Retour
Menu utilisateur
Menu

Rallonger Cable 6mm² plaque cuisson

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.076 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Auriol (13)
Bonsoir,

Ma sortie de cable 32A pour la plaque de cuisson est trop loin de ma plaque de cuisson. J'envisage de rallonger le câble depuis la sortie de câble vers une boite de dérivation étanche dans laquelle je viendrai mettre le branchement de la plaque, ce qui fait 2 fois des dominos. Ou alors je rallonge le cable de la plaque mais pas forcement très pratique car les prises sont un peu inaccessible, mais s'il faut il faut.

Le tout est qu'il faut que ca reste compatible avec le consuel, donc je vous demande vos avis éclairés ;)
Messages : Env. 100
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Tu as ta sortie de câble en 32A de fait donc ne fais rien avant le passage du consuel. Après, de combien de longueur tu as besoin ?

tu sais que dans le cas d'une plaque à induction, tu as le droit à 2.5m en 2.5mm² pour te raccorder ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Auriol (13)
Ah non je savais pas mais ca me parait bizarre...
Messages : Env. 100
De : Auriol (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le passage du consuel, laissez votre prise 32A là où elle est.
Vous ferez votre raccordement après.

Ne pas confondre :
- le circuit dans le mur qui doit être en 6² pour s'adapter à toutes les configuration de plaque que l'on peut brancher.
- le cordon de raccordement de la plaque qui sera de la section préconisée par le fabricant en fonction des caractéristiques de la plaque et de la faible longueur de raccordement : 2,5² - 4² - 6² suivant cas de figure

Si vous devez changer le cordon, prendre un cordon conforme aux spécifications du fabricant.

Si vous déplacez la prise et que vous voulez éviter une connexion intermédaire, vous avez également la possibilité de changer le 6² sur tout sa longueur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 18h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir