Bonjour,


Je dois raccorder un PVC 40 d'une évacuation de douche sur une colonne diam 100 qui monte en ventilation toiture.
La longueur de cet écoulement est d'environ 410cm


Je partais donc sur une différence de niveau de 4,1cm afin d'avoir une pente de 1%


Seulement, je dois faire passer cette évacuation dans des solives que j'entaille progressivement au et à mesure de la pente (Voir sujet http://www.forumconstruire.com/construire/topic-199248.php#2651853)


Sur la derniere solive, il faudrait que j'entaille le haut du sabot pour avoir les 4,1cm de profondeur.
Si je ne le fais pas, je suis à 3,5cm soit une pente de 0.85%


Un artisan (présent sur le chantier pour autre chose), me dit que ce n'est pas grave d'avoir un peu moins de 1% car je n'ai que 4m et qu'ensuite, au lieu de continuer en diam40, je suis directement dans une grosse descente verticale.


Qu'en pensez vous ?


Voici le schéma de mon évacuation à poser (violet) sur la colonne qui monte en ventilation toiture.



Merci d'avance
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 700 message Yonne
Bonsoir,


Il me semble de mémoire que la pente doit être au minimum de 2 cm au mètre. si la pente est inférieur, il y a des risques.

Si tu n'as vraiment pas le choix, prévoie un bouchon pour passer le furet si ça se bouche.

Je pense que ce risque la est moins grave que d'entamer des solives, ce qui créerais un vrai risque d'accident.
Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir, c'est sans aucun problème, même avec 2 cm de pente sur 4m.
Le dtu préconise 1cm/m, mais pour une évacuation de douche vu la longueur, elle évacuera sans soucis.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Bonsoir,
Merci à vous deux pour vos réponses.

Alors concernant le problème de la solidité des solives, j'ai fait valider leur découpe par un bureau d'étude.
Si je descends à une profondeur de 9cm (4cm de diamètre de pvc + 4cm dû à la pente + 1cm de marge d'erreur), je suis à 34% de ce la solive peut supporter au max. Donc pas trop de souci de ce coté.
Ce qui me gène dans la découpe du sabot est déjà sa solidité à lui mais aussi la manière de m'y prendre.
Je suis au dessus du plancher avec une découpe de 5cm de large tout le long de ce dernier autant dire que je bosse au dessus d'une tranchée et à part attaquer à la lime electrique, je vois pas

Le bouchon est une bonne idée, je l'avais envisagé mais pb, où le mettre ?

Coté douche, le tube violet se termine par un coude 90° horizontal avec directement la bonde.
Coté descente ? Plutôt que de mettre un coude 45° pour partir vers le PVC 100, je vais peut être mettre un pied de biche avec un bouchon au bout mais je vais surement devoir mettre aussi un 45° horizontal pour que mon bouchon ne soit pas gêné par la colonne qui monte

Merci encore à vous deux
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Yonne
Dans ta situation, j'aurais tendance à dire: fait pour le mieux afin que si c'est bouché, tu puisse faire passer le furet.

Il serait dommage de devoir tout casser le jour ou tu a un problème.

L’idéal aurait été de le faire afin de pouvoir pousser l’éventuel "bouchon" avec le furet pour l'emmener jusque la descente de 100 ou il ne causera plus de soucis.

C'est facile lorsqu'on prévoit a l'avance mais la tu n'as pas le choix, fait comme tu peux, ce sera mieux que s'il n'y avait rien.


avant le coude ou alors mettre un T a mi-course si c'est caché et que ça ne gêne pas, c'est pas l’idéal mais faute de mieux.
Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Malheureusement, au dessus de cette "tranchée" dans laquelle j'encastre le pvc, va venir le doublage ep100
Je n'aurai donc plus accès au pvc sur toute la longueur sauf au niveau de la colonne de descente où je me fais un coin "technique": Evacuation, clarinettes d'alimentation, vmc, petit tableau électrique et bandeau de brassage ethernet...

D'un autre coté, j'ai un accessoire kascher qui sert à passer dans les canalisations pour déboucher. Je vais vérifier à quel point la tête est flexible et si je pourrai l'envoyer via la bonde de douche

Encore merci
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Yonne
CAM4293 a écrit:Bonsoir, c'est sans aucun problème, même avec 2 cm de pente sur 4m.
Le dtu préconise 1cm/m, mais pour une évacuation de douche vu la longueur, elle évacuera sans soucis.




Autant pour moi, je croyais que c'etait deux/M. (ça remonte a vieux
)
Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
, les dtu sont des guides, après avec du bon sens et de la réflexion mettre un peu plus ou un peu moins de pente....
Surtout pour une douche ou ne passe pas de matières ni papier, pas de gros risques de bouchons, c'est surtout la bonde qui bouche avec les cheveux la plus part du temps

Peut être en jouant sur la départ de la bonde on peut gagner qqs cm, il y a different modèles, avec des sorties plus ou moins hautes.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
En effet, et c'est d'ailleurs le cas, on est parti sur des produits (bonde/receveur) qui permettent de gagner le plus possible. De ce coté, j'ai gratté le maximum BiggrinBiggrinBiggrin
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir