Retour
Menu utilisateur
Menu

Question charpente pour mon futur garage

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.144 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herbitzheim (67)
Bonjour à tous,


Voilà je désire faire une extension de ma maison en n'y rajoutant un garage, celui-ci va mesurer 3.80metres sur 5.80m avec un toit en double pente de 35%, j’habite en région Alsace avec des risques de neige jusqu'a 35%

En faite en épluchant votre forum j'ai peut pret trouver ce qu'il me faut, par contre j'ai des doutes sur la charpente:

Je pense partir sur 3 pannes de 120x225 ( Voir schéma joint) avec une panne centrale et 2 intermédiaires. espacé d' 1metres
Je pense y mettre des chevrons de 60x80 espacé tous les 50cm
Pour y faire loger des tuiles plate de 43kg/m²



En discutant avec des revendeur de matériaux locaux local , j'ai eu le droit a de multiple dimension de 75x225 jusqu'a 150x300, en lamelé colé et bois normal .....
Je pense réellement partir sur du bois traditionnel.


Pouvez vous me confirmer ces dimensions, ou me faire une autre proposition (1panne etc ...) ?



Je vous remercie de votre aide pour ce projet.

Salutation

ClarisseSchéma de mon garage
Messages : Env. 10
De : Herbitzheim (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

ben pour ma part, étant donné le rampant qui est de 183 , je vous conseillerais de poser juste une panne faitière et un chevron délardé sur l'arase de mur ....

pour les chevrons et du 8/8 à entre axe de 0.60cm c'est parfait et pour la panne faitière, du 12/28 entier voir 12/30 délardé sur 4cm pour recevoir les chevrons suffira...

Pas besoin de panne intermèdiaire..

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Herbitzheim (67)
Merci pour votre réponse Ludovic.

Concernant le fait que je dois délarder la panne faitière, dois je le faire sur toute la longueur ou juste la ou les chevron vont être accueilli ?

Le plus simple pour le réaliser avec une scie circulaire ?

Ou encore plus simple je rajoute des chevron que j'ai délardé sur le dessus ?

Encore merci

Clarisse
Messages : Env. 10
De : Herbitzheim (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Bonjour clarisse, rien ne saura être plus simple et rapide qu'un coup de scie circulaire sur toute la longueur de la panne, comptez une minute par côté dans le pire des cas... Si vous avez plus rapide je prends.
Laugh
Messages : Env. 300
De : Sud Aisne (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herbitzheim (67)
Merci Arnuche je pense faire comme alors..

je reviens de me revendeur de matériaux, il a que du 10/30 a me proposer et du 6/8 ou 8/10

Pensez vous que ça puisse faire l'affaire à la place du 12/30 ou 12/28 , et pour les chevron que du 6/8 ou du 8/10 ?

Merci encore de votre aide
Messages : Env. 10
De : Herbitzheim (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Bonjour Clarisse,
Pensez-vous isoler un jour, ou rajouter du poids sous la structure? Et si oui de quel genre, car on a vite fait de doubler le poids à porter. Bon, une 10x30 de cet acabit reprend un peu plus d'1,5t . Sachant qu'elle ne prendra grosso crotto qu'un tiers de la charge globale de près de 2t5 réparties (si vous n'isolez pas!) Et j'ai compté la neige.
Il est cool votre revendeur de matériaux, quel choix!!! Mdr
Mettez alors une 10x30 en faîtage, du 8x10 en chevron si vous voulez la tranquilité dans l'évolutivité du montage. 6x8 c'est vtaiment trop souple sur cette longueur. N'oubliez pas que vos chevrons seront «suspendus» par la 10x30 et reposeront sur la sablière, donc faites bien attention à la qualité de fixation et de contact entre chevrons et panne.
Messages : Env. 300
De : Sud Aisne (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herbitzheim (67)
Bonjour Arnuche,

si je venais a l'isoler sa sera avec des films multicouches.

Vous en pensez quoi si je met des plaque OSB entre les tuiles et les chevrons, ou pluto des plaintes en bois ? Ça va rajouter du poids

Mon revendeur peut tout avoir, mais en dispo il lui restait que ça, et peut me faire un prix dessus, voilà le pourquoi ...

Pour la fixation des chevrons sur la panne de simple clou ou vis ?, ou il y des fixation spécifique ?

Merci
Messages : Env. 10
De : Herbitzheim (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Pour du chevron de 100, je mets des vis de 8x180 torx de 40 perpendiculaires au chevron. Mais la plupars utiliseront des clous de 180.
Pourquoi mettre des plaques osb? Ça ne coupera que du vent, fera du poids pour un rendu isolant mediocre. Pour isoler, Prefere le polystyrene extrudé bouveté glissé entre chevrons et jointés à la mousse= c'est super léger et très isolant sur 100mm pour un garage. Tu pourras remettre une couche dessous par la suite, mais essaie d'eviter les isolants multicouches. Regarde sur le forum, les avis sont edifiants...
Messages : Env. 300
De : Sud Aisne (2)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir