Photographe Env. 300 message Tarn
Bonjour les spécialistes !


Nous sommes en train de faire construire une maison rectangulaire d'environ 20m x 7m.
- Elle est couverte par un bac acier isolé avec 2 pentes + acrotère périphérique :





- Les deux chéneaux ont été dimensionnés comme schématisé ci-dessous :
Schéma / Coupe


- Les 4 naissances en bout des 2 chéneaux sont rectangulaires et font 5cm x 12cm.

- 4 boites à eau + descentes en zinc diam 8cm ont été posées, une à chaque angle de la maison :
BAE Zinc


- Aucun trop plein n'a été prévu sur les chéneaux (seuls les 4 boites à eau en sont équipées).

Ces dimensionnement vous paraissent-ils corrects ?

Merci de votre aide,


RAM81
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Photographe Env. 300 message Tarn
Bonjour,

Nos pros de la couverture seraient-ils donc tous en vacances ?

RAM81
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Ain
6x20=120 pour 20mètre, je trouve cela juste non?

comment est fait la pente: avec des cheneaux en queue de billards? de 6x20 en haut à 5x12 au point bas? je n'ai pas compris : soit ils font la pente avec le pliage soit le chenau est posé en pente?
quelle est la pente, au moins 3mm/m?
C'est la pente qui va permettre à tes naissances de ne pas siphonner (pente=vitesse).
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Tarn
A priori, les chéneaux sont posés en pente, par contre difficile d'estimer cette pente.
Que veut dire "ne pas siphonner" ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
RAM81 a écrit:A priori, les chéneaux sont posés en pente, par contre difficile d'estimer cette pente.
Que veut dire "ne pas siphonner" ?


Bonsoir,

ben avec un niveau tien pardi ya pas plus ...... à faire...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir pas grand chose à dire car ces dilensions sont correcte.
Tu parles de naissances de 5*12 alors que ce sont les trop pleins!! les naissances font un diamêtre de 80 comme tes EP
20*7/2 soit une surface de 70m² par pans, avec une descente de 80...ben aucun problème.
Ce travail est tou ce qu'il faut de règlementaire.
bonne soiréeHappy
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 300 message Tarn
Merci à tous.
Quand je dis "naissance", je me trompe peut-être, mais je parle bien du "trou" rectangulaire qui déverse l'eau du chéneau dans la boite à eau, pas du trop plein de la boite à eau.
Bon ben si ça vous parait correct, impec ! Wink

Bonnes vacances.

RAM81
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Tarn
Je réveille le fil car, il a plu...
... Ce qui a permis de :


- Se rendre compte qu'il y avait une infiltration dans l'angle sud-ouest de la maison (une chance que le plaquiste soit en vacances et n'ait pas commencé à plaquer le plafond !) :
Flagrant délit de fuite - 1


- Se rendre compte que, par pluie modérée, seuls les descentes Sud-Est et Nord-Est coulent ! (Je me suis même amusé à "arroser", par temps sec, le quart Sud-Ouest de la toiture, et ça coule par la descente... Sud-Est ! )

- Se rendre compte que, par pluie plus forte, les descentes Sud-Ouest et Nord-Ouest se mettent à couler mais en bien moindre proportions que les descentes à l'est.

De plus, j'ai mesuré, à l'intérieur de la maison, la hauteur au sol de la volige qui supporte le chéneau, elle est constante partout. Donc il n'y a pas ou quasiment pas, de pente.

Si je me fie au doc : http://www.siplast.fr/pdf/fascicules/Fasc8_points_singuliers.pdf.html basé sur la DTU 60.11, et notamment le tableau de la page 6, étant donné les dimensions de mes 2 chéneaux (20cm x 6cm = 120cm²), la surface de toit desservi (environ 70m² par pan), je devrais avoir une pente de 3mm par mètre, soit sur 20m environ 6cm de dénivelé.

Le doc parle de "section à donner en bas de pente" s'agit-il de la section du chéneau (120cm² dans mon cas) ou bien la section de la naissance en bout de chéneau ? (12 x 5 = 60 cm² dans mon cas, et là ça change tout...) ?

Merci de votre aide,


Petite photo pour rappel :
- Le toit vue d'ensemble (2 pans, tout simple) :


- La naissance vue de près (en tout cas ce que j'appelle la naissance, peut-être à tort), bref le trou rectangulaire (12cm x 5cm) qui finit le chéneau, traverse le mur et déverse l'eau dans la B.A.E. :
Naissance Nord-Ouest



Cordialement,


RAM81
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir Ram,

ça pisse où exactement..? le long du chenal ??

pour la naissance ben ouai c'est pas bon, mais cela se calcul suivant la surface à obsorber alors vérifies le calcul du cotè la..

quand à la naissance qui ne coule pas ben c'est normal, à 1ère vu et comme je l'avais constaté il n'y a pas de fonçure de faite pour donner une pente ou deux..... donc la deuxieme prend l'eau lorsque le niveau monte dans le chenal.... c'est une grosse mirde pour ma part car donner une pente est important lorsqu'il y a de la neige et de la glace en hivers et que le soleil pointe son nez ..... là tu as un gros reservoir qui se vide lorsqu'il monte en pression pas plus pas moins....

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Tarn
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir Ram,

ça pisse où exactement..? le long du chenal ?



Bonsoir & Merci Ludovic,


Je n'ai pu constater la fuite que de l'intérieur. Je ne suis pas monté sur le toit pendant l'orage.
Tout ce que je peux dire c'est que ça coule goutte à goutte, les gouttes se formant, comme vu sur la photo, sous la volige qui supporte le chéneau, dans l'angle sud-ouest (celui dont la descente ne coule QUE quand il pleut beaucoup...).


kauffmann ludovic a écrit:pour la naissance ben ouai c'est pas bon, mais cela se calcul suivant la surface à obsorber alors vérifies le calcul du cotè la..



OK donc quand je lis "section à donner en bas de pente" sur les docs de la DTU, il s'agit de la section de la naissance en bout de chéneau donc ?


kauffmann ludovic a écrit:quand à la naissance qui ne coule pas ben c'est normal, à 1ère vu et comme je l'avais constaté il n'y a pas de fonçure de faite pour donner une pente ou deux..... donc la deuxieme prend l'eau lorsque le niveau monte dans le chenal.... c'est une grosse mirde pour ma part car donner une pente est important lorsqu'il y a de la neige et de la glace en hivers et que le soleil pointe son nez ..... là tu as un gros reservoir qui se vide lorsqu'il monte en pression pas plus pas moins....

Justement, c'est pour ça que je cherche à bien comprendre la DTU à ce sujet et voir si la pente est obligatoire dans mon cas. Si c'est le cas, l'artisan n'a pas respecté les règles de l'art et là, va falloir que le B.E. m'explique à quoi ça sert que je le paye pour valider le boulot des artisans s'il valide les travaux sans avoir pris la peine de contrôler leur conformité !
Au passage l'artisan, lors de la réunion de chantier qui avait été improvisée juste avant l'achèvement des travaux de zinguerie, m'avait confirmé que chaque chéneau avait deux pentes, menant chacune à sa descente respective. C'est FAUX.

RAM
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Tarn
Bon... Le B.E., prévenu par courrier A.R., s'est voulu rassurant en nous indiquant qu'il s'agissait d'infiltrations "normales" dues à l’absence d'enduit au dessus du solin.
Bref pour eux, tout va bien, il faut pas s'inquiéter et tout rentrera dans l'ordre quand la maison sera enduite.

En espérant qu'ils ne se trompent pas... Huh

RAM81
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Oise
RAM81
Bonjour RAM81,
Le sujet des pente sur toit terrasse n'est toujours pas simple. Et pour toi, 10 ans après, ça donne quoi ?
As-tu eu des fuites ?

Et j'ai une autre question : le bac acier est en pente à combien de % ?

Merci pour tes réponses qui m'aideraient bien sur mon chantier.
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 16h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !