Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur ma GTL

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.266 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Bonjour,

J'aimerais savoir si ma GTL vous parait conforme. J'ai juste un gros doute sur la fixation de la platine EDF sur la goulotte, sachant qu'elle est fixée sur du BA13. Si quelqu'un aurait une idée pour ce soucis de dernière minute je suis preneur

Tableau électrique APRES
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Rhone
Bonsoir,
Je ne comprends pas trop ta question???
Je suppose que le cadre en bois est destine a accueil un coffret VDI? Pourquoi n as tu pas installé une 2 eme GTL a coté de la 1ère ?
Messages : Env. 60
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
YA pas les % de reserve la..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Loicdelyon a écrit:Bonsoir,
Je ne comprends pas trop ta question???
Je suppose que le cadre en bois est destine a accueil un coffret VDI? Pourquoi n as tu pas installé une 2 eme GTL a coté de la 1ère ?


En fait j'avais de la place dans ma GTL.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
jayzy a écrit:YA pas les % de reserve la..


Les 20% de reserve ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Où sont les 2 PC GTL

Pour la platine ERDF, on ne voit pas bien où elle est prévue ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
calcimplus a écrit:
jayzy a écrit:YA pas les % de reserve la..


Les 20% de reserve ?



Il me reste 8 modules libres, et 20% de 52, ça fait qu'il devrait me rester 13 modules ! Comment ont peut faire dans ce cas là ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Carminas a écrit:Bonsoir

Où sont les 2 PC GTL

Pour la platine ERDF, on ne voit pas bien où elle est prévue ?

@+



Bonsoir
J'ai mis les 2 PC GTL dans le coffret VDI
La platine EDF devrait se trouver sous le tableau principal, sur la goulotte.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les 20% ajoutez un tableau d'une rangée vide.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
calcimplus a écrit:
calcimplus a écrit:
jayzy a écrit:YA pas les % de reserve la..


Les 20% de reserve ?



Il me reste 8 modules libres, et 20% de 52, ça fait qu'il devrait me rester 13 modules ! Comment ont peut faire dans ce cas là ?


Tu rajoutes un tableau 1 rangée
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Carminas ---> + rapide que le TGV ^^
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
gringo44 a écrit:Carminas ---> + rapide que le TGV ^^


Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Mais je le met où mon coffret une rangée ? Et pour ma platine EDF ça vous parait ok ? Les 2PC dans le VDI pas de soucis ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Ton tableau 1 rangée tu le mets au dessus de ton tableau actuel

Et yes pour tes PC car elles serviront à alimenter ton VDI ( attention ne pas oublier de passer ta terre en 6 carré )

Et pour ta platine EDF pas de souçis, chez moi elle juste en dessus de mon tableau principal ^^
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
gringo44 a écrit:Ton tableau 1 rangée tu le mets au dessus de ton tableau actuel

Et yes pour tes PC car elles serviront à alimenter ton VDI ( attention ne pas oublier de passer ta terre en 6 carré )



Ok, merci ! Il n'y aura pas de problème de hauteur si je le met au dessus ? Pour la terre c'est fait en 10mm2, ont le voit un peu sur la photo.
Sinon je me creuse toujours la tête par rapport à la 14-100 et la pose du coffret comptage sur ma goulotte, je me demande si je vais pas poser une plaque de ba13 M0 à côté de ma goulotte pour y fixer le comptage...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
gringo44 a écrit:

Et pour ta platine EDF pas de souçis, chez moi elle juste en dessus de mon tableau principal ^^


Oui, je viens de voir ça, mais il a été posé très en avance votre panneau de comptage, c'est normal ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Non pas de pb pour ton tableau 1 rangée ^^

Pour ta terre en 10 carré tu es au dessus de la norme donc pas de pb Biggrin

Pour ton coffret comptage ... Tu parles de la platine EDF ?
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
calcimplus a écrit:
gringo44 a écrit:

Et pour ta platine EDF pas de souçis, chez moi elle juste en dessus de mon tableau principal ^^


Oui, je viens de voir ça, mais il a été posé très en avance votre panneau de comptage, c'est normal ?


En avance ?? Cad ?

Si la platine a éte posé avant mon tableau principal chez moi ?
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Oui, en fait tu n'avais pas fait ton tableau principal que ta platine était posé. Je croyais que je devais attendre d'avoir tout fini moi...Crying
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les 2 PC dans le coffret VDI, il faut que vous fassiez une séparation courant fort/courant faible

Les manette des disjoncteurs des tableaux et le disjoncteur ERDF doivent se trouver entre 0m90 et 1m80

Pour la platine ERDF, il me semble que nous avons déjà eu cette discussion.
Selon moi, il faut 2 plaques de BA13 pour la rigidité, mais je ne sais pas si avec la goulotte dessous ERDF est aussi exigeant ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Ce qui me traquasse c'est que j'ai lu qu'ERDF ne posait pas la platine sur une goulotte simplement fixé sur du Ba13 (parpaing + ldv ossature rail)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Carminas a écrit:Pour les 2 PC dans le coffret VDI, il faut que vous fassiez une séparation courant fort/courant faible

Les manette des disjoncteurs des tableaux et le disjoncteur ERDF doivent se trouver entre 0m90 et 1m80

Pour la platine ERDF, il me semble que nous avons déjà eu cette discussion.
Selon moi, il faut 2 plaques de BA13 pour la rigidité, mais je ne sais pas si avec la goulotte dessous ERDF est aussi exigeant ?

@+


Oui, je sait bien, et je n'arrive pas à passer le cap de modifier mon instal. (je dois peut être contacter ERDF à ce sujet ?)
Sinon, la séparation est faite sur la goulotte supérieure, et mon alim des 2 PC passe plus bas.
Je vais donc regarder pour le tableau 1 rangée si il sera bien à 1m80.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
calcimplus a écrit:Ce qui me traquasse c'est que j'ai lu qu'ERDF ne posait pas la platine sur une goulotte simplement fixé sur du Ba13 (parpaing + ldv ossature rail)


Ben alors ...

chez moi cloison placo BA13 , pas de parpaings et aucun pb : EDF a posé la platine sans pb
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
calcimplus a écrit:
je n'arrive pas à passer le cap de modifier mon instal. (je dois peut être contacter ERDF à ce sujet ?)


c'est à dire ? de quel cap tu parles ?
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Bon je me prend la tête pour rien à ce sujet Unsure
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qui est compliqué à gérer, c'est que normativement c'est limite et que ce sera à l'appréciation du gars qui viendra faire le boulot.
Si cela se trouve il ne posera aucun problème, mais à contrario j'ai vu des retours d'internaute qui avaient eu un refus d'installation car une seule plaque de BA13

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Bon, le consuel me dira rien là-dessus normalement, au pire je poserais une plaque supplémentaire à gauche de ma goulotte si ERDF refuse la pose sur goulotte.

Merci à vous !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est sans doute la meilleure solution.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 22h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir