Erreur pac daikin E7-00

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 94 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Saint Leu D'esserent (60)
Bonsoir la communauté nous avons une pac daikin qui nous donne donc pas mal de fil a retordre ...(nous sommes tombé sur une mauvaise série je crois) vanne 3 voies changée 2 fois etc ..
donc dernièrement j'ai eu la panne E7-00 qui correspond d'après le tableau de l'unité intérieure a un défaut moteur, donc j'ai commandé le moteur et je viens de le changer sauf qu'il ne démarre toujours pas et j'ai le même code erreur .. 
j'entends bien le déclic et un bruit de lancement quand je suis a côté mais il ne se lance pas ..  je fais appel a vos connaissances svp, dernier recours appeler un dépanneur mais je ne suis pas convaincu 
merci a tous 
Messages : Env. 30
De : Saint Leu D'esserent (60)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Concernant un défaut moteur VENTILATEUR 
Difficile de répondre sans schéma électrique.... 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Saint Leu D'esserent (60)
Capnawak a écrit:Bonjour
Concernant un défaut moteur VENTILATEUR 
Difficile de répondre sans schéma électrique.... 

bonsoir, c'est a dire que je voulais un retour d'expérience, après avoir changé le moteur si il pouvait y avoir d'autres pistes 
je pensais au fusible qui est sur la carte électronique 
Messages : Env. 30
De : Saint Leu D'esserent (60)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Normalement en changeant la platine ça repart mais pas forcément, il suffit que le courant ne fasse que passer par cette platine et viennent d'une autre et c'est une platine d'achetée pour rien. D'où l'intérêt d'étudier le schéma électrique (propre à chaque modèle)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour
J'ai un code d'erreur sur une PAC Daikin EAVZ16S23D6V avec module extérieur EPGA
16kw 220V 230l ECS
le code E7 : Unité extérieur, dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure
Quelqu'un sait-il comment rechercher cette panne et comment savoir quelles pièces serait à changer?
En effet je pense que ce n'ai pas forcément le moteur ou la carte mais comment savoir?
si vous avez résolu le problème peut-être pouvez vous me donner quelques conseils
merci
à bientôt
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir