Retour
Menu utilisateur
Menu

Protection et section cable pour plaque induction 11kW

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 13.380 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Mussig (67)
Salut tout le monde,

En cours de construction, nous avons acheté une plaque induction 90cm 5 feux de 11KW...(la plaque est divisée en 2 zones, chacune sont cable d'alim)

La notice préconise 1 protection 32A pour le 1er circuit et 1 protection 20A pour le 2ème circuit soit les 2 zones sur un seul disjoncteur 63A

Le placo étant fini et n'ayant qu'une gaine pour la plaque, j'optais pour la 2ème solution.

Ma 1ère question: Quelle section de câble? 10mm²??
Ma 2ème question: Privilégier un disjoncteur 63A couplé à un inter diff type A ( 63A??) ou directement bancher la plaque sur un disj diff 63A?

Merci pour votre aide!!
Messages : Env. 50
De : Mussig (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec un disj 63A (ou 50A qui conviendrait) du 16²
Dans une seule gaine, il sera peut être plus simple de passer 6²+2,5².

Dis diff 63A ou inter diff 63A + disj 63A cela revient au même et cela prend la même place au tableau.
Regardez l'écart niveau prix.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
11kw pour une plaque à induction ........vous allez faire le bonheur d'EDF
vous avez le triphasé ?

s'agissant d'un méme récepteur (plaque) ,vous ne pouvez pas passez 2 cables d'alimentation.
le plus simple serait de mettre un 16mm²,un boite de dérivation et d'alimenter vos 2 cables de la plaque (protégé par un 63A)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Mussig (67)
C'est clair EDF va être content!! ça passera avec un abonnement 12KW et un disjoncteur de tête 60A.

Je travaille chez un fabricant de matériel électrique et le problème c'est qu'en 63A à part des interrupteurs différentiels, le reste du matos s'arrête à 40A ou 32A. SI on veut du 63A, ll faut prendre dans la gamme tertiaire!!
Les disj diff s'arrêtent à 40A et les disjoncteurs à 32A.

Dans la notice de la plaque, il est indiqué que l'on peut séparer les 2 circuits (un sur un 20A et l'autre sur un 32A), le tout protégé par un interrupteur différentiel 63A.

Voilà ce que je pense faire:
Passer dans ma gaine de 25:
1 câble 3G6² pour le circuit 32A
2 fils 2.5² pour le circuit 20A.
La terre des 2 circuits sera pris sur le 6².

Protéger les 2 circuits avec un inter diff 63A 30mA Type A.

Qu'en pensez vous?
Messages : Env. 50
De : Mussig (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
la C 15 100 (chapitre 771.314.2.2) impose que chaque appareil électroménager de forte puissance doit étre alimenté par UN circuit spécialisé.
si vous mettez 2 lignes d'alimentation pour cette plaque , vous étes hors norme.

la notice de la plaque est une chose ,la norme électrique en est une autre .
pour le disj 63A ,vous pouvez mettre dans la gamme tertiaire , vous serez forcément bon en pouvoir de coupure.
pas possible de passer en triphasé ? (11kw ----) 20A en tri)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Mussig (67)
Pas possible de passer en triphasé...
Si nous ne pouvons pas passer sur 2 circuits, pour quelle raison y-a-t-il 2 cables d'alim sous la plaque??
Messages : Env. 50
De : Mussig (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Pour les 2 cables de votre plaque ,je n'en sais rien.....

pour l'alimentation électrique ,je vous ai donné l'article de la norme (consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR).
le risque est électrique car vous pouvez couper 1 alimentation de la plaque mais le courant arrive toujours l'autre ......et ca peut présenter un danger pour l'utilisateur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Mussig (67)
Ok merci pour ces infos.

donc le shéma sera le suivant:
raccordement des 2 circuits sur un disjoncteur bipolaire PH/N 63A couplé à un inter diff 63A 30mA typa A.

La derniière chose qui me dérange, c'est la section du cable...
La gaine prévue est en diamètre 25 et je crains que les 3 cables en 16² ne passe pas!!
est ce qu'un cable en 10² est envisageable malgré ce que préconise la norme?
Messages : Env. 50
De : Mussig (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
11kw sous 230V , ca frole les 60A .
en mettant un 10mm² , ca risque de chauffer (pour le cable ! ) lorsque la plaque sera poussée à pleine puissance.
pour les protections électriques ,je suis ok avec vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Pour les 3 cables en 16mm² ,effectivement ca ne passera pas dans une gaine de 25.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Mussig (67)
Quel est l'ampérage maxi pour un cable de section 10²?
Messages : Env. 50
De : Mussig (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonsoir,
sur du 10 mm²,on fait passer environ 50A(si la longueur de cable n'est pas trop longue),pour un logement les longueurs sont assez courtes généralement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Mussig (67)
Merci pour vos infos.

@+
Messages : Env. 50
De : Mussig (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Barges 21910 (21)
11kw c est la puissance du four a poterie de ma frangine qui monte a 1500°...pour une plaque c'est de la folie..
vu le prix de la plaque et de l abonnement edf. ca fait cher la platée de nouille...
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
11 kW, c'est pour les 5 feux à pleine puissance.......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 18h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir