Retour
Menu utilisateur
Menu

Pompe a chaleur technibel plus bruyante qu'au départ.

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.778 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour a tous


Voila je possède une PAC technibel phr11 pour chauffer l plancher de ma maison mais depuis quelque temps j'ai un problème.


Ma pac fait du bruit !!! le même que lorsque je branche un compresseur au sous sol ce qui est assez désagréable (voir comme si y'avais un frigo dans ma chambre).


Ok une pac fait toujours un peut de bruit mais avant je ne l'entendais quasiment pas, faillais ouvrir une fenêtre pour écouter si elle tournait alors que la y'a vraiment pas besoin. cette nuit je les écouté de 3h a 4h du matin !!!

Par contre elle ne fais pas toujours du bruit par moment elle va tourné impeccable comme avant.


J'ai ouvert la pac est j'ai l impression que le bruit viens du compresseur ( le truc isolé en bas a gauche de la pompe)


Avez vous une idée de ce que ça peut être?
merci
Messages : Env. 200
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Reims (51)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Essayez déjà de voir si il n'y a pas une vibration quelque part, en appuyant avec votre main sur toutes les surfaces un peu libres.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Rians (83)
Bonjour,

il est possible que cela vienne du moment de degivrage surtout quand il fait trés froid.
Messages : Env. 100
De : Rians (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour et merci de vos reponses

Pour le bruit on enrend rein a l exterieur de la maison, la pac est silencieuse. Par contre a l interieur c'est une autre histoir, on entend le bruit du compresseur qui ce repercute dans les tuyaux d arriver sur la noirrice qui elle meme retransmet le bruit dans la maison .
Ce n est pas le degivrage car le degivrage dur 5 min alors que moi le bruit est permanant.
Par contre j ai le voyant de degivrage qui clignote en permanance... je ne sais pas si c est normal.
Messages : Env. 200
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Reims (51)
Bonjour
En sortie de pompe achaleur il doit y avoir des flexibles pour eviter de transmettre les bruits eventuels de votre pac dans le circuit hydraulique.
Regarder si le filtre hydraulique est propre
Regarder egalement si les silenblocs compresseur sont bons.
Cordialement
Messages : Env. 10
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir