé deux étages plus bas avec du 3 x 6 mm2. J'avais deux gaines vides en attente...
Mon problème, lorsque j'ai voulu brancher ce tableau divisionnaire sur le tableau principal dans mon sous-sol, c'est qu'il restait bien des emplacements dispo pour brancher phase et neutre, mais aucun emplacement sur le bornier de terre pour accueillir un cable de 6 mm2.
Par contre, il me restait 4 emplacements vides pour des cables de 1,5 ou 2,5.
J'ai donc mis un domino au bout de mon fil de 6 mm2, et j'ai fait partir de l'autre extrémité 4 fils de 2,5 mm2 vert/jaune, que j'ai reliés dans les 4 emplacements vides du bornier, pour brancher ce cable de terre.
D'après ma logique (mais je ne suis pas électricien), ça fait 4 x 2,5 = 10 mm2, et ce raccordement me parait "bon".
Mais j'ai un doute après coup.

Pensez-vous que ça passe, ou est-ce :
interdit
dangereux,
interdit et dangereux ?

J'ai pourtant cherché des infos sur le net mais je n'ai rien trouvé concernant la bidouille que j'ai faite sur le branchement de terre.
Ma maison est de 2008, la norme EDF est la NF15/100. RT 2005 (si ça peut aider...)

D'avance merci, ça me rassurerait d'avoir des avis sur ce que j'ai fait (mon ptit gars va y dormir à cet étage...!)
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce ne me semble pas normativement correct, chaque conducteur de terre devant avoir sa borne de serrage individuelle.
Avec un consuel cela ne passerait pas.
Le mieux aurait été d'ajouter un bornier ou de remplacer le bornier de terre actuel par un plus grand.

Mais c'est un pis aller toujours mieux que pas de terre du tout.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Savoie
Carminas a écrit:Bonjour

Ce ne me semble pas normativement correct, chaque conducteur de terre devant avoir sa borne de serrage individuelle.
Avec un consuel cela ne passerait pas.
Le mieux aurait été d'ajouter un bornier ou de remplacer le bornier de terre actuel par un plus grand.

Mais c'est un pis aller toujours mieux que pas de terre du tout.

@+


Merci Carminas pour ta réponse.

Tu me conseilles donc de revoir ma copie concernant ce branchement "artisanal"...


Je vais me mettre en quête d'un bornier de terre plus long, en espèrant que ça existe car celui qui se trouve actuellement dans mon tableau principal possède 4 arrivées / départs de grosses sections, et 20 emplacements pour cables plus fins (2 + 20 + 2).

Actuellement, sur ce bornier présent dans le tableau, sont utilisés :
- les 4 emplacements des côtés avec vis de serrage pour cables de grosses sections, (1 arrivée et 3 départs)
- 16 emplacements centraux avec connexions automatiques. Avec mon branchement, j'ai utilisé les 4 dernières bornes disponibles.
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu as pas un coffret de communication il y a aussi un bornier pour du 6mm² dedans, il me semble que tu peux aussi te mettre sur la barette de mesure de terre avec le 16mm² c'est comme un gros domino
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 00h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir