Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre gaine du compteur exterieur vers GTL

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.263 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Uzes (30)
Bonjour,

La viabilisation par erdf sera de type 2 (compteur sur la façade intérieure de la cloture).
Pour relier le compteur à la GTL dans ma buanderie, il faut donc que je pose une gaine sur une distance de 20m environ.

Quel est le diamètre de cette gaine ?
A quelle profondeur l'enterrer ?
Quelle est la section de cable à utiliser ?
Merci
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Habituellement pour 20m c'est un type 1. Vous êtes sans doute dans un cas particulier

Gaine TPC rouge de 90
A enterrer de 50cm ou 85cm si passage de voiture. Mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Câble R2V 2x16² pour 27m maxi (si raccordement mono phasé)

Ne pas oublier si nécessaire câble pour asservissement HC et/ou téléinfo, de préférence dans une gaine séparée TPC rouge de 40.

Pensez à passer d'autres TPC 40 si nécessaire pour vos usages perso (éclairage, portail, visiophone...)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
Merci pour ces précisions.
Le 90, c'est un choix ou une norme ?
Le sous traitant me demande de placer une gaine de 75 pour relier les 2 coffrets.

Je pensais acheter un rouleau de 25m et utiliser la même gaine de 75 pour relier le compteur à la maison.

Oui 20m mais type 2, à ma déception.
Le sol est plutot rocheux, c'est peut être pour cela que le sous traitant a imposé un type 2...
Pensez vous que je puisse imposer un type 1 en appelant erdf ?
Cela m'arrangerais, et je n'ai pas encore signé la proposition commerciale d'erdf (la construction débute dans 15 jours).


c'est du monophasé
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Carminas a écrit:Bonjour

Habituellement pour 20m c'est un type 1. Vous êtes sans doute dans un cas particulier

Gaine TPC rouge de 90
A enterrer de 50cm ou 85cm si passage de voiture. Mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Câble R2V 2x16² pour 27m maxi (si raccordement mono phasé)

Ne pas oublier si nécessaire câble pour asservissement HC et/ou téléinfo, de préférence dans une gaine séparée TPC rouge de 40.

Pensez à passer d'autres TPC 40 si nécessaire pour vos usages perso (éclairage, portail, visiophone...)

@+


Bonjour, Monsieur Carminas.
Gaine TPC de 90, je ne comprend pas pourquoi. La contenance admissible pour une gaine étant d' 1/3, sauf erreur de ma part et si je me réfère à Promotèlec.
Et, toujours d' après Promotélec, le câble d' asservissement HC peut être dans la même gaine pour un raccordement type 2.
Pour la téléinfo, autre gaine oui, pour éviter les perturbations mais, en type 2, le relevé du compteur se fait bien en limite de propriété ?
Désolé de m'immiscer dans cette réponse, Monsieur Carminas
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

90 c'est ce que demande ERDF pour son propre câbles

Mais en privatif 75 est possible et on pourrait effectivement y mettre câble d'alimentation + câble HC

Je préfére toujours avoir un tirage des câbles facile, donc préférer du 90 à du 75 et avoir 2 gaines séparées qui permettent un remplacement plus commode des câbles (par exemple un câble HC qui doit un jour être remplacé pour un câble téléinfo)

Ne pas confondre le téléreport et la téléinfo.
Le télereport permet effectivement la relève à distance et n'a pas d'intérêt dans un type 2
La téléinfo permet le dialogue informatique entre un gestionnaire d'énergie et le compteur électrique et a un intérêt avec un type 2 si chauffage électrique

Pour Uzes12, la tranchée est à votre charge, donc le fait que le sol soit rocheux n'est pas un motif de refus d'un type 1 pour ERDF
Dans les impossibilités technique vous avez par exemple :
- positionnement du point de pénétration par rapport à la GTL
- nature de la paroi pour poser le panneau de contrôle non conforme
Mais sans explication particulière, on ne peut pas vous refuser un type 1

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 22h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir