Aération vide sanitaire

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.540 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super photographe Env. 200 message Lot
Bonjour à tous,

Voila ma question qui reste sans réponse (ou sans réponse claire et ferme).

Existe t il une réglementation ou une formule sur les dimensionnements et le nombre des aérations de vide sanitaire?
Notre vide sanitaire fait entre 40 à 70cm, il lui faut donc des aérations et un accès?!
Le CDT m'a informé qu'il n'y aurait pas d'accès (pourtant bien signalé au plan d'éxécution signé et que les 6 aérations de 40*20 seraient remplacées par un tuyau PVC de 100 car il faisait le traitement anti-thermite (je ne vois pas le lien??).

Merci pour votre aide.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 70 message Manche
choubaka81 a écrit:Bonjour à tous,

Voila ma question qui reste sans réponse (ou sans réponse claire et ferme).

Existe t il une réglementation ou une formule sur les dimensionnements et le nombre des aérations de vide sanitaire?
Notre vide sanitaire fait entre 40 à 70cm, il lui faut donc des aérations et un accès?!
Le CDT m'a informé qu'il n'y aurait pas d'accès (pourtant bien signalé au plan d'éxécution signé et que les 6 aérations de 40*20 seraient remplacées par un tuyau PVC de 100 car il faisait le traitement anti-thermite (je ne vois pas le lien??).

Merci pour votre aide.


Ventilation VS = 1/300eme de la surface du VS (pour 100m² : prévoir 0.333m² d'ouvertures en essayant de répartir de part et d'autres de la construction pour optimiser la circulation. Par exemple 4 cours anglaises d'ouverture 40x20)

Si pas d'accès ce n'est pas un VS mais un vide technique, à moins de 60cm ça n'a rien d'obligatoire, sauf quand c'est prévu contractuellement...

Les cours anglaises n'empêchent pas le traitement anti-termites, ça fait juste plus de points singuliers à traiter...
Messages : Env. 70
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photographe Env. 200 message Lot
Ok merci,
la maison fait 108m² habitable et 36m² de garage donc 144m²que divise par 300 soit 0.48m² de surface d’aération. Il y a 6 grilles soit 0.08m² par grille qui correspond aux grilles initiale de 40cmx20cm donc il faut je refuse les 6 grilles de Pvc de 100, c'est bien ça?
Pour le traitement anti-termite effectivement c'est deux choses séparées et c'est bien obligatoire dans le Lot en plus non?
Pour l'accès au vide sanitaire c'est noté sur les plans d'exécution mais pas écrit dans la notice descriptive, quel document fait fois?
Merci pour votre aide
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 05 mai 2024 à 21h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir