Bonjour, je suis en train de faire ma demande de raccordement EDF , je viens vers vous pour me conseillez sur la puissance car on me propose 12 k en mono ou 36 k en tri ..
J'ai 154 m² habitable, tous chauffer avec un plancher chauffant electrique atlantic , un ballon de 300 L , machine a laver , plaque cuisson , four , 2 sèche serviette 750 watts , 25 point lumineux environ , etc ...
De plus on m'a dit que le tri était dur a équilibrer, qu'en penser vous ?

Merci d'avance
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La première chose à faire c'est de déterminer la puissance de votre plancher électrique.

Ensuite vous pourrez vous poser la question du raccordement mono ou tri

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ardennes
Carminas a écrit:Bonjour

La première chose à faire c'est de déterminer la puissance de votre plancher électrique.

Ensuite vous pourrez vous poser la question du raccordement mono ou tri

@+


Merci de me répondre

En tout j'ai environ 14000 watts ...
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est limite pour le mono 12kVA même avec délesteur
Vous n'avez pas moyens de baisser un peu et éviter ainsi le tri.
Etes vous certain que c'est le bon mode de chauffage ? Cela va vous couter cher

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ardennes
Le chauffage a ete calculer par atlantic, le mode de chauffage oui sa sera un plancher elec , que voulez vous dire par couter cher ?
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
14 kW en électrique cela fait une sacré consommation

Mais je suppose que vous avez faits vos calculs par rapport à d'autres énergie

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ardennes
Carminas a écrit:14 kW en électrique cela fait une sacré consommation

Mais je suppose que vous avez faits vos calculs par rapport à d'autres énergie

@+


Oui disons que le cout d'installation est moindre en electrique .... ( chacun son point de vue )

Par contre la maison sera isoler convenablement , elle est bien orienter , donc bon sa va réduire quand meme la consomation ...
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Ardennes
niko2portos a écrit:
Carminas a écrit:14 kW en électrique cela fait une sacré consommation

Mais je suppose que vous avez faits vos calculs par rapport à d'autres énergie

@+


Oui disons que le cout d'installation est moindre en electrique .... ( chacun son point de vue )

Par contre la maison sera isoler convenablement , elle est bien orienter , donc bon sa va réduire quand meme la consomation ...



Apres calcul exact je suis a 11820 w pour les 154 m²
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Bonjour,

J'imagine que le PRE a un gestionnaire type delta dore...

L'idéal serait un gestionnaire type starbox F03 avec huit zones de chauffage et autant en délestage.

Car en plein hiver avec le tout électrique en fonctionnement c'est la coupure assurée.

D'ailleurs ça me paraît beaucoup 14kw pour 154 m2. Pour 130 m2, j'ai 7,5kw
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Vers Beuzeville (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ardennes
matetfan a écrit:Bonjour,

J'imagine que le PRE a un gestionnaire type delta dore...

L'idéal serait un gestionnaire type starbox F03 avec huit zones de chauffage et autant en délestage.

Car en plein hiver avec le tout électrique en fonctionnement c'est la coupure assurée.

D'ailleurs ça me paraît beaucoup 14kw pour 154 m2. Pour 130 m2, j'ai 7,5kw

11800 pour 154m2 ,
J'aurais 8 zones chauffes , si il y a des d'électeurs je peut passer en 12 k ? Merci
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec 11,8 kW, ce n'est pas la même chose qu'avec 14 kW.

Cela me semble en effet jouable avec un gestionnaire style Starbox qui permettra de faire des zones de délestage de petite taille

Prévoyez éventuellement une horloge pour ne faire fonctionner le chauffe-eau que la nuit et donner ainsi la priorité au chauffage en journée

Evitez de repasser toutes les zones en confort à la même heure

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ardennes
Carminas a écrit:Avec 11,8 kW, ce n'est pas la même chose qu'avec 14 kW.

Cela me semble en effet jouable avec un gestionnaire style Starbox qui permettra de faire des zones de délestage de petite taille

Prévoyez éventuellement une horloge pour ne faire fonctionner le chauffe-eau que la nuit et donner ainsi la priorité au chauffage en journée

Evitez de repasser toutes les zones en confort à la même heure

@+

Ok merci je vais donc demander le fa raccordement en 12k en mono et je mettrais un gestionnaire
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 04h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir