Alimentation d'électricité pour un spa

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour, 

Je souhaite faire une alimentation pour un spa situé à environ 28 mètres du tableau principal!

Je vais l'alimenter en câble électrique RO2V 3G en 6 carré vu la distance et je voudrais savoir si je peux passer
 
le câble dans une gaine de diamètre 20 ( s'il n'y a pas de contre indication ou s'il est préférable de le passer

dans une gaine de diamètre 25 ?

Une partie sera dans le garage, puis 1,5 mètres en extérieur, puis une partie dans les caches moineaux sur 11

mètres et ensuite une partie sur 4 mètres en extérieur.

D'ou ma question de diamètre de gaine ( s'il y a risque de chauffe du câble ou pas ? )

Le câble RO2V ne demande pas obligatoirement une protection supplémentaire mais par sécurité je préfère le

passer dans une gaine.

Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils qui aident énormément!

En vous souhaitant une bonne soirée!

Très cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Somme
Bonjour,
Puissance du SPA ?
Messages : Env. 100
Dept : Somme
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ca me semble beaucoup de 6² sur 28m pour un SPA. Connaitre sa puissance serait effectivement pertinent.
Car du 2,5² vous permettrait de tirer 4600W sur 28m avec 4,5% de chute de tension (ce qui est dans les clous de la norme qui dit 5% maxi).

Je vois peu d'intérêt à ajouter une gaine ICTA (peu adaptée pour l'extérieur).
Faites plutôt du montage Métro avec des tubes IRL et/ou des goulottes GPC pour les longues parties rectilignes.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 400 message Nord
Bonjour Bigoud 29

je suis du même avis que Carminas , sans données précises sur le spa difficile de vous aiguiller.

au delà de certaines limites il y a une règle spécifique à respecter, sinon NFC 15-100. ( Franchement le diamètre de la gaine ... c'est loin d'être le plus important, tant que vous savez retirer le câble et en repasser un en cas de dommage à l'isolant, c'est bien).

mon conseil, même si vous êtes 1 cm sous le seuil ou 1A, puisque c'est de la sécurité pour un corps, éventuellement d'enfant, immergé dans l'eau, mieux vaut pécher par excès de sécurité.

3 règles pour ce types d'installation:
  - de la BT déportée du spa, dans une petite construction c'est bien: maçonnerie ou bois. seule de la TBT doit atteindre le spa, idem par de prise élec dans un rayon de sécurité autour du spa ( zone considérée comme recevant régulièrement des éclaboussures ). Il y a un rayon à respecter, je me rappelle plus, genre 1,8 - 2,0m.
  - à la première fuite de courant détectée sur n'importe quel élément extérieur, toutes l'électricité de l'extérieur doit passer en sécurité. ( dans l'idée un défaut sur un système de lumière extérieur doit déclencher la coupure de TOUT l'extérieur avant qu'un vent puissant puisse l'amener à toucher le spa ). présence d'au moins une coupure d'urgence en extérieure ( généralement l'id pour la zone ext )
  - une installation qui doit résister aux tempêtes, la pire contrainte extérieure, mais qui est bien réelle annuellement ( indice IP adapté de tous les éléments intervenant dans l'intégration du/des circuits ). Donc on évite la plexo sur le mur toujours soumis à la pluie, quand une prise est branchée dessus elle n'est pas si étanche que ça. Et 8/10 la mise en oeuvre fait qu'elle n'a pas été montée de manière étanche ( cache-vis perdus, arrivée de câble par le dessus, membrane découpée au cutter n'importe comment )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le mercredi 22 juillet 2026 à 17h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir