Retour
Menu utilisateur
Menu

Poele à bois sur plancher- question de dimensionnement

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.348 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,
Nous avons l'intention d'installer un poele à bois d'un poids de 250 à 320kg sur un plancher bois existant et nous nous questionnons sur la résistance de celui-ci.
Le plancher est conçu de la fonçon suivante:
solives de 160x63mm, entraxe 45cm, portée de 4m
Lambourdes de 75x45mm, entraxe 45-50cm
Aggloméré (22mm)
Sur l'aggloméré, il semble y avoir une fine chappe de béton (environ3cm) sur laquelle repose du carrelage.
Pensez-vous que ce plancher pourrait supporter notre poele?
Merci par avance à ceux qui prendont le temps de nous répondre.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: solives de 160x63mm, entraxe 45cm, portée de 4m

c'est des dimensions erronées, car les sections sont trop petites çà tiens à peine le poids d'un homme.
Re mesurez !

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

merci d'avoir pris le temps de me répondre. J'ai repris les mesures et c'estbien ça.
Ce qui est étonnant c'est qu’il est relativement stable (ce plancher a du êtreconstruit il y a quarante ans et a déjà accueilli une bonne quinzaine de personnes àla fois). Peut-être que le système de lambourdes (relativement épaisse)concourt à rigidifier le tout.
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: J'ai repris les mesures et c'estbien ça.


donc pas question d'installer le poêle. Il faut démonter le plafond du plancher et rajouter les solives.

Citation: Peut-être que le système de lambourdes (relativement épaisse)concourt à rigidifier le tout.


Ce n'est pas un système mais une mal façon importante ! Il faudrait des sections de l'ordre de 225*75mm en C18 (voir plus si cloison lourde, poêle ...). Votre solivage est dangereux, il faut le renforcer ou le remplacer.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 00h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir