Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur schema electrique

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.757 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Calais (62)
Bonjour à tout le monde,

Voila je suis tout nouveau, donc me presente . .
Je m appelle yohann je suis usineur et habite dans le nord pas de calais .
Au niveau bricolage je touche un peu a tous !
mais dans certain domaine il me manque de la theorie, comme l electricite !
donc je fais appel a vous pour me donner votre avis sur ce schema electrique que j ai pense pour
ma construction neuve .

Merci beaucoup .







Messages : Env. 10
De : Calais (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Non conformité :
- le lave-linge et le sèche doivent être sur des circuits séparés
- le lave-linge doit être sous un type A
- il manque le circuit pour les prises GTL

Sinon dans l'ensemble c'est surdimensionné

9 différentiel pour une installation de ce type c'est trop et cela n'apporte pas grand chose. 5 devraient suffire, 6 au grand maximum

Avec du chauffage électrique, il est pertinent d'avoir un gestionnaire d'énergie. L'ensemble des radiateurs doit se trouver sous le même différentiel 30mA (sans doute 63A)

Pas d'obligation de dédier des circuits à la salle de bain
Pas d'intérêt de mettre 2 circuits éclairage pour la salon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Meudon (92)
Bonjour, idem cité par Carminas, trop de différentiel à mon avis, pour le chauffage il vaut mieux tout raccorder sous le même différentiel (voire deux) pour pouvoir ajouter des contacteurs pour la gestion (zone jour, zone nuit, etc...), le circuit alarme est surprotégé (16a?).
Messages : Env. 100
De : Meudon (92)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Bonjour
Idem plus haut, plus :
Si vous protégez vos circuits chauffage en 20 Amp, il fat passer du 2,5² et non du 1,5²
La hotte n'est pas un circuit spécialisée.
Je ne vois pas la protection 02 Amp de la bobine du jour nuit
La vmc se protège par un 02 Amp
Je vous conseille de passer une ligne en 6² pour la plaque de cuisson, vous serez bien content de la trouver si vous passez un jour sur une plaque électrique
Pas de lave vaisselle ? cela peut être un choix, mais serez peut être aussi bien content de la trouver plus tard

Edit
Interrupteur différentiel spécifique pour les alimentations extérieures non attenantes au bâtiment principal, comme le portail par exemple
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour en plus des remarques ci dessus, il me semble que le circuit plaque de cuisson n'est pas réglementaire : il faut du 6mm² avec un disjoncteur 32A...bonne chance!
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Protection de la VMC par disjoncteur 2A si la puissance du double flux est inférieure à 400watts
pour le parafoudre la section des fils 10 mm² minimum et la liaison terre idem et la plus courte possible

pour le reste idem que les autres intervenants pour l'ensenble des préconisations en particulier la remarque de Kersu pour l'alim de la plaque de cuisson en 6mm² qui pourra dans un premier temps servir au piezo de la plaque gaz .
pour le chauffage précisé par Carminas tout sous un même différentiel et par kersu en 2,5 pour les protection 20A
@+
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Calais (62)
Bonjour,
Me revoilà je suis rentré de vacances hier matin c est pour cela que je n est pu vous repondre .
Tous d abord merci beaucoup pour tous ses avis qui m aide beaucoup !
J ai pris compte des conseils et revue ma copie :





A votre avis ?
Quelle section pour le four ?
Vous avez parlé d un gestionnaire d energie où vient il ce placer ?
Merci beaucoup .
Messages : Env. 10
De : Calais (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
ç'est déjà mieux.

Pour le four, du 2.5² suffit avec prise ou sortie de câble, au choix.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il est impératif que tous les radiateurs pilotés par le même gestionnaire soient sous le même ID.
Le gestionnaire devrait être sous ce même ID, protégé par un disj 2A.

Les circuits extérieurs non attenants au batiment : prise, éclairage, portail... doivent être sous un ID dédié à l'extérieur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Meudon (92)
Idem que Carminas pour le chauffage, même s'ils se retrouvent tous sous le même ID.(vous aurez forcement une zone jour et une nuit au niveau de la régulation, donc tous ne vont pas fonctionner en même temps...).
Pour la vmc double flux, le 2A me parait léger, (vmc= moteur, donc 2A au démarrage...), sinon consultez la doc constructeur si vous la possédez pour voir ce qui est demandé en protection.
Portail et éclairage extérieur sur le même ID, mais de préférence pas avec l'alarme...
Messages : Env. 100
De : Meudon (92)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et de toute façon avec un DB 30/60A, un ID 63A convient quelque soit la puissance prévue dessous.
Au pire si on craint une légère tolérance du disjoncteur au dépassement, on peut mettre un ID 80A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Pour ma part protéger avec un 20A un radiateur de 700W je trouve ça beaucoup... Avec un 20A tu peut aller jusqu'a 4800w.. Donc pourquoi pas mettre un 10A ca coutera moin cher..
La hotte en 16A idem regarde la puissance su moteur.. Mais un 10A voir moins doit largement suffire...

Pour la double flux regarde la puissance sur les doc mais protégé avec un 2A c'est bien si le moteur est pas plus puissant.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Peut importe un 10A 16A ou 20A c'est le même prix

Le disjoncteur protège contre les surcharges, les fils, pas l'appareil qui est derrière.
Ce qui est important c'est donc que le calibre du disjoncteur soit adapté à la section des fils.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Tout a fait... Le plus important c'est la section de fils derrière..
Il peut y avoir une petit différence entre un 10/16A et un 20A.... le10/16 est très souvent au même prix les 20 peuve etre légèrement plus cher...
De plus pour 700W tu peut descendre en 10A et 1,5.. Et la tu économise sur la section de fils...
La c'est quand même dimensionné assez large un disjoncteur par radiateur...
Ensuite a voir avec le budget si il y a pas de souci sur ce point oui ça passe.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Calais (62)
Voici un shema avec les modifs :

En revanche il faut m aider pour le gestionnaire d energie je ne vois pas où et comment se branche t il ?


Messages : Env. 10
De : Calais (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Exemple :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Calais (62)
Merci pour ton aide et ton exemple .

Et pour le dernier shema un avis ? Bon pour production où probleme ?
Messages : Env. 10
De : Calais (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Je dirais que le dernier schéma est pas mal. Même si les disjoncteurs des radiateurs sont un poil sur calibré comme déjà dit.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Meudon (92)
Oui, et toujours le circuit éclairage extérieur 5 points en 20A pour du 1.5 ?Unsure
Messages : Env. 100
De : Meudon (92)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Meudon (92)
Pardon, c'est du 2.5...Huh
Messages : Env. 100
De : Meudon (92)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Vab (8)
Par contre, mettre tous les volets roulants sur le même ID, c'est peu être pas top si cet ID pose soucis à un moment, non ?
Messages : Env. 400
De : Vab (8)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour,

- Le branchement du parafoudre me parait singulier. Quel modele avez vous envisagé ?
- Vous pouvez brancher le radiateur 1000W et le 2700W sous le même disjoncteur
- Avez vous pensé à sectionner le fil pilote des radiateurs au niveau du tableau et si oui par quel moyen ?
- Je vous conseille de mettre le lave vaisselle / seche linge sous le type A et deplacer les 2 circuirs d'eclairage + PC GTL sous un type AC existant
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Au fait le 40A type A est trop chargé, enlevez 2 circuits ou passez en 63A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 08h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir