Problème réglages PAC Daikin pour l'ECS

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.950 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour,

Je viens vers vous car j'ai un petit problème de réglage de ma PAC Daikin, en ce qui concerne la production d'ECS.
Il s'agit d'une Altherma bi-bloc 6KW couplée à un ballon 300L avec surchauffage intégré de 3KW.

Je l'ai réglée de la façon suivante:
- 6-03: 1 Chauffage programmé activé
- 6-04: 01h Début de stockage programmé à 1h du matin
- 6-05: 0 Réchauffage désactivé

Par ailleurs j'ai réglé le surchauffage de façon qu'il ne s'allume que lorsque que la PAC est en mode de production d'ECS

Malgré ces réglages, la production d'ECS se fait un peu n'importe quand (aujourd'hui en pleine après-midi) alors qu'elle n'est sensé n'avoir lieu que la nuit à 1h jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.

Est-ce que j'ai zappé qqch ou pas compris la signification d'un réglage?

Merci d'avance pour vos lumières,

Olivier
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 30 message Millery (69)
Bonjour
J'ai comme vous une daikin 6 kw de 2009 qui chauffe 132m2 d'une MOB
Je suis relié à un ballon ECS de 500L Rotex sensé aussi réchauffer l'eau du PC et me permettre un futur ECS solaire.
Ce que je ne saisis pas c'est vos 6.03 6.04 6.05 ,
en effet de mon côté je n'ai dans le 6 que 6.00 et 6.01 ....et je n'ai jamais de x. 05
Sinon je me rappelle qu'on m'a fait ( la société qui faisait l'entretien) un réglage jour par jour ( nuit par nuit en vérité ) pour l'ECS
réglage que je n'avais pas réussi à programmer malgré la lecture attentive du mode d'emploi de Daikin page 9 ( français )
LC
Messages : Env. 30
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
Merci à vous!
C'est vrai que la (les) doc(s) sont pas très claires.
Apparemment on ne doit pas avoir tout à fait le même modèle, ou alors ils ont mis à jour les menus depuis...


J'ai vu aussi cette fonction programmateur qui permettrait effectivement de gérer la production d'eau chaude jour par jour, mais si une fonction toute faite existe déjà
j'aimerai bien l'utiliser!


Après avoir continué de potasser la doc (en fait le manuel d'installation, pas d'utilisation, d'ailleurs là aussi c'est mal foutu, y'a des trucs qui sont expliqués dans l'un mais pas dans l'autre, je comprends pas trop leur logique, bref), je suis tombé sur les paramètres THPON, et THPOFF, ce qui correspond à la température de mise en route et d'arrêt de la PAC pour la production d'ECS.
La paramètre THPON était d'origine sur 2°C, ce qui correspond à ce que j'ai compris à 50°C (consigne) - 2= 48°C
Toujours si j'ai bien compris, cela voudrait dire que quand l'eau du ballon passe en dessous de 48°C la PAC se remet en route quoi qu'il arrive... indépendamment de l'heure qu'il est...
J'ai donc passé ce paramètre à 6 (50-6=44°C) déjà pour voir, et j'affinerai en fonction de la manière dont ça réagit.


Voilà pour l'instant, je reste ouvert à de plus amples explications, qui pourraient confirmer ou réfuter mes théories!
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Millery (69)
olive681 a écrit:Merci à vous!
C'est vrai que la (les) doc(s) sont pas très claires.
Apparemment on ne doit pas avoir tout à fait le même modèle, ou alors ils ont mis à jour les menus depuis...


J'ai vu aussi cette fonction programmateur qui permettrait effectivement de gérer la production d'eau chaude jour par jour, mais si une fonction toute faite existe déjà
j'aimerai bien l'utiliser!
???


Après avoir continué de potasser la doc (en fait le manuel d'installation, pas d'utilisation, d'ailleurs là aussi c'est mal foutu, y'a des trucs qui sont expliqués dans l'un mais pas dans l'autre, je comprends pas trop leur logique, bref), je suis tombé sur les paramètres THPON, et THPOFF, ce qui correspond à la température de mise en route et d'arrêt de la PAC pour la production d'ECS.
La paramètre THPON était d'origine sur 2°C, ce qui correspond à ce que j'ai compris à 50°C (consigne) - 2= 48°C
Toujours si j'ai bien compris, cela voudrait dire que quand l'eau du ballon passe en dessous de 48°C la PAC se remet en route quoi qu'il arrive... indépendamment de l'heure qu'il est...
J'ai donc passé ce paramètre à 6 (50-6=44°C) déjà pour voir, et j'affinerai en fonction de la manière dont ça réagit.


Voilà pour l'instant, je reste ouvert à de plus amples explications, qui pourraient confirmer ou réfuter mes théories!



Voici mes réglages de l'UC, sachant que ya encore du boulot pour obtenir les conso de certains (...)
file://localhost/Users/luccapievic/Desktop/parametrage%20PAC%203-2-12.pdf

En espérant que mon lien fonctionne.
LC
Messages : Env. 30
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
Le lien ne fonctionne pas...
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Millery (69)
Je ne vois pas comment faire pour répondrepar un doc pdf....
sinon sur ton mail perso ?
LC
Messages : Env. 30
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Haut Rhin
Désolé pour le temps de latence, mais on est à 2 semaines du grand déménagement dans notre nouvelle maison...


Bon alors pour résumer, outre la fonction programmateur qui permet d'affecter à chaque jour de la semaine certaines tâches; il y a aussi une fonction "stockage programmé" spécifique à la production d'ECS.
Cette dernière fonctionne définitivement de façon bizarre, alors je vais comme toi m'orienter vers le programmateur.
Si j'ai bien compris, il faut mettre la production d'ECS sur "arrêt" (plus de douchette à l'écran), et le programmateur se charge de l'activer à l'heure voulue?


Je te laisse mon mail privé en MP si tu veux bien me faire parvenir ton fichier


Bonne soirée


Olivier
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Yvelines
olive681 a écrit:Désolé pour le temps de latence, mais on est à 2 semaines du grand déménagement dans notre nouvelle maison...


Bon alors pour résumer, outre la fonction programmateur qui permet d'affecter à chaque jour de la semaine certaines tâches; il y a aussi une fonction "stockage programmé" spécifique à la production d'ECS.
Cette dernière fonctionne définitivement de façon bizarre, alors je vais comme toi m'orienter vers le programmateur.
Si j'ai bien compris, il faut mettre la production d'ECS sur "arrêt" (plus de douchette à l'écran), et le programmateur se charge de l'activer à l'heure voulue?


Je te laisse mon mail privé en MP si tu veux bien me faire parvenir ton fichier


Bonne soirée


Olivier


Bonjour,

cela fait 1 an que le sujet est inactif, mais sait-on jamais...

Avez-vous réussi à vous en sortir sans utiliser la programmation quotidienne?
Je suis exactement dans la même situation, et ne m'en sors pas trop.

J'ai l'impression que le bouton "douchette" sert en fait à activer ou non le réchauffage automatique de l'ECS en journée. Par un appui sur ce bouton, et la disparition du symbole associé sur l'écran de contrôle, j'ai cru comprendre que l'on désactivait le réchauffement automatique pour ne garder que la production d'ECS la nuit. Au risque d'en manquer un peu en fin de journée par exemple...
Mais ce n'ets qu'une idée pas encore testée....

Par ailleurs, j'ai remarqué que lorsque la PAC se déclenche en journée, il y a systématiquement le symbole du chauffage d'appoint niveau 1 qui s'affiche, indiquant l'utilisation de al résistance au lieu d'utiliser uniquement la PAC...Vu les T°C extérieure, je trouve ça un peu dommage....
Messages : Env. 40
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

Comme vous l'avez testé une Pac va aussi maintenir votre ECS a température suivant d'autre paramètres que l 'heure

suivant certain model les programmations ECS sont sur le repère "b"

en premier valider si vous chauffer la nuit et le jour (0= aucune chauffe, 1= chauffe programmée

ensuite afin de ne pas avoir de maintient en température trop souvent vous devez jouer sur les paramètres:

- "température d'enclenchement du maintien en température du ballon ECS :( b00, pour certain)
- consigne "température d'arrêt du maintient en température du ballon ECS: (pour certain = b01)

le repère b02 (consigne ECS variable (cela active la loi d'eau pour la chauffe ECS si b02=1)
point de consigne ECS b03 est actif uniquement sous la loi d'eau ECS si celui ci est = à 1

En résumé vous devez diminuer les températures b00 et b01 pour diminuer les maintients en température, qui s'enclenche en dehors des heures de programmation.

pour de meilleur économie éviter la chauffe de nuit les température sont plus froide vous ne profitez pas des calories du soleil...

La petite douchette permettant de faire une marche forcé de l'ECS ne s'enclenche pas si la température est assez chaude

Nota une PAC 11kw chauffe un ballon ecs de 200l de 13° à 50° en 25mn environ donc pas de risque de manque d'eau chaude
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 08h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages