Retour
Menu utilisateur
Menu

Baisse de tension... Problème de rallonge?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.942 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Modane (73)
Bonsoir,
Etant encore en coffret de chantier(puissance 18k) j'ai une rallonge d'une centaine de mètre (en 2.5²) qui vient alimenter mon tableau, lors de la mise en route de ma PAC j'ai des baisses de tension (ou micro coupure); la pac pompe grosso modo 7k. Est ce que la rallonge ne peut supporter cette puissance d'ou les coupures? Sachant que en plus j'ai encore besoin de certains outils types perfo quelle solutions sont envisageables pour éviter ces problèmes, si ce n'est le changement de rallonge pour une section plus importante??
Merci
Messages : Env. 30
De : Modane (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Marseille (13)
Bonjour

je pense plutot a un declenchement du magnetique du disjoncteur quel est le disjoncteur branché sur cette prise
vu que l'appareil a des problemes au demarrage ...
Messages : Env. 30
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Modane (73)
Le problème n'est pas lié que a cette prise mais à l'ensemble de l'installation
Messages : Env. 30
De : Modane (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Marseille (13)
Oui mais toujour que le pac?
Messages : Env. 30
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Marseille (13)
Qui fait declencher lors de la mise en route
Messages : Env. 30
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Modane (73)
Non, éventuellement d'autres appareils qui demandent une grosse puissance.
Messages : Env. 30
De : Modane (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Marseille (13)
Bonsoir

vous pouvez deja commence par voir le compteur edf si l'intensité nominal n'a pas deja été depassé
Messages : Env. 30
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Ben 7kw dans une rallonge de 100m en 2.5 carrés faut pas chercher trop loin...

D'autant plus que c'est très dangereux ton bidouillage, ta rallonge risque la surchauffe et comme tu as une protection inadaptée en amont (ton compteur de 18kw en direct si j'ai bien compris), tu risques l'incendie.

Il te faudrait une "rallonge" en 16 ou 25 carrés
Messages : Env. 600
De : Anceaumeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Modane (73)
En gros, pas le choix, il faut changer de rallonge si j'ai bien compris. Pas de solution alternative?
Messages : Env. 30
De : Modane (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Modane (73)
Et puis depuis mon coffret de chantier, je suis bien obligé d'utiliser une rallonge en attendant le branchement définitif
Messages : Env. 30
De : Modane (73)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 20h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir