Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon RDV avec ERDF: disjoncteur

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.685 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 600 message Rhone
Bonjour à tous,

J'ai vu ERDF ce matin pour la logette exterieur de ma construction.
Le gars m'a dit qu'ils ne tireraient pas les cables dans les fouraux jusqu'à l'interieur de ma maison à cause de la distance.
Du coup je vais acheter 2 cables de 16² (c'est ce que m'a dit l'agent).

L'autre truc c'est que du coup mon disjoncetur EDF va être en bordure de mon terrain dehors donc si je veux couper de l'interieur je dois désarmé un ID ou le disjoncteur du circuit en question mais je trouve pas ça tres "secure".
Je préfererais tout couper.

Est-ce qu'il vaut mieux mettre un disjoncteur dans ma GTL ou un sectionneur?



D'avance merci!
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Manche
En fait il y a plusieurs solutions.
Première chose la norme NF C15100 impose une coupure générale dans le logement ou à proximité de la GTL.
1. Vous installez un interrupteur sectionneur 60 A à mettre dans le tableau : si jamais vous dépassez la limite de votre contrat : rendez vous dehors au coffret pour réarmer.
2. Vous installez un disjoncteur d'abonné 15 - 45 A ou 30 - 60 A 500mA Selectif. Le terme selectif signifie qu'en cas de coupure c'est le selectif qui déclenchera en premier. Pour cela il faut l'installer sur une platine abonné pour disjoncteur seul, il existe une autre platine pour y intégrer le compteur EDF avec un rail mais ce n'est pas votre cas.

Rectification de termes employés : le mot câble est mal utilisé. Il vous faut passer un câble 2 x 16mm² en cuivre.

Autres points très importants :

- La distance détermine votre section comme 16mm² . Vérifiez que cette section est assez grosse par rapport à votre distance au coffret

- N'oubliez pas de passer un câble pour la téléInfo ou le contact EDF. Un 2 x 1,5m² devrait suffir si la distance n'est pas trop élevée.
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
bonjour,

quelques points de details :

wade a écrit:En fait il y a plusieurs solutions.
Première chose la norme NF C15100 impose une coupure générale dans le logement ou à proximité de la GTL.

exact

1. Vous installez un interrupteur sectionneur 60 A à mettre dans le tableau : si jamais vous dépassez la limite de votre contrat : rendez vous dehors au coffret pour réarmer.

exact egalement

2. Vous installez un disjoncteur d'abonné 15 - 45 A ou 30 - 60 A 500mA Selectif. Le terme selectif signifie qu'en cas de coupure c'est le selectif qui déclenchera en premier. Pour cela il faut l'installer sur une platine abonné pour disjoncteur seul, il existe une autre platine pour y intégrer le compteur EDF avec un rail mais ce n'est pas votre cas.

la il y a erreur. pour être précis :
pour information ERDF pose un disjoncteur sélectif 500mA dans le coffret.

un disjoncteur sélectif est retardé sur sa fonction différentielle. cela signifie que , en cas de défaut différentiel ( une fuite a la terre notamment ) entrant dans sa plage de fonctionnement, ( entre 250 et 500mA pour un 500mA ) l'interrupteur différentiels 30mA du circuit concerné déclenchera avant. cela permet de ne pas couper l’intégralité de l’installation en cas de défaut de ce genre.

par contre, en cas de sur-intensité, ou de court circuit, il n'existe pas de sélectivité entre un disjoncteur sélectif et un non sélectif de même calibre

si on pose 2 disjoncteur sélectif de même caractéristique en série, il est impossible de dire lequel des 2 déclenchera en 1er quel que soit le problème. les 2 peuvent même déclencher simultanément.

si on pose un non sélectif dans la maison, il n'y aura pas de sélectivité entre lui et les 30mA. en cas de défaut différentiel, le non sélectif peut couper avant les 30mA.

donc :

dans le cas d'un disjoncteur ERDF éloigné de la maison, perso je recommande un interrupteur sectionneur associé a un délesteur:

pas de problème de sélectivité,

risque de dépassement réduit

pour resumer:

Rectification de termes employés : le mot câble est mal utilisé. Il vous faut passer un câble 2 x 16mm² en cuivre.

Autres points très importants :

- La distance détermine votre section comme 16mm² . Vérifiez que cette section est assez grosse par rapport à votre distance au coffret

- N'oubliez pas de passer un câble pour la téléInfo ou le contact EDF. Un 2 x 1,5m² devrait suffir si la distance n'est pas trop élevée.


le 2x16² cuivre est etonnant parce que, avec le disjoncteur habituel 30A60 d'un raccordement 12kVA, cette section est acceptable jusqu’à 27m. hors, a cette distance, le type 1 est acceptable ( sauf si GTL non conforme c14-100 )
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Manche
Autant pour moi merci pour la rectification Biggrin
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Bonsoir

Si la distance est trop élevée pour ERDF c'est qu'il y a plus de 30m
Le 2x16² ne conviendra pas car 27m maxi
Voir l'abaque en tête de ce forum pour déterminer la bonne section.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

A l'arrivée :
- soit un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau
- soit un disjoncteur type ERDF placé sur un platine pour disjoncteur à côté du tableau. Prendre un non différentiel ou à défaut un sélectif (surtout pas d'instantané car mauvaise sélectivité avec les 30mA)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Rhone
Bonjour,

j'ai eu des précisions.
La distance entre la futur logette exterieur et mon tableau est d'environ 24m.
Ensuite, entre la logette et le poteau il y a 11m.

On m'a dit de mettre un disjoncteur edf a l'interieur en diff 300mA car celui qu'EDF met dehors est en 500mA.
Donc celui de l'interieur sera plus sensible.

Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
tinibou a écrit:Bonjour,

j'ai eu des précisions.
La distance entre la futur logette exterieur et mon tableau est d'environ 24m.
Ensuite, entre la logette et le poteau il y a 11m.

On m'a dit de mettre un disjoncteur edf a l'interieur en diff 300mA car celui qu'EDF met dehors est en 500mA.
Donc celui de l'interieur sera plus sensible.



ok. je comprend mieux le type 2 : il y a plus de 36m de cable entre la maison et le reseau.

il faut compter environ de 5 a 10m de câble pour remonter jusqu'au sommet du support. avec un petit support ( 5m hors sol ) on aurai au mieux 40m de câble .... donc OK pour le type 2 et le câble en 2x16².

pour le disjoncteur dans la maison : ok pour le 300mA mais sélectif. sachez tout de même que ce disjoncteur ne déclenchera pas forcement avant celui de dehors sur les sur-intensités ( qui peuvent être dû a un dépassement de l'abonnement ou tout simplement a un court circuit ). je ne suis même pas sur qu'il soit assuré de déclencher avant un 500mA sélectif...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
300mA ou 500mA cela ne change pas grand chose

La seule différence concernera éventuellement les défauts entre 300mA et 500mA
Mais de toute façon si c'est un sélectif c'est le 30mA qui sautera en premier sur une fuite de courant.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Nord
bonsoir,je vous ai lu mais je ne comprend tjr rien,j en viens a ma demande.....le compteur edf est posé en limite de propriété,j ai passé mon câble qui est un 2x35 carre car 45 mètre de distance,ma question est que faut il que j installe a mon tableau de maison en sachant que j aurais du 12 kva en puissance???
pour le raccordement du câble,faut il des pièces spéciales pour brancher ou met on le câble directement dénudé ??
je sais en élect je suis nul !!!
merci de votre réponse......
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Tarn
tiopeper a écrit:bonsoir,je vous ai lu mais je ne comprend tjr rien,j en viens a ma demande.....le compteur edf est posé en limite de propriété,j ai passé mon câble qui est un 2x35 carre car 45 mètre de distance,ma question est que faut il que j installe a mon tableau de maison en sachant que j aurais du 12 kva en puissance???
pour le raccordement du câble,faut il des pièces spéciales pour brancher ou met on le câble directement dénudé ??
je sais en élect je suis nul !!!
merci de votre réponse......


Bonjour

Tu es seul a faire l'elec?? faire son électricité, n'est pas insurmontable, mais demande quand même un minimum de connaissances.

Après re-lecture merci a tiopeper de ne pas polluer le message de tinoubou , car on ne va plus savoir qui fait quoi..... soit suivre la conversation, car tu semble être dans le même cas ou alors ouvrir un autre post

La réponse a déjà été donnée par Carmina

Carmina a écrit:A l'arrivée :
- soit un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau
- soit un disjoncteur type ERDF placé sur un platine pour disjoncteur à côté du tableau. Prendre un non différentiel ou à défaut un sélectif (surtout pas d'instantané car mauvaise sélectivité avec les 30mA)


Ensuite sortie de ton disjoncteur tu vas à ton tableau et tu repartis (avec une barrette verticale) vers tes ID (inter-diff) de tes différentes rangées.

Pour le tableau il y a différents schémas sur ce forum, il suffit de chercher, autre régle de ce forum, tu postes ton schéma de tableau et "nous" , (il y a des spécialistes la dessus) le corrigeront, mais pas l'inverse.
Bonne installation
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le raccordement sur le dispositif de coupure générale, attention avec le 35², il faut regarder la capacité des bornes.
- Un interrupteur sectionneur comme celui-ci acceptera du 35² que l'on mettra directement dénudé.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00184FR-02.pdf
- Alors qu'un disjoncteur type ERDF comme celui-ci n'acceptera pas plus que du 25². Il faudra donc des embouts de raccordement (fouets) :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00136FR-00.pdf
http://www.michaud.fr/famille-de-produit-habitat-24-raccorde[...]dement-de-puissance.htm

A voir en fonction des caractéristiques du matériels que vous acheterez

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Rhone
Carminas, je connaissais pas ces interrupteur sectionneur. C'est peut etre plus pratqiue qu'un disjoncteur type EDF pour mon cas.
Y'a t'il une puissance à respecter? je vois sur ton doc des 1 module, double et triple...
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
Autre chose, ça n'existe pas des disjoncteurs edf 300ma:
http://www.elecproshop.com/disjoncteur-de-branchement_c55_218_248.html

Crying
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
tinibou a écrit:Autre chose, ça n'existe pas des disjoncteurs edf 300ma:
http://www.elecproshop.com/disjoncteur-de-branchement_c55_218_248.html

Crying


ERDF n'en utilise pas en tous cas ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour l'intersectionneur, prendre un 63A bipolaire si votre DB est un 30/60A ou un 15/45A.

Sinon cela existe un disjoncteur différentiel 300mA :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2012/cm212600_084.pdf
Mais il ne sera pas sélectif, donc peu intéressant.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 16h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir