Retour
Menu utilisateur
Menu

Pression Ballon Aldes Tflow

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.668 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
Bonjour à tous

j'ai une question concernant la pression de mon ballon.

La doc Aldes indique une pression recommandée entre 0.5 et 1bar.

Je trouve ça peu !?

Auriez-vous un avis sur la question ?

Merci
Messages : Env. 90
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bonjour
Cela ne concerne que la pression dans le circuit primaire ( échangeur ballon /pac ) ( circuit fermé comme une chaudière circuit chauffage ) , la pression dans le ballon c'est celle du réseau

Vanne de gauche ( a refermer lorsque le mano atteint la pression indiquée )
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
kiveupeu a écrit:Bonjour
Cela ne concerne que la pression dans le circuit primaire ( échangeur ballon /pac ) ( circuit fermé comme une chaudière circuit chauffage ) , la pression dans le ballon c'est celle du réseau

Vanne de gauche ( a refermer lorsque le mano atteint la pression indiquée )


Voici une photo de mon ballon


http://img823.imageshack.us/img823/2740/sdc10003f.jpg


La vanne et le mano que l'on voit est celui du réseau je pense

Où est celui du circuit primaire ?

J'ai vu qu'il avait un aldes tflow avec un mano en façade, pas le mien.
Messages : Env. 90
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Re

La vanne ( tête rouge ) et le mano (= primaire ) c'est pour le remplissage de l'échangeur . Il n'y a pas de mano pour la pression du ballon , inutile d'ailleurs si on connait la pression réseau .
La vanne au dessus du mano type ailette papillon rouge (sert a évacuer l'air avec également le purgeur automatique ) si vous mettez une pression au delà de celle préconisée , vous ramenez a la bonne valeur en ouvrant cette vanne papillon puis en la refermant valeur atteinte .
Le ballon se remplit uniquement par la commande situé sur le groupe de sécurité en partie basse du chauffe eau qui elle reste toujours en position ouverte .
Ne vous compliquez pas la vie tout l'appareillage du milieu = ne concerne que échangeur et la PAC( sonde etc )
Le ballon qui est comme un CE classique se limite a entrée EF ( bleu ) et la sortie EC (rouge au dessus du circulateur ) que vous avez raccordé
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 29 novembre 2024 à 02h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir