Retour
Menu utilisateur
Menu

Qui fait raccord elec pompe de relevage assainissement?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.863 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ariege
Bonsoir,


un artisan me pose tout mon assainissement: epurflo 7 EH avec pompe de relevage et épandage pour 15000euros.


Par contre, il n'a pas raccordé électriquement la pompe de relevage, les fils électriques sortants à 8 mètres du local technique.


N'est ce pas à lui d'effectuer le raccordement?


merci pour vos reponses
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 20 message Moissy Cramayel (77)
Bien sur que c est à lui de le faire à moins qu'il ne l'ai mentionné dans son devis auquel cas vous devrez faire appel à un électricien.ou vous y coller.
Messages : Env. 20
De : Moissy Cramayel (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ariege
Quels sont les arguments que je peux utiliser pour bien lui expliquer

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Moissy Cramayel (77)
Simplement qu'il vous a vendu fourniture et pose d'une microstation et que celle ci ne fonctionne pas.
Souvent (surtout si ca ne fait pas longtemps qu'il travail avec son fournisseur) ce dit fournisseur viens lui meme faire la mise en route. A voir.
Messages : Env. 20
De : Moissy Cramayel (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ariege
Merci,

De plus je lui est demandé pourquoi le câble sortait à mis distance du local technique, il m'a dis sereinement que c'était fourni avec la pompe et que c'était le plus long : 4-5 m.

Je vais donc lui dire de respecter son devis qui est bien fourniture et pose.

Encore merci
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Moissy Cramayel (77)
Qui a installe le local technique ??
il ne savait pas à l avance que le cable n allait pas etre assez long ??
J'en vois des plus belles de jour en jour )
Messages : Env. 20
De : Moissy Cramayel (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ariege
Le local technique était la avant
La longueur du câble est fixe?
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Moissy Cramayel (77)
Le constructeur met une longueur standard mais connue.
Donc si le travail avait été fait correctement (c'est à dire étudier le projet et pas foncer bille en tete) votre installateur aurait vu qu'il allait en manquer.
Messages : Env. 20
De : Moissy Cramayel (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ariege
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Je me permets d'intervenir dans la discussion. Tout d'abord Terrassier77, regardez bien la description du dispositif, il ne s'agit nullement d'une microstation. Epurflo est le filtre compact à massif de fibre de coco. Donc pas besoin de local technique ou quoi que ce soit puisque c'est une filière fonctionnant gravitairement, le branchement électrique correspond comme le précise l'auteur du sujet à la pompe de relevage qui se trouve en fin de filière pour remonter l'eaux usées traitées vers un épandage car il ne doit pas y avoir de fossé disponible pour le rejet des eaux usées traitées.
Donc concernant la fourniture et la pose de cette pompe, c'est précisé dans le devis et je ne vois rien de non conforme la dedans, il précise qu'il va fournir et poser cette pompe, et non la raccorder "electriquement" ce qui semble logique en même temps puisque son métier mais surtout son assurance ne lui permette pas de "raccorder" cette pompe à votre tableau électrique, d'ou l'intervention obligatoire d'un électricien.
Pour l'histoire des 4-5 m de longueur de cable, à ce moment la, il pose les gaines pour le cablage et il vous faudra préciser à l'electricien dans le devis qu'il lui faudra rajouter de la longueur supplémentaire. Au pire, il tire un gaine un peu plus longue jusqu'au garage (ou autre suivant ou se trouve le tableau électrique)
Il faut faire attention à ce que l'on conseille aux gens, ca peut parfois les induire en erreur. Pour ma part, en tant que technicien SPANC, je n'ai jamais vu un seul entrepreneur raccorder une pompe de relevage cela ne fait pas partit de leurs attributions (enfin, si 1 ou 2 ont du le faire, mais c'était officieux). A ne pas confondre avec le surpresseur et la mise en service d'une microstation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Moissy Cramayel (77)
Ha oui desolé la fatigue aidant il y a eu confusion sur le système.
Quoi qu'il arrive je pose regulierement tous type de systeme et dans le devis est inclus le raccordement meme si il n'est pas explicitement indiqué.
Sinon c'est un peu comme vendre une voiture sans les roue il manque quelque chose d'essentiel qui fait que ca ne fonctionne pas.
Perso je ne vendrais jamais un système d'assainissement sans qu'à la fin des travaux celui ci ne fonctionne pas c'est aberrant.
Messages : Env. 20
De : Moissy Cramayel (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Je comprend aussi votre logique, cependant, je dirais que c'est propre à chaque entreprise, certaines prenant le risque de faire ce raccordement électrique, après tout dépend si elle est, ou pas, habilitée à le faire (d'un point de vue garantie décennale/responsabilité en terme d'assurance).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ariege
Dans le cas ou le raccordement n'est pas compris, est ce que ce ne doit pas être indiqué sur le devis?

Du coup c'est encore une surprise payante.....
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Effectivement, cela aurait du transparaitre sur votre devis, le fait que vous deviez contacter un intervenant extérieur pour le raccord électrique de la pompe. Voyez avec l'entreprise en terme de négociation s'il peut pas faire un geste en contactant un "collègue" électricien et le prendre à sa charge sous réserve que vous travaillez avec ce monsieur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir bim29 et bonsoir à tous
Je viens de lire le poste et suis un peu dubitatif.
Concernant la pose de poste de relevage: personnellement je n'en n'ai jamais posé sans les avoir raccordé électriquement (d'ailleurs bon nombre de ceux ci ont une poche d'accessoires fournie dont une prise de courant à monter)
Je ne suis pas le seul à le faire et bon nombre de collègues ont la même pratique que moi.
Quand on pose une filière assainissement à 15000€ le raccordement doit être fait (c'est le minimum syndicale de la Prestation!!)
Donc si je comprend bien dans l'absolu assainissement à 15000€ sans essai de fonctionnement!!!! BRAVO Mad
Ceci relève d'une pratique non commerciale et d'une éthique relativement sommaire (doute sur le reste du boulot)
bboy33 que je salut au passage (je ne vous comprend pas??)
Concernant la mise en fonction d'un suppresseur ==) ok (doit être fait conjointement avec le plombier pour les réglages)
Merci de m'expliquer la différence entre la mise en fonction d'une micro station et celle d'une pompe de relevage?? = celle ci est semblable (et je ne rentre pas dans le sujet de: l'assurance).
Je crois tout simplement que ce terrassier n'a pas voulu se casser la tète et lors de la commande de ce poste celui ci n'a pas regarder la fiche technique de celui ci.
Votre terrassier est responsable de l’intégralité de la pose et fourniture de l'assainissement de A à Z essai et fonctionnement compris.
Dans ce cas là les plombiers ne raccordent plus les chaudières etc...
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonsoir Panda24. L'explication est toute simple;
Microstation = surpresseur d'air dont la mise en service est souvent faite par le technico-commercial de l'entreprise qui vend la micro, question de garantie, je ne parle pas du branchement du compresseur, mais bel et bien de la mise en service de la micro (même si cette mise en service correspond en partie au raccordement électrique du surpresseur). Ce n'est donc pas l'entrepreneur qui la réalise.

Pompe de relevage : raccordement électrique toujours, mais encore une fois, un terrassier n'est pas électricien à la base, donc certains prennent le risque de réaliser ce branchement, d'autres non.
Voila tout, je ne cherche pas à justifier le devis de cet entrepreneur plus qu'un autre, il m'arrive de voir certains terrassiers sur le terrain qui réalisent eux même ce raccordement, d'autre non, mais cela ne me choque pas plus que ca.
Un exemple concret, cet après midi, contrôle d'un chantier d'assainissement composé d'une filière compacte sur laine de roche. L'entrepreneur est obligé de poser un poste de relevage en sortie de filière pour le rejet :
Donc cet après midi, l'ouvrier branche le poste de relevage à la prise électrique pour le tester et confirmer l'étanchéité et le bon refoulement des eaux. Par contre, passé ce test, la prise est débranchée en attente du raccordement du poste de relevage au tableau électrique par un électricien ultérieurement.
Je ne conteste pas le fait que certains le font ou pas, du moment que le devis fait clairement mention de l'intervention d'un corps de métier supplémentaire, il n'y a pas de souci selon moi.

D'autres exemples :
Un chantier à 10000 € pour la pose et le raccordement d'une filière compacte X ou Y, cependant, l'actuelle installation composée d'une fosse septique nécessite d'être vidangée avant d'être condamnée, et pourtant le terrassier ne le fait pas puisqu"il faudra faire appel à un vidangeur, ca coute pourtant 10 000 €, et au final le terrassier aura livré l'installation comme il se doit.
- Un autre chantier à XXXXX €, une installation lambda à poser, et pourtant le terrassier n'ira pas percer la toiture pour faire passer la ventilation de la fosse, qu'il laissera en pied de mur, obligation de faire venir un autre corps de métier pour réaliser cette ventilation en sortie de toiture. Et pourtant le terrassier aura réalisé l'installation comme il faut, juste la ventilation laissée en pied de mur, en attente de raccordement.
Encore une fois, une histoire d'assurance et de garantie, tout simplement.

Il ne faut pas regarder le devis en regardant uniquement le prix final. Parce que entre nous, à 15 000 € au total, vous pensez que l'entrepreneur ne l'a pas noté sous prétexte de ne pas trop augmenter le devis ???? Après avoir réalisé une filière de 7 EH, poser le poste de relevage, réaliser les drains en suivants, faire le raccordement des eaux usées, .... vous pensez aussi que c'est par faineantise qu'il n'a pas noté le raccordement électrique ? Pour moi c'est un oubli, volontaire ou pas, la, on peut en débattre, mais surement pas parce qu'il voulait pas se casser le c** à la raccorder, vous l'avez dit vous même, c'est trés simple, les raccords sont fournis avec, y a juste à coller et serrer les colliers !

Bon aller, j'arrête la, désolé pour le roman
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 20h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir